Merci à nouveau. :)
J'essaye de comprendre, du coup j'ai imaginé cette solution en essayant de saisir vos explications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'essaye de comprendre, du coup j'ai imaginé cette solution en essayant de saisir vos explications.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 mai 2021 à 15:12

Merci d'avoir pris le temps de répondre.
Pour info j'ai utilisé un tournevis d'électricien pour vérifier quand il s'allumait au contact des fils (d’où le schéma).
Mes connaissances sont limitées dans ce domaine, mais j’espère pouvoir y arriver :)
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour info j'ai utilisé un tournevis d'électricien pour vérifier quand il s'allumait au contact des fils (d’où le schéma).
Mes connaissances sont limitées dans ce domaine, mais j’espère pouvoir y arriver :)
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


27 mai 2021 à 22:07

Bonjour.
J'ai un "duo" interrupteur.
Le bouton de droite allume ou éteint une prise murale
Le bouton de gauche allume ou éteint 4 spots au plafond.
Je ne comprends pas le branchement (cf schéma).
En rouge les phases.
En noir le neutre.
Le bouton de gauche agit sur la phase 1 (sur les spots).
Quelque soit la place des boutons j'ai l'impression que les autres phases sont alimentées ...
Je voudrais qu'il n'y ait plus qu'un seul interrupteur qui gère uniquement les spots, que la prise soit donc tout le temps utilisable.
Pourriez-vous m'indiquer quel branchement faire sur le nouvel "mono" interrupteur ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un "duo" interrupteur.
Le bouton de droite allume ou éteint une prise murale
Le bouton de gauche allume ou éteint 4 spots au plafond.
Je ne comprends pas le branchement (cf schéma).
En rouge les phases.
En noir le neutre.
Le bouton de gauche agit sur la phase 1 (sur les spots).
Quelque soit la place des boutons j'ai l'impression que les autres phases sont alimentées ...
Je voudrais qu'il n'y ait plus qu'un seul interrupteur qui gère uniquement les spots, que la prise soit donc tout le temps utilisable.
Pourriez-vous m'indiquer quel branchement faire sur le nouvel "mono" interrupteur ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mai 2021 à 17:35

Merci beaucoup pour vos réponses. :)
02 août 2019 à 13:44

Bonjour à tous,
Par défaut sont installés des tubes blancs opaques et annelés.
Il existe des tubes transparents non annelés.
J'imagine que l'opaque permet de limiter la lumière dans le tuyau et donc la prolifération de champignons.
Mais le côté annelé retient l'eau.
Le tube lisse améliorerait l’écoulement, et permet de voir s'il y a une rétention d'eau (mauvaise pente) par transparence.
Qu'en pensez-vous ? Quels avantages / inconvénients de chacun ?
Question bonus : que pensez-vous de mettre un mini siphon sur le tube d’évacuation un peu après chaque unité murale ? (sachant que tous les tubes finissent par se rejoindre dans un seul pour aller dans l’écoulement des eaux, un siphon est déjà présent à cet endroit).
Merci.
01 août 2019 à 09:58

Merci pour votre réponse.
J'ai trouvé le schéma de la carte électronique ici : Mitsubishi-Electric-Msz-Sf15va
Il a coupé la résistance H JR01 voir en bas à droite du schéma.
Je n'ai pas l'impression que ça soit une sonde mais bien une résistance.
Qu'en pensez-vous ?
Régulation par sonde de télécommande ? Je suppose que cela s'applique lorsqu'on a une télécommande filaire murale fixe.
Pas quand comme moi on a que des télécommandes IR qui ne doivent pas posséder de sonde je pense.
Cordialement.
J'ai trouvé le schéma de la carte électronique ici : Mitsubishi-Electric-Msz-Sf15va
Il a coupé la résistance H JR01 voir en bas à droite du schéma.
Je n'ai pas l'impression que ça soit une sonde mais bien une résistance.
Qu'en pensez-vous ?
Régulation par sonde de télécommande ? Je suppose que cela s'applique lorsqu'on a une télécommande filaire murale fixe.
Pas quand comme moi on a que des télécommandes IR qui ne doivent pas posséder de sonde je pense.
Cordialement.
09 avril 2018 à 14:59

Merci pour vos réponses.
Me reste à bien évaluer si j'ai plus de bénéfice que de contrainte à faire couper la résistance sur les splits car c'est définitif.
Mon principal souci est le bruit que font les splits lorsqu'ils sont en action.
Si je coupe la résistance ils seront inactifs plus longtemps.
Si je ne le fais pas ils seront plus bruyants en ventilant même sans chauffer.
C'est là où je n'arrive pas à trancher.
Est-ce que les laisser ventiler même sans chauffer pour brasser l'air est vraiment un plus ?
Me reste à bien évaluer si j'ai plus de bénéfice que de contrainte à faire couper la résistance sur les splits car c'est définitif.
Mon principal souci est le bruit que font les splits lorsqu'ils sont en action.
Si je coupe la résistance ils seront inactifs plus longtemps.
Si je ne le fais pas ils seront plus bruyants en ventilant même sans chauffer.
C'est là où je n'arrive pas à trancher.
Est-ce que les laisser ventiler même sans chauffer pour brasser l'air est vraiment un plus ?
06 avril 2018 à 22:30

