Bonjour,
Réparation OK. Moteur et carte HS. 1200 € tout compris, ça fait mal mais c'est la vie.
45 jours de procédure, sans chauffage c'est compliqué.
La chaleur est revenue, ma bonne humeur avec.
Satisfait donc.
Merci au forum pour les réponses reçues.
Courage à ceux qui rencontrent des problèmes similaires.
09 février 2020 à 10:37
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Bonjour,
Le réparateur vient de faire le bilan, un moteur du ventilo extérieur HS, remplacement et mise à jour de la carte de régulation.
La suite à l'installation dans quelques... semaines ? sleepy
22 décembre 2019 à 09:50
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Je comprends qu'il n'est pas facile de faire un diagnostic à distance.
Je partage le sentiment que le problème vient du module extérieur ou de la liaison entre les deux.
Le SAV Mitsubishi local est prévenu. J'attends plus que la date d'intervention (longue a priori) et la douloureuse.
Encore merci, je vous dirai le fin mot de l'histoire.
Cordialement.
07 décembre 2019 à 19:46
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Pardon, j'oubliais : Pas de message d'erreur en dehors de l'alarme, et de la mise en sécurité de l'installation.
Pas de défaut au niveau du compresseur.
Bon week-end à tous !
06 décembre 2019 à 21:50
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Quand le défaut fait bipper l'alarme, il n'y a pas de LED allumée.
Et lors du démarrage, parfois la première étape est la diode LED 5 qui s'allume seule. Puis 2 et 4 etc.
06 décembre 2019 à 21:48
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Bonjour.
La séquence de mise en route allume les LED suivantes.
LED 2 et 4
LED 2 et 3
LED 2 et 4.
J'essaie de la mettre en défaut, pour l'instant je n'y arrive pas mais les ventilo extérieurs n'ont pas encore tourné... (30 minutes)
LED 2 et 4 restent constamment allumées.
Si cela peut vous aider...
Je la laisse tourner, quand il y a un défaut je ferai un rapport (ce soir).
Merci de vos réponses.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne Module BORO Mitsubishi

06 décembre 2019 à 14:53
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Bonsoir.
Il s'agit d'un 14 KW.
Voici quelques photos.
La carte interne "clignote" comme le montre les photos.
Après s'il le faut, je peux noter le "code" lors d'un allumage du module externe par exemple.
La dernière photo est celle du module externe. RAS.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20191205 14402920191205 14411420191205 14420920191205 14403820191205 150639

Pour information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.

05 décembre 2019 à 19:43
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Comme beaucoup de nouveaux, je découvre votre forum à la suite d'une panne de ma PAC.
Elle est composée d'un module BORO EHPT18X
Et d'un module extérieur Mitsubishi PUHZ-HRP HA2
Elle fonctionne en mode résistance only. Le module extérieur ne démarre plus, il fait mettre en défaut le module intérieur.
J'ai pris quelques photos des cartes et des LED qui s'allument.
Si l'un d'entre vous a un tuyau ou une démarche logique pour analyser ce qui se passe, je lui en serais extrêmement reconnaissant.
Je n'ai pas le sentiment que ce soit "grave"...
Mon frigoriste ne passera pas avant un bout de temps et j'hésite à en appeler un autre...
Merci à la communauté ! loveliness
05 décembre 2019 à 16:25
forum consulter ce sujet Panne Module BORO Mitsubishi Zubadan PUHZ-HRP.HA2 sur le forum Climatisation