Bonjour Dom-Aom.
Je vais sortir mon multimètre et tacher de faire quelques mesures avec l'aide du service manual.
Merci.
Je vais sortir mon multimètre et tacher de faire quelques mesures avec l'aide du service manual.
Merci.
04 août 2020 à 14:07

Bonjour à tous.
Voici donc le retour de ce qui a été fait suite à vos préconisations :
Le 35 V est bien présent au niveau des UI.
J'ai fait des essais en débranchant un split puis l'autre depuis L UE: ça ne permet pas le démarrage sur un split.
J'ai fait des essais en permutant les connexions des SPLIT au niveau de l UE:le SPLIT 1 est devenu le SPLIT 2... puis remise avec le câblage initial... toujours le code erreur 1 flash sur LD 304.
Malgré la permutation des UI on s’aperçoit que le code erreur LD 304 est toujours 1 flash, ce qui me laisse penser que :
Soit les deux UI sont en défaut, soit le défaut vient d'une zone de l UE qui "localise" le SPLIT numéro 1:
Bref, je nage mais ce que je crois comprendre c'est que soit les deux UI sont HS soit aucun des deux mais qu'une zone de la carte de l'UE l'est en panne.
Merci de m'avoir lu.
Voici donc le retour de ce qui a été fait suite à vos préconisations :
Le 35 V est bien présent au niveau des UI.
J'ai fait des essais en débranchant un split puis l'autre depuis L UE: ça ne permet pas le démarrage sur un split.
J'ai fait des essais en permutant les connexions des SPLIT au niveau de l UE:le SPLIT 1 est devenu le SPLIT 2... puis remise avec le câblage initial... toujours le code erreur 1 flash sur LD 304.
Malgré la permutation des UI on s’aperçoit que le code erreur LD 304 est toujours 1 flash, ce qui me laisse penser que :
Soit les deux UI sont en défaut, soit le défaut vient d'une zone de l UE qui "localise" le SPLIT numéro 1:
Bref, je nage mais ce que je crois comprendre c'est que soit les deux UI sont HS soit aucun des deux mais qu'une zone de la carte de l'UE l'est en panne.
Merci de m'avoir lu.
04 août 2020 à 07:53

Bonjour PL et Dom-Aom.
Merci pour vos conseils que je vais tâcher d'appliquer aujourd’hui.
Mon UE est fixé à 5 m du sol, ça fait haut mais j'arrive à les atteindre par deux fenestrons et en me mettant dans des positions très inconfortables pour assurer ma sécurité.... bref périlleux.
Je vais faire les mesures de 35 V, surveiller les indications lumineuses sur les UI, identifier des anomalies visuellement.
Pour ce qui est de la déconnexion des splits, je tâcherai de le faire au niveau de l'UE et non au niveau de l'UI.
J'ai enlevé la carte PWB Main pour inspection visuelle et nettoyage, rien me semble anormal (évidemment).
Merci pour vos conseils que je vais tâcher d'appliquer aujourd’hui.
Mon UE est fixé à 5 m du sol, ça fait haut mais j'arrive à les atteindre par deux fenestrons et en me mettant dans des positions très inconfortables pour assurer ma sécurité.... bref périlleux.
Je vais faire les mesures de 35 V, surveiller les indications lumineuses sur les UI, identifier des anomalies visuellement.
Pour ce qui est de la déconnexion des splits, je tâcherai de le faire au niveau de l'UE et non au niveau de l'UI.
J'ai enlevé la carte PWB Main pour inspection visuelle et nettoyage, rien me semble anormal (évidemment).
31 juillet 2020 à 09:20

Dom Aom,
Ah oui je comprends mieux avec le premier défaut qui prime.
Pensez-vous que je puisse "supprimer" un split sur deux pour faire des essais qu'avec un seul split ?
Merci.
Ah oui je comprends mieux avec le premier défaut qui prime.
Pensez-vous que je puisse "supprimer" un split sur deux pour faire des essais qu'avec un seul split ?
Merci.
30 juillet 2020 à 12:27

Bonjour Dom-Aom.
Merci pour le temps que vous avez pris à me répondre.
Imaginons qu'il y ait 3 splits... le numéro 2 et le 3 sont en défaut communication : quid du scintillement de la LD 304 : 2 éclats pour dire que c'est la deux... puis 3 éclats pour dire que c'est la 3... un vrai phare maritime !!
Je vais tout de même exploiter ce que vous me dites.
Merci beaucoup.
Merci pour le temps que vous avez pris à me répondre.
Imaginons qu'il y ait 3 splits... le numéro 2 et le 3 sont en défaut communication : quid du scintillement de la LD 304 : 2 éclats pour dire que c'est la deux... puis 3 éclats pour dire que c'est la 3... un vrai phare maritime !!
Je vais tout de même exploiter ce que vous me dites.
Merci beaucoup.
30 juillet 2020 à 07:49

