Bonjour,
Merci Dom pour votre réponse.
Le prix de cette carte sur Internet est d’environ 300€, sans possibilité de la retourner si le diagnostic ne s’avère pas exact.
D’après vous, quel serait la probabilité que ce soit cette carte qui pose problème ?
Est-ce que quelqu’un a eu le même problème sur une pompe à chaleur Hitachi, et comment il l’a-t-il résolu ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
KBR
Merci Dom pour votre réponse.
Le prix de cette carte sur Internet est d’environ 300€, sans possibilité de la retourner si le diagnostic ne s’avère pas exact.
D’après vous, quel serait la probabilité que ce soit cette carte qui pose problème ?
Est-ce que quelqu’un a eu le même problème sur une pompe à chaleur Hitachi, et comment il l’a-t-il résolu ?
Merci par avance pour vos conseils.
Cordialement.
KBR
18 février 2020 à 20:20

Bonjour à tous,
Pour répondre à la question de JIMA, Oui j'entends bien les deux clics des relais avant le démarrage du compresseur.
Nota : J'ai constaté qu'en mettant les unités intérieures en mode "Froid", leurs ventilateurs soufflent à pleine vitesse ce qui n'est pas le cas en mode "Chaud", où les UI ne soufflent que lorsque le compresseur se met en marche pendant 10s, et à vitesse très faible.
Aujourd'hui, j'ai suivi les différentes étapes du synoptique donné par DOM, Toutes les valeurs des tensions à vérifier aussi bien alternatives que continues étaient dans le plages données dans le synoptique.
J'ai vérifié ensuite l'état du connecteur CN13 (connecteur blanc avec 6 fils noirs) il paraît en bon état.
Cela conduit selon le synoptique à la conclusion que le contrôle PWB serait défaillant.
Mon UE est une Hitachi RAM 72 QH5.
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé 3 références de cartes PWB :
- PMRAM72QH5S01 - CARTE PWB MAIN
- PMRAM72QH5S02 - PWB POWER
- PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING
Merci de me dire selon vous, laquelle serait responsable du code d'erreur constaté (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
Pour répondre à la question de JIMA, Oui j'entends bien les deux clics des relais avant le démarrage du compresseur.
Nota : J'ai constaté qu'en mettant les unités intérieures en mode "Froid", leurs ventilateurs soufflent à pleine vitesse ce qui n'est pas le cas en mode "Chaud", où les UI ne soufflent que lorsque le compresseur se met en marche pendant 10s, et à vitesse très faible.
Aujourd'hui, j'ai suivi les différentes étapes du synoptique donné par DOM, Toutes les valeurs des tensions à vérifier aussi bien alternatives que continues étaient dans le plages données dans le synoptique.
J'ai vérifié ensuite l'état du connecteur CN13 (connecteur blanc avec 6 fils noirs) il paraît en bon état.
Cela conduit selon le synoptique à la conclusion que le contrôle PWB serait défaillant.
Mon UE est une Hitachi RAM 72 QH5.
En cherchant sur Internet, j'ai trouvé 3 références de cartes PWB :
- PMRAM72QH5S01 - CARTE PWB MAIN
- PMRAM72QH5S02 - PWB POWER
- PMRAM72QH5S19 - PWB SWITCHING
Merci de me dire selon vous, laquelle serait responsable du code d'erreur constaté (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
15 février 2020 à 19:15

Bonjour.
Merci Dom pour le synoptique.
J’essayerai de suivre ses différentes étapes en espérant pouvoir détecter l’origine de cette anomalie.
Je vous tiendrai informés dès que possible.
Cordialement.
KBR
Merci Dom pour le synoptique.
J’essayerai de suivre ses différentes étapes en espérant pouvoir détecter l’origine de cette anomalie.
Je vous tiendrai informés dès que possible.
Cordialement.
KBR
10 février 2020 à 18:43

Bonjour DOM et à tous,
J'ai encore refait les mesures pour m'assurer.
La tension entre N et P1 est de 311 V pendant la phase d'arrêt de compresseur.
Lorsque le compresseur démarre (10 s), cette tension fluctue entre 306 et 309 V. Elle revient à 311 V après l'arrêt du compresseur.
Selon la fourchette donnée par DOM (entre 277V et 374V), la valeur mesurée semble bonne.
Y a t-il autre chose qui pourrait donner le même code d'erreur (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
J'ai encore refait les mesures pour m'assurer.
La tension entre N et P1 est de 311 V pendant la phase d'arrêt de compresseur.
Lorsque le compresseur démarre (10 s), cette tension fluctue entre 306 et 309 V. Elle revient à 311 V après l'arrêt du compresseur.
Selon la fourchette donnée par DOM (entre 277V et 374V), la valeur mesurée semble bonne.
Y a t-il autre chose qui pourrait donner le même code d'erreur (10 clignotements de la LED 301).
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
KBR
09 février 2020 à 19:13