Citation :C'est à dire ? Je n'ai que des télécommandes IR et d'après l'installateur elles ne permettent pas de désactiver ce brassage automatique après chauffage.
Si vous avez deux télécommandes IR, alors ce n'est pas si irrémédiable que ça.
Merci pour vos réponses.
05 avril 2018 à 22:37

Bonjour à tous.
PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat.
Je sollicite une nouvelle fois vos avis d'experts.
Après que les splits aient atteint leur température de consigne en mode chauffage, ils s'arrêtent de chauffer puis passent en mode brassage. La ventilation tourne à petite vitesse, les ailettes se mettent à l'horizontal.
Avec une télécommande filaire on peut désactiver cette fonction. Avec les télécommandes il faut couper une résistance donc irrémédiable.
Que pensez-vous de cette fonction ? L'avez-vous laissé activée ou l'avez-vous supprimée ?
Dans les 2 cas pour quelle raison ?
Par avance merci !
PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat.
Je sollicite une nouvelle fois vos avis d'experts.
Après que les splits aient atteint leur température de consigne en mode chauffage, ils s'arrêtent de chauffer puis passent en mode brassage. La ventilation tourne à petite vitesse, les ailettes se mettent à l'horizontal.
Avec une télécommande filaire on peut désactiver cette fonction. Avec les télécommandes il faut couper une résistance donc irrémédiable.
Que pensez-vous de cette fonction ? L'avez-vous laissé activée ou l'avez-vous supprimée ?
Dans les 2 cas pour quelle raison ?
Par avance merci !

04 avril 2018 à 22:46

Bonjour,
J'ai vu qu'il y avait un commutateur qui permet de mettre le bloc en fonctionnement "silencieux", c'est recommandé d’après la doc Mitsubishi.
J'en déduis qu'il sera aussi moins puissant, qu'en pensez-vous ? l'avez-vous activé ?
Citation :?
Qu'est-ce que L'installateur a-t-il paramétré la fonction "pression disponible ?
J'ai vu qu'il y avait un commutateur qui permet de mettre le bloc en fonctionnement "silencieux", c'est recommandé d’après la doc Mitsubishi.
J'en déduis qu'il sera aussi moins puissant, qu'en pensez-vous ? l'avez-vous activé ?
03 avril 2018 à 13:09

Bonjour.
J'ai refait les tests.
10° extérieur
31 degrés soit le max sur les 4 splits
Ventilation 2 / 5
Après 20 minutes j'ai 50° sur chaque.
Sont-ce dans les normes ? Sinon je vais appeler l'installateur pour lui expliquer la suspicion d'un manque de gaz mais j'ai peur qu'il me faille le prouver via un autre installateur...
D'ailleurs en connaissez-vous de sérieux sur la région parisienne ?
Merci encore pour votre patience et expertise.
J'ai refait les tests.
10° extérieur
31 degrés soit le max sur les 4 splits
Ventilation 2 / 5
Après 20 minutes j'ai 50° sur chaque.
Sont-ce dans les normes ? Sinon je vais appeler l'installateur pour lui expliquer la suspicion d'un manque de gaz mais j'ai peur qu'il me faille le prouver via un autre installateur...
D'ailleurs en connaissez-vous de sérieux sur la région parisienne ?
Merci encore pour votre patience et expertise.
30 mars 2018 à 19:22

Je n'ai pas cette information mais en mesurant avec un mètre sans être en ligne directe je dirais 7 mètres.
27 mars 2018 à 20:55

Du fait que j'ai une bonne hauteur sous plafond les splits ont été placés ainsi afin d’éviter la pompe de relevage, les condensats (si c'est le terme) s’évacuant par gravité.
C'est ce qu'a proposé l'installateur. Qu'en pensez-vous ?
Donc la température qui sort n'est pas suffisante ? La cause en est le manque de gaz ?
Je ne sais pas comment présenter cela à l'installateur, il va le prendre mal et m'envoyer promener je pense (qui suis-je à part un pauvre consommateur ?).
C'est ce qu'a proposé l'installateur. Qu'en pensez-vous ?
Donc la température qui sort n'est pas suffisante ? La cause en est le manque de gaz ?
Je ne sais pas comment présenter cela à l'installateur, il va le prendre mal et m'envoyer promener je pense (qui suis-je à part un pauvre consommateur ?).
27 mars 2018 à 15:32

