Bonjour GL.
Vous voulez me dire qu'en rénovation on peut se repiquer sur une prise de courant ? ça change toute la donne ...
Merci à vous de me répondre.
Note d'un modérateur : Bonjour leboss974, pour information le tutoiement n'est pas pratiqué sur l'ensemble des forums. Cordialement.
Vous voulez me dire qu'en rénovation on peut se repiquer sur une prise de courant ? ça change toute la donne ...
Merci à vous de me répondre.
Note d'un modérateur : Bonjour leboss974, pour information le tutoiement n'est pas pratiqué sur l'ensemble des forums. Cordialement.
22 juillet 2021 à 21:11

Bonjour GL.
Je suis bien d'accord avec vous... mon argument est purement financier il faut que j’achète 3 couronnes de 100 mètres phase neutre et terre et j'ai besoin on va dire 15 mètres en comptant large dedans.
Il va me rester 80 mètres environ que je n'utiliserais pas pendant bien longtemps.
Tout en sachant que j'ai un gros stock de u1000r2v 3g2.5 neuf qui dort dans mon garage et d'autant plus j'ai l'idée d'installer prise et lumière dehors donc ça sera tout bon je l'utiliserai plus tard...
Par contre si j'étais dans l'illégalité ou pas en conformité avec la norme NFC 15-100 j'aurai acheté les H07V-U, d'ailleurs si j'aurai voulu faire le grognon j'aurai pu me repiquer sur une prise qui est équipée en câble 2.5 avec disjoncteur 20A et cela était largement suffisant pour mes 2 volets roulants mais comme la norme NFC 15-100 exige un circuit spécialisé pour les volets roulants donc pas le choix. Au passage deux électriciens m'ont dit de repiquer sur la prise mais bon je sais que c'est pas légal sachant que je suis en rénovation...
Voilà mais je suis bien d'accord avec vous qu’un disjoncteur de 10A avec fils 1.5mm² H07V-U aurait été largement suffisant.
Je suis bien d'accord avec vous... mon argument est purement financier il faut que j’achète 3 couronnes de 100 mètres phase neutre et terre et j'ai besoin on va dire 15 mètres en comptant large dedans.
Il va me rester 80 mètres environ que je n'utiliserais pas pendant bien longtemps.
Tout en sachant que j'ai un gros stock de u1000r2v 3g2.5 neuf qui dort dans mon garage et d'autant plus j'ai l'idée d'installer prise et lumière dehors donc ça sera tout bon je l'utiliserai plus tard...
Par contre si j'étais dans l'illégalité ou pas en conformité avec la norme NFC 15-100 j'aurai acheté les H07V-U, d'ailleurs si j'aurai voulu faire le grognon j'aurai pu me repiquer sur une prise qui est équipée en câble 2.5 avec disjoncteur 20A et cela était largement suffisant pour mes 2 volets roulants mais comme la norme NFC 15-100 exige un circuit spécialisé pour les volets roulants donc pas le choix. Au passage deux électriciens m'ont dit de repiquer sur la prise mais bon je sais que c'est pas légal sachant que je suis en rénovation...
Voilà mais je suis bien d'accord avec vous qu’un disjoncteur de 10A avec fils 1.5mm² H07V-U aurait été largement suffisant.
22 juillet 2021 à 12:34

Bonjour GL.
Après réflexion rien ne m'interdit de câbler mon disjoncteur en u1000r2v 3g2.5 au pire je laisserai la gaine noire.
Sachant que ce câble peut être utilisé en extérieur comme intérieur.
Oui il me faudrait 3 rouleaux de H07V-U ben phase neutre et terre...en gros j'ai besoin que de 25 mètres sachant que je n'utiliserai plus les 75 mètres restant... et tout en sachant que j'ai 200 mètres de rouleaux u1000r2v 3g2.5 qui dort dans mon garage.
A moins que ce soit interdit de câblè du u1000r2v 3g2.5 de mon disjoncteur mais j'ai vu sa nulle part.
Oui je sait bien qu'on prend du H07V-U pour câblè le disjoncteur du tableau vers mes VR mais bon ...
Bricolage ou pas mon câble u1000r2v 3g2.5 sera bien mieux que du H07V-U au niveau protection..
Après réflexion rien ne m'interdit de câbler mon disjoncteur en u1000r2v 3g2.5 au pire je laisserai la gaine noire.
Sachant que ce câble peut être utilisé en extérieur comme intérieur.
Oui il me faudrait 3 rouleaux de H07V-U ben phase neutre et terre...en gros j'ai besoin que de 25 mètres sachant que je n'utiliserai plus les 75 mètres restant... et tout en sachant que j'ai 200 mètres de rouleaux u1000r2v 3g2.5 qui dort dans mon garage.
A moins que ce soit interdit de câblè du u1000r2v 3g2.5 de mon disjoncteur mais j'ai vu sa nulle part.
Oui je sait bien qu'on prend du H07V-U pour câblè le disjoncteur du tableau vers mes VR mais bon ...
Bricolage ou pas mon câble u1000r2v 3g2.5 sera bien mieux que du H07V-U au niveau protection..
22 juillet 2021 à 05:39

Bonjour à tous.
Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble U1000 R2V 3G 2.5 qui s’avère être largement suffisant en longueur pour le câblage de mon circuit électrique du volet roulant.
Au pire je pourrai enlever la grosse gaine noire en caoutchouc du câble afin de détailler les 3 fils (phase neutre et terre) pour que ça puisse rentrer dans ma goulotte. Je ne sais pas si c'est autorisé ?
Sinon je serai obligé d’aller acheter du rigide H07VU 2.5 mm² sachant qu'il faut 3 rouleaux.
Si on regarde bien les fils électriques qui se trouvent dans le câble u1000 est bien mieux que le h07VU non ?
Merci à vous de me répondre.
Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble U1000 R2V 3G 2.5 qui s’avère être largement suffisant en longueur pour le câblage de mon circuit électrique du volet roulant.
Au pire je pourrai enlever la grosse gaine noire en caoutchouc du câble afin de détailler les 3 fils (phase neutre et terre) pour que ça puisse rentrer dans ma goulotte. Je ne sais pas si c'est autorisé ?
Sinon je serai obligé d’aller acheter du rigide H07VU 2.5 mm² sachant qu'il faut 3 rouleaux.
Si on regarde bien les fils électriques qui se trouvent dans le câble u1000 est bien mieux que le h07VU non ?
Merci à vous de me répondre.
21 juillet 2021 à 13:46

Bonjour.
Quand vous dites à une boite dérivation et de repartir vers mes 2 inter.
Ben je pensais qu'il fallait un disjoncteur dédié, un circuit propre au VR ? et qui dit disjoncteur pour le VR dit passage de nouveau câble du tableau vers mes 2 inter ?
Si je me repique dans une boite de dérivation cela revient à dire que j'utilise un disjoncteur déjà utilisé pour un autre truc genre lumière ou prise de courant ?
Merci à vous vous de m'éclairer un peu
.
Quand vous dites à une boite dérivation et de repartir vers mes 2 inter.
Ben je pensais qu'il fallait un disjoncteur dédié, un circuit propre au VR ? et qui dit disjoncteur pour le VR dit passage de nouveau câble du tableau vers mes 2 inter ?
Si je me repique dans une boite de dérivation cela revient à dire que j'utilise un disjoncteur déjà utilisé pour un autre truc genre lumière ou prise de courant ?
Merci à vous vous de m'éclairer un peu

21 juillet 2021 à 07:26

Bonjour à tous.
Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher.
Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et l'autre prise de courant en 16A en 2.5mm².
Ne connaissant pas les normes je me suis dit yes je pouvais faire un repiquage tout bête dessus avec chacun des prises pour mes 2 volets mais manque de bol c'est interdit.


