Profil du membre Laurentlolo
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Laurentlolo

a posté 11 messages sur les forums BricoVidéo :
Bon du coup mon installateur m'a donné une manipulation pour régler la température.
Elle était réglée sur +2. ce qui est mis en cas de plafond haut, ce qui n'est pas mon cas.
Elle était réglée sur +2. ce qui est mis en cas de plafond haut, ce qui n'est pas mon cas.
05 mars 2021 à 19:51

Avant d'ouvrir, la température était à 21,5 environ clim en route.
Avec une température en dessous de 17 dehors, ça monte à 21,5 quand je mets à 17 sur la Télécommande.
Avec le poêle qui chauffe en bas, la chaleur monte et vient chauffer la pièce à 22/23. La clim ne tourne pas quand c'est ce cas. Elle se met bien en route quand c'est autour de 21,5 (Toujours télécommande à 17).
Avec une température en dessous de 17 dehors, ça monte à 21,5 quand je mets à 17 sur la Télécommande.
Avec le poêle qui chauffe en bas, la chaleur monte et vient chauffer la pièce à 22/23. La clim ne tourne pas quand c'est ce cas. Elle se met bien en route quand c'est autour de 21,5 (Toujours télécommande à 17).
04 mars 2021 à 17:02

Ben après pour tester, j'ai aéré les pièces donc il faisait 17/18.
J'ai allumé le chauffage à 17 sur les 3 télécommandes.
Après un petit moment il avait 21,5 aux thermomètres dans les 3 chambres.
La température est restée stable la journée.
Par rapport à la consommation électrique, je vois bien que chaque clim a tourné dans la journée, donc ça ne vient pas du soleil.
J'ai allumé le chauffage à 17 sur les 3 télécommandes.
Après un petit moment il avait 21,5 aux thermomètres dans les 3 chambres.
La température est restée stable la journée.
Par rapport à la consommation électrique, je vois bien que chaque clim a tourné dans la journée, donc ça ne vient pas du soleil.
02 mars 2021 à 22:29

Une fois la température atteinte, la clim ne tourne plus.
01 mars 2021 à 18:57

Bon ben hier j'ai mis de la mousse expansive pour pas que ça souffle dans la goulotte et que ça remonte dans l'UI, résultat ça va beaucoup mieux.
Par contre j'ai toujours 21,5 alors que je demande 18 sur la télécommande.
C'est cohérent pour vous ?
Par contre j'ai toujours 21,5 alors que je demande 18 sur la télécommande.
C'est cohérent pour vous ?
01 mars 2021 à 14:04

Je viens d'ouvrir une goulotte où passe les câbles tubes de la clim qui déconne à fond.
La mousse expansive a été mise seulement au niveau du mur extérieur.
Il y a de l'air qui passe et donc je pense qui perturbe la sonde de température. Est-ce que je peux mettre de la mousse expansive côté placo ? Quitte à ce que ça déborde dans la goulotte ?
La mousse expansive a été mise seulement au niveau du mur extérieur.
Il y a de l'air qui passe et donc je pense qui perturbe la sonde de température. Est-ce que je peux mettre de la mousse expansive côté placo ? Quitte à ce que ça déborde dans la goulotte ?
28 février 2021 à 18:03

La goulotte qui va vers le mur est froid contrairement aux autres pièces.
Je pense que je vais l'ouvrir et la gaver de laine de verre.
Par contre il y a quand même un problème de partout parce que je n'arrive pas à avoir moins de 21 degrés. Même si la température donnée par la clim est de 20/21 et que je mets 14 sur le réglage.
Est-ce que ça existe un réglage pour étalonner ?
Un menu spécial ?
Sinon ça ressemble vraiment à un problème logiciel.
Je pense que je vais l'ouvrir et la gaver de laine de verre.
Par contre il y a quand même un problème de partout parce que je n'arrive pas à avoir moins de 21 degrés. Même si la température donnée par la clim est de 20/21 et que je mets 14 sur le réglage.
Est-ce que ça existe un réglage pour étalonner ?
Un menu spécial ?
Sinon ça ressemble vraiment à un problème logiciel.
27 février 2021 à 19:41

Là je suis en test.
Température télécommande à 15
Température sur l'application qui varie entre 19/21
Température de la pièce 21/21,5.
Ma clim du bas ventile en continu.
Celles du haut s'arrêtent.
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce qu'on peut faire un fonctionnement en continu et que ça se gère en chauffant plus ou moins ?
Est-ce que la consommation est plus haute dans ce cas ?
Température télécommande à 15
Température sur l'application qui varie entre 19/21
Température de la pièce 21/21,5.
Ma clim du bas ventile en continu.
Celles du haut s'arrêtent.
Est-ce que c'est normal ?
Est-ce qu'on peut faire un fonctionnement en continu et que ça se gère en chauffant plus ou moins ?
Est-ce que la consommation est plus haute dans ce cas ?
27 février 2021 à 12:11