Merci encore pour vos retours.
Pour le test je mets tous mes split à 34° en même temps et en quelques minutes je dois avoir de l'air très chaud sur tous si j'ai bien compris.
Les températures sont plus douces mais je vais tester, ça donnera toujours une idée.
Les splits sont tous à plus de 2.5 mètres de haut voire 3.
Ils sont donc bien dégagés. Pas d'obstruction.
Je comprends qu'il faille brasser mais pour cela s'il faut être en 3/5 en ventilation le bruit est vraiment trop pénalisant...
Le volume du séjour est de 40m² avec une hauteur moyenne de Plafond de 3m.
MXZ-4E83VAHZ : groupe extérieur.
MSZ-SF42 : séjour.
J'ai fait un premier TEST :
Température programmée à 31 le max possible.
Température extérieure 9.
A 1 mètre des 3 splits sur 4 (le dernier est dans la chambre de ma fille qui dormait) j'ai 32 qui sort. A quelques cm d'un des splits (le plus accessible pour moi sans escabeau) 35.
Est-ce que ce test est satisfaisant pour vous ? Sinon je le referais demain avant de coucher ma fille sur les 4 split à fond et en mesurant la température à quelques cm du split.
Merci encore pour vos aides et conseils.
Pour le test je mets tous mes split à 34° en même temps et en quelques minutes je dois avoir de l'air très chaud sur tous si j'ai bien compris.
Les températures sont plus douces mais je vais tester, ça donnera toujours une idée.
Les splits sont tous à plus de 2.5 mètres de haut voire 3.
Ils sont donc bien dégagés. Pas d'obstruction.
Je comprends qu'il faille brasser mais pour cela s'il faut être en 3/5 en ventilation le bruit est vraiment trop pénalisant...
Le volume du séjour est de 40m² avec une hauteur moyenne de Plafond de 3m.
MXZ-4E83VAHZ : groupe extérieur.
MSZ-SF42 : séjour.
J'ai fait un premier TEST :
Température programmée à 31 le max possible.
Température extérieure 9.
A 1 mètre des 3 splits sur 4 (le dernier est dans la chambre de ma fille qui dormait) j'ai 32 qui sort. A quelques cm d'un des splits (le plus accessible pour moi sans escabeau) 35.
Est-ce que ce test est satisfaisant pour vous ? Sinon je le referais demain avant de coucher ma fille sur les 4 split à fond et en mesurant la température à quelques cm du split.
Merci encore pour vos aides et conseils.
26 mars 2018 à 23:38

Merci pour vos réponses. :)
Effectivement ça peut ressembler à un bruit de bouilloire dans les splits des pièces intérieures quand le bloc extérieur dégivre.
On m'avait vendu une solution silencieuse... entre le bruit de ventilation en mode normal qui ne l'est finalement pas même en mode "silence" et ce bruit de bouilloire...
Effectivement Xavier, je m'interroge sur ses capacités... et sur la bonne installation d'ailleurs de l'ensemble (placement des splits notamment et puissance de ceux-ci : pour le salon je dois mettre la ventilation sur 3/5 minimum et 24° pour avoir tout juste 20° dans le salon...)
Effectivement ça peut ressembler à un bruit de bouilloire dans les splits des pièces intérieures quand le bloc extérieur dégivre.
On m'avait vendu une solution silencieuse... entre le bruit de ventilation en mode normal qui ne l'est finalement pas même en mode "silence" et ce bruit de bouilloire...
Effectivement Xavier, je m'interroge sur ses capacités... et sur la bonne installation d'ailleurs de l'ensemble (placement des splits notamment et puissance de ceux-ci : pour le salon je dois mettre la ventilation sur 3/5 minimum et 24° pour avoir tout juste 20° dans le salon...)
23 mars 2018 à 13:10

Bonjour à tous,
J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat
Je suis en appartement.
Il y a une VMC mono split.
Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important se fait entendre dans les splits.
Un peu comme le bruit qu'on entend à travers les murs, lorsqu'on tire de l'eau qui circule dans les tuyaux.
Ça ressemble aussi au bruit de ventilation que fait le split en temps normal mais d'une sonorité tout à fait différente.
Cela dure 1 à 2 minutes, puis s’arrête. Puis recommence une dernière fois 1 à 2 minutes.
J'ai vérifié, les ailettes qui brassent l'air, sont bien immobiles lorsque ça se produit.
Donc ce n'est pas la ventilation.
L’unité extérieure est sur mon balcon, les splits au mur, les tuyaux passent par les combles.
Pas de pompe de relevage (cela se fait par gravité car j'ai une bonne hauteur sous plafond).
L'installeur est venu plusieurs fois mais ne trouve pas...
Avez-vous une idée ?
Merci.
J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat
Je suis en appartement.
Il y a une VMC mono split.
Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important se fait entendre dans les splits.
Un peu comme le bruit qu'on entend à travers les murs, lorsqu'on tire de l'eau qui circule dans les tuyaux.
Ça ressemble aussi au bruit de ventilation que fait le split en temps normal mais d'une sonorité tout à fait différente.
Cela dure 1 à 2 minutes, puis s’arrête. Puis recommence une dernière fois 1 à 2 minutes.
J'ai vérifié, les ailettes qui brassent l'air, sont bien immobiles lorsque ça se produit.
Donc ce n'est pas la ventilation.
L’unité extérieure est sur mon balcon, les splits au mur, les tuyaux passent par les combles.
Pas de pompe de relevage (cela se fait par gravité car j'ai une bonne hauteur sous plafond).
L'installeur est venu plusieurs fois mais ne trouve pas...
Avez-vous une idée ?
Merci.
21 mars 2018 à 07:32