Bon il faudrait que je parte du tableau, je voudrais savoir quel est le schéma pour brancher les 2 volets roulants à partir de mon fil d'alimentation que j'ai tiré au tableau car je compte mettre un disjoncteur de 16A avec fil 2.5mm² pour le branchement de mes 2 volets.
Mais il y a un truc que je ne comprends pas.
Sachant que je sors de mon tableau avec 3 fils (phase neutre et terre) comment je peux le dédoubler pour le brancher à mes interrupteurs et moteur.
Car pour brancher un volet roulant je sais comment faire mais pour brancher le deuxième moteur et interrupteur comment faire ?
En fait j'ai mon fil d'alimentation qui sort de mon tableau donc je relie en domino la terre du moteur volet 1 et la terre du fil tableau puis relie en domino le neutre moteur volet 1 au neutre fil d'alim tableau puis la phase d'alim tableau sur la L de mon interrupteur volet 1 et le montant et descendant du moteur sur mon interrupteur volet 1...
Mais comment après brancher mon deuxième volet roulant ? faudrait faire un pont ou une boite de dérivation mais comment le faire ?
Un peu difficile à expliquer mais je pense que les débrouillards en électricité comprendront ce que je veux faire.
Si vous pouvez faire un schéma ça serait bien... pour info mes 2 volets roulants sont dans la même pièce mais un peu éloigné.
Merci à vous de me répondre.
Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher.
Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et l'autre prise de courant en 16A en 2.5mm².
Ne connaissant pas les normes je me suis dit yes je pouvais faire un repiquage tout bête dessus avec chacun des prises pour mes 2 volets mais manque de bol c'est interdit.



Bon il faudrait que je parte du tableau, je voudrais savoir quel est le schéma pour brancher les 2 volets roulants à partir de mon fil d'alimentation que j'ai tiré au tableau car je compte mettre un disjoncteur de 16A avec fil 2.5mm² pour le branchement de mes 2 volets.
Mais il y a un truc que je ne comprends pas.
Sachant que je sors de mon tableau avec 3 fils (phase neutre et terre) comment je peux le dédoubler pour le brancher à mes interrupteurs et moteur.
Car pour brancher un volet roulant je sais comment faire mais pour brancher le deuxième moteur et interrupteur comment faire ?
En fait j'ai mon fil d'alimentation qui sort de mon tableau donc je relie en domino la terre du moteur volet 1 et la terre du fil tableau puis relie en domino le neutre moteur volet 1 au neutre fil d'alim tableau puis la phase d'alim tableau sur la L de mon interrupteur volet 1 et le montant et descendant du moteur sur mon interrupteur volet 1...
Mais comment après brancher mon deuxième volet roulant ? faudrait faire un pont ou une boite de dérivation mais comment le faire ?
Un peu difficile à expliquer mais je pense que les débrouillards en électricité comprendront ce que je veux faire.
Si vous pouvez faire un schéma ça serait bien... pour info mes 2 volets roulants sont dans la même pièce mais un peu éloigné.
Merci à vous de me répondre.
20 juillet 2021 à 15:16

Bonjour Dom Aom.
Voici une photo de mon chef d’œuvre...
Quand on gratte il y a un genre de petite poussière qui se détache genre un peu comme la fibre de verre.
C'est mort de chez mort... pourtant je suis déjà parvenu à souder des relais ou des condensateurs sur carte frigo, carte mère etc. Sans problème... mais là on dirait qu'il me fallait un fer à souder plutôt costaud... car en faisant une première fois ça ne voulait pas dessouder donc j'ai appuyé longtemps comme un bourrin afin bref... vous connaissez le résultat après.
Pour info c’était le relais qui correspondait à O/F que je voulais changer, vous m'avez dit que c’était pour le ventilo... et comme il ne démarrait pas donc voilà.
Sinon merci encore pour tout, et bon week-end à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici une photo de mon chef d’œuvre...

Quand on gratte il y a un genre de petite poussière qui se détache genre un peu comme la fibre de verre.
C'est mort de chez mort... pourtant je suis déjà parvenu à souder des relais ou des condensateurs sur carte frigo, carte mère etc. Sans problème... mais là on dirait qu'il me fallait un fer à souder plutôt costaud... car en faisant une première fois ça ne voulait pas dessouder donc j'ai appuyé longtemps comme un bourrin afin bref... vous connaissez le résultat après.
Pour info c’était le relais qui correspondait à O/F que je voulais changer, vous m'avez dit que c’était pour le ventilo... et comme il ne démarrait pas donc voilà.
Sinon merci encore pour tout, et bon week-end à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

19 juin 2021 à 21:27

Bonjour Dom Aom.
Merci pour votre réponse mais le problème, j'ai voulu joué au bricolo
et j'ai bousillé la carte avec mon fer à souder.
Je voulais dessouder le relais en question et j'ai appuyé trop fort et ça a fait un trou sur la carte au niveau du relais... erfff

Et on trouve pas du tout cette carte sur le marché de l'occase...
Bon je crains fort qu'elle ne fonctionne encore la carte
... je ne sais plus quoi faire... je crois j'ai hypothéqué toutes mes chances... si vous avez une réponse ou un conseil n'hésitez pas, mais je tiens vraiment à vous remercier pour toute votre aide...
Merci pour votre réponse mais le problème, j'ai voulu joué au bricolo

Je voulais dessouder le relais en question et j'ai appuyé trop fort et ça a fait un trou sur la carte au niveau du relais... erfff


Et on trouve pas du tout cette carte sur le marché de l'occase...
Bon je crains fort qu'elle ne fonctionne encore la carte

18 juin 2021 à 21:54

Rebonjour je joint une autre photo que j'ai oublié de mettre dans mon précédent post c'est la photo du câblage du ventilo de l'UE. Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juin 2021 à 16:29

Bonjour Dom-Aom.
Après une longue absence je reviens...je met les photo de l'UE le câblage...
Câblage orange rouge bleue va vers le compresseur et le câblage vert bleu foncé jaune marron terre va au ventilateur... sachant sur le le gros condensateur il y une cosse rouge 2 bleue et 1 autre bleu ...
Si il y a un relais a changé sa sera le quelle ?
Merci à vous Dom-Aom.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Après une longue absence je reviens...je met les photo de l'UE le câblage...
Câblage orange rouge bleue va vers le compresseur et le câblage vert bleu foncé jaune marron terre va au ventilateur... sachant sur le le gros condensateur il y une cosse rouge 2 bleue et 1 autre bleu ...
Si il y a un relais a changé sa sera le quelle ?
Merci à vous Dom-Aom.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