Bonjour Dom et à tous,
Comme quoi une erreur de frappe peut tout changer !
Comme quoi une erreur de frappe peut tout changer !
09 février 2020 à 13:38

Bonjour Dom.
Merci pour votre réponse.
La durée de fonctionnement de l’UE est bien de 10s et le temps d’arrêt du compresseur de presque 3 minutes.
La tension reste à peu près stable aussi bien avant le fonctionnement du compresseur, durant son fonctionnement et après son arrêt.
Que signifie PCF ?
Merci de l’intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement.
KBR
Merci pour votre réponse.
La durée de fonctionnement de l’UE est bien de 10s et le temps d’arrêt du compresseur de presque 3 minutes.
La tension reste à peu près stable aussi bien avant le fonctionnement du compresseur, durant son fonctionnement et après son arrêt.
Que signifie PCF ?
Merci de l’intérêt que vous portez à mon problème.
Cordialement.
KBR
08 février 2020 à 13:28

Bonjour,
La tension entre N et P1 est de 311V.
À la mise sous tension de l’UE j’entends bien les deux clics des relais.
La durée entre deux relances du l’UE est de l’ordre de 2mn et 50s et la durée de chaque phase de fonctionnement est d’environ 10 secondes.
Entre deux démarrages j’entends un bruit, il est peut-être dû au passage du gaz dans les canalisations ?
La LED 301 clignote toujours 10 fois.
J’espère que cela vous permettra de m’aider à identifier l’origine du problème.
Bonne journée.
Cordialement.
KBR
La tension entre N et P1 est de 311V.
À la mise sous tension de l’UE j’entends bien les deux clics des relais.
La durée entre deux relances du l’UE est de l’ordre de 2mn et 50s et la durée de chaque phase de fonctionnement est d’environ 10 secondes.
Entre deux démarrages j’entends un bruit, il est peut-être dû au passage du gaz dans les canalisations ?
La LED 301 clignote toujours 10 fois.
J’espère que cela vous permettra de m’aider à identifier l’origine du problème.
Bonne journée.
Cordialement.
KBR
08 février 2020 à 11:11

Bonsoir Dom,
Merci beaucoup pour votre réponse et pour les nouvelles pistes d’investigation.
Je ferai ces vérifications dès que possible et je reviendrai vers vous.
Excellente soirée.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre réponse et pour les nouvelles pistes d’investigation.
Je ferai ces vérifications dès que possible et je reviendrai vers vous.
Excellente soirée.
Cordialement.
27 janvier 2020 à 20:53

Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Hitachi RAM 72 QH5 dont l'Unité Extérieure démarre et s'arrête au bout de quelques secondes en mode chauffage.
En vérifiant l'état des LED sur la carte électronique, la LED 301 clignote (10 fois).
Selon les informations que j'ai pu trouver sur le net, il s'agirait d'une tension d'alimentation de la réactance insuffisante.
J'ai vérifié la tension en sortie du tableau électrique et à l'entrée de l'UE : 230 V.
La réactance étant alimentée par la carte : PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE.
Merci de me dire si le remplacement de cette carte permet de résoudre mon problème, ou s'il y a autre chose à vérifier.
Merci de me dire où je peux trouver cette pièce à un coût raisonnable.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.
J'ai une pompe à chaleur Hitachi RAM 72 QH5 dont l'Unité Extérieure démarre et s'arrête au bout de quelques secondes en mode chauffage.
En vérifiant l'état des LED sur la carte électronique, la LED 301 clignote (10 fois).
Selon les informations que j'ai pu trouver sur le net, il s'agirait d'une tension d'alimentation de la réactance insuffisante.
J'ai vérifié la tension en sortie du tableau électrique et à l'entrée de l'UE : 230 V.
La réactance étant alimentée par la carte : PMRAC80YHAS10 - SYSTEM POWER MODULE.
Merci de me dire si le remplacement de cette carte permet de résoudre mon problème, ou s'il y a autre chose à vérifier.
Merci de me dire où je peux trouver cette pièce à un coût raisonnable.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement.