FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre LePatay

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit LePatay

LePatay
a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

@Dom-Aom : Merci pour l'info

@AAC : Un DPE a été fait en 2022, je ne sais pas ce qui vous intéresse dans ce document...
Date de construction : 1989
Ville : Grenoble
Volume de la chambre : 9,1 m² x 2,20 m de plafond = 20 m³.
Longueur des tuyauteries : Très peu, de l'ordre de 3 mètres.

@JJC : C'est complètement incroyable que, 13 ans plus tard, les PAC neuves aient toujours le même problème !!!

Avancement : sur conseil de mon installateur, j'ai tenté de laisser le 2e split (dans le salon, en bas) allumé pendant toute la nuit. Je n'avais rien à perdre !
... Eh bien, ça a résolu le problème : plus un seul dégivrage (en tout cas pas bruyant) depuis 2 nuits, malgré des températures légèrement négatives.

Bon, un autre problème est celui de laisser tourner le chauffage toutes les nuits, ce qui ne me plaît pas beaucoup écologiquement...

Donc j'ai 2 questions :
- Est-ce que c'est vraiment plus économe en énergie de laisser son chauffage (à basse température) toute la nuit plutôt que de le rallumer chaque matin, comme on l'entend dire souvent ? Ça m'étonne franchement. Malheureusement, mon fournisseur d'électricité ne me permet de suivre la conso instantanément ni heure par heure, il faudra que je vois sur plusieurs jours si ça fait une différence.

- Comment expliquer cette absence de bruit lorsque le 2e split est allumé ??

Merci pour votre aide !
20 décembre 2023 à 16:53
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi dégivrage très fréquent et bruyant sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je me suis fait installé, en octobre, une clim bi-split Mitsubishi dont voici les références :
MXZ-2F53VF4
MSZ-AY35VGK (salon)
MSZ-AY15VGK (chambre d'enfant)
Concernant l'unité qui est dans la chambre, nous avons un souci de bruit au cours de la nuit, pour lequel notre installateur nous dit ne pas connaître de solution.

Premièrement, même en mode silencieux, j'ai mesuré son niveau sonore : elle fait plus de bruit que les autres unités d'autres marques qui sont dans la maison, alors qu'elles sont plus anciennes et qu'elles n'ont même pas de mode silencieux : 29 dB à 1 mètre, contre 25 dB pour les autres. Étrange ! Mais je n'ai pas de point de référence, puisque la doc indique seulement "21 dB en silencieux (mode froid)", ce qui ne m'aide pas.

Deuxièmement : le cycle de dégivrage est très fréquent, il y en plusieurs par nuits (au moins 3).
Certes, les nuits frôlent les 0 °C vers Grenoble en ce moment, mais ça me paraît vraiment trop fréquent.
D'autant que, là encore, les unités des autres marques ne font pas un seul dégivrage... ou alors celui-ci est parfaitement silencieux !?

Car troisièmement : le cycle de dégivrage est tellement fort (plus de 40 dB) qu'il réveille ma fille de 4 ans plusieurs fois par nuit, toutes les nuits, ce qui est très fâcheux ! Le vrombissement lui fait peur.

Que puis-je faire ?
Je pensais pourtant qu'acheter une PAC dernier cri chez le leader du marché m'éviterait ce genre de désagréments...

Merci.