13 juin 2021 à 16:25

Bonjour Dom Aom.
OK je suis pas sérieux.
Je vais vous répondre rapidement :
1/ dans mon premier post je dis que je cherche une carte ou comment la réparer... il est bien évident que la clim ne fonctionne pas si je cherche une carte...
2/ ben comme je vous ai dit dans mes posts précédents la clim fonctionnait bien jusqu’à que le ventilo et le compresseur s’arrête et donc plus d'air froid...
3/ oui je ne connais rien en électricité je n'ai pas appris l’électricité... alors pour la désinstallation c'est un gars qui bosse dans la climatisation qui a tout débranché, en fait il a juste débranché les borniers, c'est à dire les 5 fils qui sont dans l'UE. En fait oui j'ai pris des photos avant que le gars débranche et j'ai rebranché à l'identique, ça vous pouvez dire que j'ai branché au petit bonheur la chance, d’ailleurs la clim a toujours fonctionné pendant 5 ans en ayant ce branchement... figurez-vous que oui je prends des photos avant de démonter quelque chose...
4/ oui je sais pour le frigo c'est pour ça que le gars il a fermé les gaz, mais ça n’empêche pas le ventilo de tourner... en fait c'est le gars qui m'a dit que c'est sûrement la carte qui est défectueuse...
5/ oui je sais très bien pour le compresseur qu'il n'est pas bon de le faire fonctionner gaz fermé... mais quand je teste pour voir si ça fonctionne je ne le laisse pas tourner + que 3 minutes c’est largement suffisant de voir si le ventilo tourne et le compresseur... c'est juste un test...
Oui en fait je suis monté sur l'échelle à environ 3 mètres c'est mon max
et j'ai fait un zoom pour photographier le câblage de l'UE, et je vous redis encore une fois ce n'est pas moi qui ai descendu cette grosse UE mais 2 gars de la climatisation car peut-être je vous l'ai pas dit mais je l'ai remplacé...
Et que si jamais ça refonctionne la clim en question qui est par terre je la ferai poser dans une autre pièce... bien entendu par un pro certifié...
Voilà Dom Aom, c’était pas méchant de ma part de ne pas apporter toutes ces précisions mais plutôt de l'ignorance, enfin un truc comme ça... ce n'est pas comme si je voulais vous cacher des trucs...
Merci à vous et dommage que l'on n'a pas trouvé la panne.
OK je suis pas sérieux.
Je vais vous répondre rapidement :
1/ dans mon premier post je dis que je cherche une carte ou comment la réparer... il est bien évident que la clim ne fonctionne pas si je cherche une carte...
2/ ben comme je vous ai dit dans mes posts précédents la clim fonctionnait bien jusqu’à que le ventilo et le compresseur s’arrête et donc plus d'air froid...
3/ oui je ne connais rien en électricité je n'ai pas appris l’électricité... alors pour la désinstallation c'est un gars qui bosse dans la climatisation qui a tout débranché, en fait il a juste débranché les borniers, c'est à dire les 5 fils qui sont dans l'UE. En fait oui j'ai pris des photos avant que le gars débranche et j'ai rebranché à l'identique, ça vous pouvez dire que j'ai branché au petit bonheur la chance, d’ailleurs la clim a toujours fonctionné pendant 5 ans en ayant ce branchement... figurez-vous que oui je prends des photos avant de démonter quelque chose...
4/ oui je sais pour le frigo c'est pour ça que le gars il a fermé les gaz, mais ça n’empêche pas le ventilo de tourner... en fait c'est le gars qui m'a dit que c'est sûrement la carte qui est défectueuse...
5/ oui je sais très bien pour le compresseur qu'il n'est pas bon de le faire fonctionner gaz fermé... mais quand je teste pour voir si ça fonctionne je ne le laisse pas tourner + que 3 minutes c’est largement suffisant de voir si le ventilo tourne et le compresseur... c'est juste un test...
Oui en fait je suis monté sur l'échelle à environ 3 mètres c'est mon max

Et que si jamais ça refonctionne la clim en question qui est par terre je la ferai poser dans une autre pièce... bien entendu par un pro certifié...
Voilà Dom Aom, c’était pas méchant de ma part de ne pas apporter toutes ces précisions mais plutôt de l'ignorance, enfin un truc comme ça... ce n'est pas comme si je voulais vous cacher des trucs...
Merci à vous et dommage que l'on n'a pas trouvé la panne.

