OK merci pour vos réponses.
J'ai injecté 5 bars d'azote. J'ai isolé le groupe de condensation.
J'ai inspecté les raccords du mano, aucune fuite.
Après 3 jours, la pression du circuit n'a pas bougé d'un poil, donc plus besoin d'aller dans les combles inspecter l'échangeur.
J'ai rouvert le groupe et là, vlan, la pression à chuté à 1.5 bars... La fuite est dans l'UE.
J'ai démonté la façade, recherche au mille-bulles.
Mais pas d'accès aux crosses sous les éléments du circuit.
Par contre, énorme dépôt de crasse sur le fond de la carcasse et évacuation des condensats totalement bouchée.
J'ai injecté 5 bars d'azote. J'ai isolé le groupe de condensation.
J'ai inspecté les raccords du mano, aucune fuite.
Après 3 jours, la pression du circuit n'a pas bougé d'un poil, donc plus besoin d'aller dans les combles inspecter l'échangeur.
J'ai rouvert le groupe et là, vlan, la pression à chuté à 1.5 bars... La fuite est dans l'UE.
J'ai démonté la façade, recherche au mille-bulles.
Mais pas d'accès aux crosses sous les éléments du circuit.
Par contre, énorme dépôt de crasse sur le fond de la carcasse et évacuation des condensats totalement bouchée.
30 mars 2022 à 20:17

Bonjour.
Quelqu'un peut-il me dire comment on accède au serpentin et surtout aux crosses de l'échangeur d'une climatisation gainable ? J'ai accès aux combles par une petite trappe mais lorsque je suis face à cet échangeur, je ne vois qu'un gros bloc auquel sont reliés d'énormes tuyaux et tout un tas de vis partout sur ce bloc.
Comment ça se démonte pour inspecter cet échangeur ?
Merci pour vos réponses.
Quelqu'un peut-il me dire comment on accède au serpentin et surtout aux crosses de l'échangeur d'une climatisation gainable ? J'ai accès aux combles par une petite trappe mais lorsque je suis face à cet échangeur, je ne vois qu'un gros bloc auquel sont reliés d'énormes tuyaux et tout un tas de vis partout sur ce bloc.
Comment ça se démonte pour inspecter cet échangeur ?
Merci pour vos réponses.
27 mars 2022 à 20:22

Bonjour.
J'ai un climatiseur gainable LG, posé depuis 14 ans, jamais de problème... sauf depuis peu.
La clim a fonctionné jusqu'en février.
Puis au bout de 15 jours, elle a commencé par ne plus donner de chaud, pour finalement s'arrêter avec le code défaut CH24.
C'est à dire plus de gaz.
J'ai vérifié, les manos donnent 0 et 0.
J'ai injecté 4 bars d'azote hydrogéné, et fait une recherche de fuite.
J'ai fait les raccords sur l'UE et UI.
Les 5-6 mètres de tuyaux étant isolés, je ne l'ai pas fait sur ceux-ci.
Dans les combles, le détecteur a moyennement sonné sur le raccord HP de l'échangeur (quelques traces de gras) il y a bien une fuite.
Malgré le fait que le raccord était déjà très fortement serré, j'ai réussi à lui donner un petit coup de clé en plus.
Après une heure d'attente, le mano affiche une perte de gaz de 0.2 bars.
C'est vraiment curieux.
Est-il possible, au bout de 14 ans, qu'une fuite se soit déclarée ailleurs que sur les raccordements HP et BP des tuyaux ?
Merci pour vos avis.
J'ai un climatiseur gainable LG, posé depuis 14 ans, jamais de problème... sauf depuis peu.
La clim a fonctionné jusqu'en février.
Puis au bout de 15 jours, elle a commencé par ne plus donner de chaud, pour finalement s'arrêter avec le code défaut CH24.
C'est à dire plus de gaz.
J'ai vérifié, les manos donnent 0 et 0.
J'ai injecté 4 bars d'azote hydrogéné, et fait une recherche de fuite.
J'ai fait les raccords sur l'UE et UI.
Les 5-6 mètres de tuyaux étant isolés, je ne l'ai pas fait sur ceux-ci.
Dans les combles, le détecteur a moyennement sonné sur le raccord HP de l'échangeur (quelques traces de gras) il y a bien une fuite.
Malgré le fait que le raccord était déjà très fortement serré, j'ai réussi à lui donner un petit coup de clé en plus.
Après une heure d'attente, le mano affiche une perte de gaz de 0.2 bars.
C'est vraiment curieux.
Est-il possible, au bout de 14 ans, qu'une fuite se soit déclarée ailleurs que sur les raccordements HP et BP des tuyaux ?
Merci pour vos avis.