Bonsoir,
L'installation a 6 ans, je vais regarder pour acheter en ligne la carte inverter.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
L'installation a 6 ans, je vais regarder pour acheter en ligne la carte inverter.
Merci pour votre aide.
Je vous tiens au courant.
09 octobre 2014 à 19:14

Bonjour,
La résistance entre les enroulements est de 0,8 ohms.
En prenant la tension entre les arrivées du compresseur (fils débranchés), je trouve des valeurs incohérentes.
TENSION ENTRE UW = 486V (rouge bleu).
UV = 690V (rouge blanc) à la première lecture et ensuite on dirait que nous sommes hors échelle (multimètre 0 - 600V alternatif).
VW = HORS ÉCHELLE (bleu blanc).
En laissant les fils débranchés, j'ai laissé la pompe faire plusieurs démarrages et un défaut LI est remonté à l'unité intérieure. Je ne retrouve pas ce défaut dans la notice.
Merci de m'éclairer, bonne journée.
La résistance entre les enroulements est de 0,8 ohms.
En prenant la tension entre les arrivées du compresseur (fils débranchés), je trouve des valeurs incohérentes.
TENSION ENTRE UW = 486V (rouge bleu).
UV = 690V (rouge blanc) à la première lecture et ensuite on dirait que nous sommes hors échelle (multimètre 0 - 600V alternatif).
VW = HORS ÉCHELLE (bleu blanc).
En laissant les fils débranchés, j'ai laissé la pompe faire plusieurs démarrages et un défaut LI est remonté à l'unité intérieure. Je ne retrouve pas ce défaut dans la notice.
Merci de m'éclairer, bonne journée.
08 octobre 2014 à 11:20

Bonsoir,
Merci de votre aide, je vais suivre vos indications et demain si le temps le permet je vous donne plus d'indications.
Merci.
Merci de votre aide, je vais suivre vos indications et demain si le temps le permet je vous donne plus d'indications.
Merci.
07 octobre 2014 à 21:32

Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien le disjoncteur de la maison qui déclenche ; j'ai débranché les cosses alimentant le compresseur, testé à l'ohmmètre mais pas de liaison avec la terre.
En le laissant débranché, j'ai fait un nouvel essai ; les ventilateurs tournent une cinquantaine de secondes, s'arrêtent puis se relancent.
Pas de déclenchement et aucun défaut ne remonte à la console intérieure. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
Merci pour votre réponse.
Oui c'est bien le disjoncteur de la maison qui déclenche ; j'ai débranché les cosses alimentant le compresseur, testé à l'ohmmètre mais pas de liaison avec la terre.
En le laissant débranché, j'ai fait un nouvel essai ; les ventilateurs tournent une cinquantaine de secondes, s'arrêtent puis se relancent.
Pas de déclenchement et aucun défaut ne remonte à la console intérieure. Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre aide.
05 octobre 2014 à 19:01

Bonsoir,
Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur général déclenche.
Aucun défaut n'est enregistré. J'ai déposé les cartes de l'unité extérieure pour vérifier le câblage pas de défaut apparent.
Si vous pouviez m'aiguiller.
Merci.
Lors de la mise en route de la pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma ERH 14, l'unité intérieure s'enclenche normalement, ensuite les 2 ventilateurs extérieurs se mettent à tourner et après 50s le disjoncteur général déclenche.
Aucun défaut n'est enregistré. J'ai déposé les cartes de l'unité extérieure pour vérifier le câblage pas de défaut apparent.
Si vous pouviez m'aiguiller.
Merci.