25 février 2021 à 19:00

Dom-Aom vous ne m'avez pas compris... oui j'ai démonté l'UI, elle est par terre mais je l'ai fixé provisoirement au mur à 1 mètre de hauteur... donc il est accroché à 1 mètre 80 de hauteur...
L'UE est posée par terre dans sa position d'origine comme s'il était fixé au mur....
Pour votre information l'UE était fixée à 8 mètres du sol... dites-moi, que vous croyez que j'ai tiré ces photos en montant à chaque fois de l'échelle.... déjà que j'ai le vertige....
J'ai tout branché électriquement, il y a juste les tuyaux de gaz qui ne sont pas branchés...
En fait je dois mettre cette clim dans une autre pièce et avant de la mettre dans une autre pièce je dois m’assurer qu'elle fonctionne... car je ne vais pas la remettre à 8 mètres du sol pour tester pour voir si elle fonctionne...
Je sais que mon cas est difficile c'est pas grave si vous ne trouvez pas la solution... personne n'est parfait... on peut se tromper et on fait tous des erreurs et on apprend tous les jours... l'excellence n'existe pas chez l'homme... enfin bref.
En tout cas si vous refusiez de m’aider sachez que je vous remercie pour les tests d'avant...
Si je vous ai fait perdre votre temps désolé c’était pas mon intention... mais comprenez que l’UE était difficile d’accès 8 mètres de hauteur, pour un gars comme moi qui a le vertige c'est inimaginable...
On est pas tous Spiderman.
L'UE est posée par terre dans sa position d'origine comme s'il était fixé au mur....
Pour votre information l'UE était fixée à 8 mètres du sol... dites-moi, que vous croyez que j'ai tiré ces photos en montant à chaque fois de l'échelle.... déjà que j'ai le vertige....
J'ai tout branché électriquement, il y a juste les tuyaux de gaz qui ne sont pas branchés...
En fait je dois mettre cette clim dans une autre pièce et avant de la mettre dans une autre pièce je dois m’assurer qu'elle fonctionne... car je ne vais pas la remettre à 8 mètres du sol pour tester pour voir si elle fonctionne...
Je sais que mon cas est difficile c'est pas grave si vous ne trouvez pas la solution... personne n'est parfait... on peut se tromper et on fait tous des erreurs et on apprend tous les jours... l'excellence n'existe pas chez l'homme... enfin bref.
En tout cas si vous refusiez de m’aider sachez que je vous remercie pour les tests d'avant...
Si je vous ai fait perdre votre temps désolé c’était pas mon intention... mais comprenez que l’UE était difficile d’accès 8 mètres de hauteur, pour un gars comme moi qui a le vertige c'est inimaginable...
On est pas tous Spiderman.

24 février 2021 à 20:31

Bonjour Dom Aom.
J'ai fait la manipulation mais le compresseur ne fonctionne toujours pas...
Dites-moi le fait que les gaz soient fermés car comme le gars devait le démonter de la pièce pour le remplacer donc je l'ai mis par terre et j'ai rebranché par terre le câblage électrique.
Par contre les tuyaux en cuivre je ne les ai pas remis et je pense que le circuit gaz est fermé... Pensez-vous que pour le compresseur soit en marche il faut absolument mettre les 2 raccords en cuivre de l'UE et qui vient sur l'UI ?
Ou le compresseur peut fonctionner peu importe si le gaz est ouvert ou fermé... car là je n'ai pas monté les 2 tuyaux de cuivre...
Merci à vous.
J'ai fait la manipulation mais le compresseur ne fonctionne toujours pas...
Dites-moi le fait que les gaz soient fermés car comme le gars devait le démonter de la pièce pour le remplacer donc je l'ai mis par terre et j'ai rebranché par terre le câblage électrique.
Par contre les tuyaux en cuivre je ne les ai pas remis et je pense que le circuit gaz est fermé... Pensez-vous que pour le compresseur soit en marche il faut absolument mettre les 2 raccords en cuivre de l'UE et qui vient sur l'UI ?
Ou le compresseur peut fonctionner peu importe si le gaz est ouvert ou fermé... car là je n'ai pas monté les 2 tuyaux de cuivre...
Merci à vous.
24 février 2021 à 08:49

Bon Dom-Aom merci pour votre message.
En effet j'ai un peu de mal à comprendre, pouvez-vous me redire dans la partie de l'UE avec les chiffres quelle cosse il faut bouger car je suis vraiment nul...
Regardez sur ma photo du branchement de l'UE et dites-moi quelle cosse il faut déplacer
car là je suis nul.
J'ai bien la cosse bleu qui est reliée au bornier 3 bleu, après la cosse marron et le orange relié au bornier 6 qui est marron...
Donc voilà car j'ai essayé de relire mais vous me parlez du neutre bleu ... après si j'ai compris mais bon il faut que je prenne la cosse marron du compresseur et la relie au bornier 4 orange, c'est ça ?
Sinon je n'ai pas compris pouvez-vous me redire ...
Merci Dom-Aom de votre gros aide.
En effet j'ai un peu de mal à comprendre, pouvez-vous me redire dans la partie de l'UE avec les chiffres quelle cosse il faut bouger car je suis vraiment nul...
Regardez sur ma photo du branchement de l'UE et dites-moi quelle cosse il faut déplacer