1 3MXM52N2V1B9 pour l'UE et CTXM15N2V1B
2 je viens de l'allumer. Au départ sur l'application la température était de 14.
J'ai mis le mode ventilation et ça monte jusqu'au 18 qu'il y a actuellement dans la pièce.
3 l'UI est sur un mur intérieur mais les tubes partent en direct vers l'extérieur. Le mur a bien sûr été rebouché à la mousse expansive.
4 l'UI a l'air d'être encore chaude. Mais elle s'arrête pour reprendre assez rapidement donc normalement je pense.
5 dans la pièce numéro 1 ou ça ne va vraiment pas, 12m². L'UE doit être à 3m. L'UI sur mur intérieur et tubes partent direct à l'extérieur.
Dans la pièce numéro 2 où ça va à peu près 9m², l'UE est à 6m et l'UI sur mur intérieur et tubes partent direct à l'extérieur.
Dans la pièce numéro 3 qui a le même problème que la numéro 1 mais moins accentué 15m², l'UI est sur un mur extérieur. Et les tubes passent pas les combles. Elle doit être à 20m.
2 je viens de l'allumer. Au départ sur l'application la température était de 14.
J'ai mis le mode ventilation et ça monte jusqu'au 18 qu'il y a actuellement dans la pièce.
3 l'UI est sur un mur intérieur mais les tubes partent en direct vers l'extérieur. Le mur a bien sûr été rebouché à la mousse expansive.
4 l'UI a l'air d'être encore chaude. Mais elle s'arrête pour reprendre assez rapidement donc normalement je pense.
5 dans la pièce numéro 1 ou ça ne va vraiment pas, 12m². L'UE doit être à 3m. L'UI sur mur intérieur et tubes partent direct à l'extérieur.
Dans la pièce numéro 2 où ça va à peu près 9m², l'UE est à 6m et l'UI sur mur intérieur et tubes partent direct à l'extérieur.
Dans la pièce numéro 3 qui a le même problème que la numéro 1 mais moins accentué 15m², l'UI est sur un mur extérieur. Et les tubes passent pas les combles. Elle doit être à 20m.
27 février 2021 à 11:48

Attention je parle dans le sens chauffage.
La température réelle est largement au-dessus de celle demandée donc aucun problème de ce côté.
La température réelle est largement au-dessus de celle demandée donc aucun problème de ce côté.
27 février 2021 à 09:19

Bonjour,
J'ai fait poser une climatisation Daikin modèle Comforma pour la partie chambre à l'étage et une stylish pour le bas en novembre.
La stylish ne pose aucun problème. Je mets 20/21 et j'ai entre 21 et 22,5.
Par contre à l'étage c'est autre chose.
Il y a 3 Splits :
- Un ou il n'y a pas trop de problème.
- un ou je dois mettre 17 si je veux 20.
- un qui déconne encore plus car même à 15, j'ai trop chaud parce que j'arrive pas à descendre sous les 20/21.
A l'arrêt, la température de la pièce n'est pas toujours cohérente en affichant par exemple 15 degrés sur l'application Daikin.
L'installateur a donc changé les 2 sondes sur les 2 Splits qui déconnent. Ça n'a rien changé donc il a changé la carte mère avant hier. Mais c'est toujours pareil.
J'ai parlé avec Daikin qui m'a directement demandé si l'étalonnage a été fait. Ce que je doute.
Vu que presque tout a été changé, je penche plus pour un problème logiciel ou un paramétrage.
D'après vous, de quoi ça peut venir ?
Est-ce que vous avez connaissance d'une procédure pour un étalonnage ?
Est-ce que vous avez déjà vu un problème pareil ?
Cordialement.
J'ai fait poser une climatisation Daikin modèle Comforma pour la partie chambre à l'étage et une stylish pour le bas en novembre.
La stylish ne pose aucun problème. Je mets 20/21 et j'ai entre 21 et 22,5.
Par contre à l'étage c'est autre chose.
Il y a 3 Splits :
- Un ou il n'y a pas trop de problème.
- un ou je dois mettre 17 si je veux 20.
- un qui déconne encore plus car même à 15, j'ai trop chaud parce que j'arrive pas à descendre sous les 20/21.
A l'arrêt, la température de la pièce n'est pas toujours cohérente en affichant par exemple 15 degrés sur l'application Daikin.
L'installateur a donc changé les 2 sondes sur les 2 Splits qui déconnent. Ça n'a rien changé donc il a changé la carte mère avant hier. Mais c'est toujours pareil.
J'ai parlé avec Daikin qui m'a directement demandé si l'étalonnage a été fait. Ce que je doute.
Vu que presque tout a été changé, je penche plus pour un problème logiciel ou un paramétrage.
D'après vous, de quoi ça peut venir ?
Est-ce que vous avez connaissance d'une procédure pour un étalonnage ?
Est-ce que vous avez déjà vu un problème pareil ?
Cordialement.
26 février 2021 à 21:32