Bonsoir Tam et PL,
Merci PL de me proposer votre aide : la led 301 clignote 1 fois.
Tam : je viens de réviser mon anglais en parcourant ce document riche en info.
Effectivement 1 seul clignotant vert pour LD 304 laisse à penser qu'une seule des 2 UI a un problème : il faut déterminer laquelle ???
Remarque : c'est quand même dommage qu'avec 1 seul split en défaut l'autre split ne fonctionne plus !!!
Afin de déterminer quel split serait en défaut de communication, serait-il possible "simplement" de mette hors service l'une des deux en débranchant quelques fils et fiches sur la carte PWB MAIN afin de faire un essai de fonctionnement avec un seul split en service et non deux... ? cela permettrait de déterminer quelle UI serait éventuellement en panne... si l'UE veut bien fonctionner qu'avec 1 seul split : le service manual ne semble pas le proposer.
Merci pour votre temps.
Merci PL de me proposer votre aide : la led 301 clignote 1 fois.
Tam : je viens de réviser mon anglais en parcourant ce document riche en info.
Effectivement 1 seul clignotant vert pour LD 304 laisse à penser qu'une seule des 2 UI a un problème : il faut déterminer laquelle ???
Remarque : c'est quand même dommage qu'avec 1 seul split en défaut l'autre split ne fonctionne plus !!!
Afin de déterminer quel split serait en défaut de communication, serait-il possible "simplement" de mette hors service l'une des deux en débranchant quelques fils et fiches sur la carte PWB MAIN afin de faire un essai de fonctionnement avec un seul split en service et non deux... ? cela permettrait de déterminer quelle UI serait éventuellement en panne... si l'UE veut bien fonctionner qu'avec 1 seul split : le service manual ne semble pas le proposer.
Merci pour votre temps.
29 juillet 2020 à 22:29

Bonjour Tam.
Merci pour votre précieuse réponse.
Je ne connaissais pas le service manual.... je viens de le trouver sur le net ....je vais tâcher d'y comprendre quelque chose ... effectivement cela semble très détaillé.
Merci encore.
Merci pour votre précieuse réponse.
Je ne connaissais pas le service manual.... je viens de le trouver sur le net ....je vais tâcher d'y comprendre quelque chose ... effectivement cela semble très détaillé.
Merci encore.
29 juillet 2020 à 18:51

Bonjour à tous.
Je tiens déjà à vous remercier de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Ma clim est une Hitachi RAM 55Q5 avec 2 splits.
Elle fonctionne bien mais uniquement en mode forcé en appuyant sur le petit bouton sur la carte PWB MAIN dans l'UE : l'air produit est à 17 degrés Celsius.
Tout se complique en mode normal : Il n'y a pas de production de froid puisque compresseur et ventilateur ne reçoivent pas l'ordre de démarrage. Les split brassent donc de l'air chaud !!
Pour ce qui est des codes d'erreur lumineux :
LD301 : 1 rouge clignotant "la notice dit : vérifier la carte principale verte".
LD 304 : 1 vert clignotant signifie qu'un split n'est pas raccordé : Après vérification du serrage des connexions prise de tension tout me semble satisfaisant.
Mon avis est que la carte PWB MAIN n'est pas au mieux de sa forme...
Je serais prêt à la remplacer... mais 300 Euros, si ce n'est pas elle c'est plutôt douloureux.
Je demande donc votre avis, mon problème viendrait-il de cette carte ?
Devrais-je continuer les investigations ?
Merci pour aide.
Je tiens déjà à vous remercier de l'aide que vous pourriez m'apporter.
Ma clim est une Hitachi RAM 55Q5 avec 2 splits.
Elle fonctionne bien mais uniquement en mode forcé en appuyant sur le petit bouton sur la carte PWB MAIN dans l'UE : l'air produit est à 17 degrés Celsius.
Tout se complique en mode normal : Il n'y a pas de production de froid puisque compresseur et ventilateur ne reçoivent pas l'ordre de démarrage. Les split brassent donc de l'air chaud !!
Pour ce qui est des codes d'erreur lumineux :
LD301 : 1 rouge clignotant "la notice dit : vérifier la carte principale verte".
LD 304 : 1 vert clignotant signifie qu'un split n'est pas raccordé : Après vérification du serrage des connexions prise de tension tout me semble satisfaisant.
Mon avis est que la carte PWB MAIN n'est pas au mieux de sa forme...
Je serais prêt à la remplacer... mais 300 Euros, si ce n'est pas elle c'est plutôt douloureux.
Je demande donc votre avis, mon problème viendrait-il de cette carte ?
Devrais-je continuer les investigations ?
Merci pour aide.
29 juillet 2020 à 15:06