J'ai bien la cosse bleu qui est reliée au bornier 3 bleu, après la cosse marron et le orange relié au bornier 6 qui est marron...
Donc voilà car j'ai essayé de relire mais vous me parlez du neutre bleu ... après si j'ai compris mais bon il faut que je prenne la cosse marron du compresseur et la relie au bornier 4 orange, c'est ça ?
Sinon je n'ai pas compris pouvez-vous me redire ...
Merci Dom-Aom de votre gros aide.
23 février 2021 à 13:51

Bonjour DOM AOM.
Déjà merci pour votre réponse très explicative.
Comme vous le dites ça se peut que j'ai inversé les fils car dans la foulée ça a été démonté et remonté par mes soins.
Je ne suis pas un électricien ni un gars qui bosse dans la climatisation.
Je vous mets les photos que j'ai essayées de faire les plus nettes possibles avec les détails... j'ai débranché les pins (carte infrarouge, turbine ; ailette) comme ça, ça élimine un peu de fils pour voir mieux sur la photo de la carte.
Cette clim ne fait que le froid pas de chauffage... le ventilo extérieur je ne sais pas s'il a 2 vitesses j'ai jamais remarqué mais je pense que non puisqu'il se coupe des fois car il est régulé je crois...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Déjà merci pour votre réponse très explicative.
Comme vous le dites ça se peut que j'ai inversé les fils car dans la foulée ça a été démonté et remonté par mes soins.
Je ne suis pas un électricien ni un gars qui bosse dans la climatisation.
Je vous mets les photos que j'ai essayées de faire les plus nettes possibles avec les détails... j'ai débranché les pins (carte infrarouge, turbine ; ailette) comme ça, ça élimine un peu de fils pour voir mieux sur la photo de la carte.
Cette clim ne fait que le froid pas de chauffage... le ventilo extérieur je ne sais pas s'il a 2 vitesses j'ai jamais remarqué mais je pense que non puisqu'il se coupe des fois car il est régulé je crois...
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





22 février 2021 à 18:48

Bonjour.
Toutes mes excuses pour la photo...
Voici les photos, j’espère qu'elles arriveront à bon port...
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Toutes mes excuses pour la photo...
Voici les photos, j’espère qu'elles arriveront à bon port...

Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 février 2021 à 12:32

Bonjour Dom-Aom.
Tenez voici les photos... de l'UI ET de l'UE (le branchement).
J'ai desserré et resserré tous les fils, ils n'étaient pas oxydés ou quoique ce soit...
Merci à vous de m'aider.
Tenez voici les photos... de l'UI ET de l'UE (le branchement).
J'ai desserré et resserré tous les fils, ils n'étaient pas oxydés ou quoique ce soit...
Merci à vous de m'aider.
19 février 2021 à 19:16

Salut Dom-Aom.
Alors j'ai fait les tests et vous me direz ce que vous en pensez : déjà la valeur ohmique de la bobine du B1et B2 j'ai 157 en coupant le courant.
- entre C1 et C2, il faut 230V AC j'ai 136
- entre C1 et C2, il faut quasiment 0V AC j'ai bien 0
Voilà je vous remercie de me dire si c'est normal ou pas ? et qu'en pensez-vous ? D'où peut venir mon problème que l'UI ne démarre pas le compresseur et ventilo.
Merci à vous.
Alors j'ai fait les tests et vous me direz ce que vous en pensez : déjà la valeur ohmique de la bobine du B1et B2 j'ai 157 en coupant le courant.
Citation :- entre B1 et B2, il faut 0V DC j'ai bien 0
Si c'est bon, remettez le jus mais sans demander de froid.
- entre C1 et C2, il faut 230V AC j'ai 136
Citation :- entre B1 et B2, il faut vers les 12V DC j'ai 14 V
Puis demandez du froid.
- entre C1 et C2, il faut quasiment 0V AC j'ai bien 0
Voilà je vous remercie de me dire si c'est normal ou pas ? et qu'en pensez-vous ? D'où peut venir mon problème que l'UI ne démarre pas le compresseur et ventilo.
Merci à vous.
17 février 2021 à 13:58

