Bonjour,
C'est pas des craquements mais claquements funk dans votre vidéo.
J'ai une installation en service depuis 1 mois MITSUBISHI ELECTRIC avec 1 MSZ-LN35VGV et 1 MSZ-LN25VGV + une UE MXZ-2E53VAHZ, aucun claquement, juste un bruit de chute d'eau lors des inversions du fluide pour le dégivrage, suivi de quelques légers bruits de dilatation pendant 1 à 2 minutes dus au chaud et froid de l'UI.
La MSZ-LN25VGV est dans la chambre, en mode NIGHT et Fan en mode silencieux consigne 19°, en service la nuit sans problème de bruit pour -8° à +8° extérieur.
16 février 2020 à 17:29
forum consulter ce sujet Bruits fluides dus à la longueur des liaisons et cintrages sur le forum Climatisation

Bonjour.
Le panneau frontal des UI est-il bien verrouillé en haut et en bas ?
Le filtre bien en place ?
Les dégivrages sont de 10 minutes par heure suivant le taux d’humidité.
Faire fonctionner l’installation avec les réglages identiques et consignes des 3 UI pour test pendant plusieurs heures.
A suivre.
10 février 2020 à 19:01
forum consulter ce sujet Bruits fluides dus à la longueur des liaisons et cintrages sur le forum Climatisation

Publicité

Vos bruits de cracs, chuintements des fluides, sifflements, ventilation irrégulière sont-ils permanents ou cycliques ?
L’unité extérieure déclenche des cycles de dégivrage, les ventilateurs des UI s’arrêtent, la vanne 4 voies inverse le fluide en mode froid pour fondre la glace sur les ailettes de UE, lors de l’inversion il se produit un bruit de chute d’eau pendant une dizaine de secondes et le bruit disparait quand le fluide est stabilisé, l’UI subit un choc thermique, les plastique craquent, après 5 à 10 minutes on repasse en mode chaud, et rebelote pour les bruits.
Quelles sont les références de vos UE et UI ?
04 février 2020 à 22:12
forum consulter ce sujet Bruits fluides dus à la longueur des liaisons et cintrages sur le forum Climatisation

Bonjour,
Il est préférable d’installer en HYPER HEATING 2 splits 1- UE MXZ-2E53VAHZ +UI MSZ-LN25VG dans le couloir si les portes de chambre sont ouvertes pour le chauffage + 1 UI MSZ-LN35VG dans le salon.
20 janvier 2020 à 09:54
forum consulter ce sujet Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied sur le forum Climatisation