Voici le schéma électrique PAC AIXIA AF2M14
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 mars 2022 à 19:14

Bonjour.
Je viens d'intervenir sur une PAC identique et peux vous transmettre une photo du schéma électrique.
Il n'y a pas d'électronique dans ces machines tout passe par le régulateur Carel U C2 DIN.
Vous pouvez trouver la doc de ce dernier facilement sur le site Carel, il est possible aussi dans la navigation d'afficher la valeur des sondes et voir déjà si elles remontent une info correcte.
Cordialement.
R.V
Je viens d'intervenir sur une PAC identique et peux vous transmettre une photo du schéma électrique.
Il n'y a pas d'électronique dans ces machines tout passe par le régulateur Carel U C2 DIN.
Vous pouvez trouver la doc de ce dernier facilement sur le site Carel, il est possible aussi dans la navigation d'afficher la valeur des sondes et voir déjà si elles remontent une info correcte.
Cordialement.
R.V
18 mars 2022 à 11:22

Bonsoir David,
Concernant votre problème si c'est EDF en cause il faut appeler leur service et votre assurance, un expert passera, je viens d'avoir le cas chez un client.
Le problème sur ces appareils suite à un coup de 380V peut-être vraiment problématique suivant ce qui a grillé, le mieux parfois est de tout remplacer ça revient moins cher que d'essayer au coup par coup de remplacer les pièces qui peuvent être endommagées (et le temps que ça va vous prendre), donc si vous pouvez faire passer en assurance c'est le mieux.
Sinon vous dites apparemment qu'avec la carte de votre ami sur votre clim ça fonctionne et avec celle que vous avez commandé rien ?
Il faudrait vous procurer la doc technique de maintenance sur le site Atlantic (faut un accès pro), je peux essayer de vous l'avoir si vous voulez, il y a une procédure à faire au multimètre pour vérifier la communication UI->UE.
Remplacez aussi votre sonde UI normalement livrée avec la carte car elle a sûrement cramée aussi, mais ce n'est pas le problème pour l'instant !
Concernant votre problème si c'est EDF en cause il faut appeler leur service et votre assurance, un expert passera, je viens d'avoir le cas chez un client.
Le problème sur ces appareils suite à un coup de 380V peut-être vraiment problématique suivant ce qui a grillé, le mieux parfois est de tout remplacer ça revient moins cher que d'essayer au coup par coup de remplacer les pièces qui peuvent être endommagées (et le temps que ça va vous prendre), donc si vous pouvez faire passer en assurance c'est le mieux.
Sinon vous dites apparemment qu'avec la carte de votre ami sur votre clim ça fonctionne et avec celle que vous avez commandé rien ?
Il faudrait vous procurer la doc technique de maintenance sur le site Atlantic (faut un accès pro), je peux essayer de vous l'avoir si vous voulez, il y a une procédure à faire au multimètre pour vérifier la communication UI->UE.
Remplacez aussi votre sonde UI normalement livrée avec la carte car elle a sûrement cramée aussi, mais ce n'est pas le problème pour l'instant !
31 janvier 2016 à 18:18