Bonjour Dom-Aom.
Oui quand j'allume ou j’éteins, la clim émet le bip sonore comme tout le temps.
Alors la turbine de l'UI fonctionne bien, l'ailette aussi on peut la régler à la télécommande.
Je n'entends pas de clac quand j’éteins mais par contre quand j'allume j'entends un petit clac effectivement genre 15 à 20 seconde après....
Mon problème c'est que l'UE, le ventilo ne démarre pas ni le compresseur et j'ai tout vérifié les fils etc. dans l'UE tout est nickel....
Comment tester le relais svp ? Pour voir s'il a 0v sur la carte de l'UI.
Sinon je vois pas ce que ça peut être...
Pourtant il fonctionnait bien avant, l'UE a arrêté de fonctionner en cours de fonctionnement... il s'est éteint à jamais
.
Merci Dom-Aom.
Oui quand j'allume ou j’éteins, la clim émet le bip sonore comme tout le temps.
Alors la turbine de l'UI fonctionne bien, l'ailette aussi on peut la régler à la télécommande.
Je n'entends pas de clac quand j’éteins mais par contre quand j'allume j'entends un petit clac effectivement genre 15 à 20 seconde après....
Mon problème c'est que l'UE, le ventilo ne démarre pas ni le compresseur et j'ai tout vérifié les fils etc. dans l'UE tout est nickel....
Comment tester le relais svp ? Pour voir s'il a 0v sur la carte de l'UI.
Sinon je vois pas ce que ça peut être...
Pourtant il fonctionnait bien avant, l'UE a arrêté de fonctionner en cours de fonctionnement... il s'est éteint à jamais

Merci Dom-Aom.
14 février 2021 à 18:49

Bonjour les amis.
Voilà les photos avec un peu de retard.
J'ai regardé dans l'unité extérieure tout est nickel sachant qu'il n'y a pas de carte à l’extérieur c'est un TOR comme on dit
.
Sinon si vous pouvez me dire comment tester cette carte avec multimètre pour voir si elle est morte ou quel composant est mort ?
Peut-être que je pourrai le souder, car j'ai vu certains souder les composants comme le relais électrique.
Merci à vous de m’aider.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voilà les photos avec un peu de retard.
J'ai regardé dans l'unité extérieure tout est nickel sachant qu'il n'y a pas de carte à l’extérieur c'est un TOR comme on dit

Sinon si vous pouvez me dire comment tester cette carte avec multimètre pour voir si elle est morte ou quel composant est mort ?
Peut-être que je pourrai le souder, car j'ai vu certains souder les composants comme le relais électrique.
Merci à vous de m’aider.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




13 février 2021 à 14:21

Bonjour les amis.
Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ?
Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus d'air froid et que le ventilo et compresseur ne démarrent pas dehors.
Peut-on réparer la carte ou la tester pour être sûr que c'est la carte qui est fautive ?
La référence de la carte Airwell est : wmz-17/22 dst-8 916a055-11 - Airwell : 4527372R
Merci à vous de m'aider.
Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ?
Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus d'air froid et que le ventilo et compresseur ne démarrent pas dehors.
Peut-on réparer la carte ou la tester pour être sûr que c'est la carte qui est fautive ?
La référence de la carte Airwell est : wmz-17/22 dst-8 916a055-11 - Airwell : 4527372R
Merci à vous de m'aider.
02 février 2021 à 19:19