Bonjour,
Pour le compresseur, la seule info que j'ai pu lire pour l'instant c'est que c'est un "ZW".
Rien de plus sur la plaque de la pompe.
Je la laisse tourner un peu pour continuer les mesures ci-dessous et je démonte l'habillage pour regarder si je vois quelque chose d'inscrit sur le compresseur.
J'ai pris des mesures plus précises sur le cycle de fonctionnement en restant devant la pompe (au passage ce qui vous décrivez Adelclimatisation semble correspondre).
L'arrêt (ou la réduction de puissance comme le dit Adelclimatisation) est de 10 secondes (et non pas 3 secondes... mes excuses pour cette imprécision), les cycles de fonctionnement sont les suivants juste après mise en route de la pompe :
1er cycle : 1m18s
2ème : : 1m50s
3ème : 1m57s
4ème : 2m04s
5ème : 2m19s
Puis : 2m33s, 2m54s, 3m,21s, et les dernières mesures sont 4m48s et 5m44s
Le temps de fonctionnement semble en augmentation constante ! je regarde plus tard dans la matinée.
Adeclimatisation, si ce fonctionnement est normal comme vous semblez le dire, voici mes questions :
- Je ne constatais pas cela cet été : savez-vous pourquoi, subitement, cela paraît et quelle en serait la cause ?
- Ce redémarrage est-il néfaste pour ma pompe ou mon installation électrique/matériel électrique ?
- Je ne mesure pas la "surconsommation électrique de ces redémarrages fréquents" est-il important ou pas ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Pour le compresseur, la seule info que j'ai pu lire pour l'instant c'est que c'est un "ZW".
Rien de plus sur la plaque de la pompe.
Je la laisse tourner un peu pour continuer les mesures ci-dessous et je démonte l'habillage pour regarder si je vois quelque chose d'inscrit sur le compresseur.
J'ai pris des mesures plus précises sur le cycle de fonctionnement en restant devant la pompe (au passage ce qui vous décrivez Adelclimatisation semble correspondre).
L'arrêt (ou la réduction de puissance comme le dit Adelclimatisation) est de 10 secondes (et non pas 3 secondes... mes excuses pour cette imprécision), les cycles de fonctionnement sont les suivants juste après mise en route de la pompe :
1er cycle : 1m18s
2ème : : 1m50s
3ème : 1m57s
4ème : 2m04s
5ème : 2m19s
Puis : 2m33s, 2m54s, 3m,21s, et les dernières mesures sont 4m48s et 5m44s
Le temps de fonctionnement semble en augmentation constante ! je regarde plus tard dans la matinée.
Adeclimatisation, si ce fonctionnement est normal comme vous semblez le dire, voici mes questions :
- Je ne constatais pas cela cet été : savez-vous pourquoi, subitement, cela paraît et quelle en serait la cause ?
- Ce redémarrage est-il néfaste pour ma pompe ou mon installation électrique/matériel électrique ?
- Je ne mesure pas la "surconsommation électrique de ces redémarrages fréquents" est-il important ou pas ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
15 septembre 2016 à 08:55

Et pour compléter : j'ai mesuré le temps de coupure à la durée de la baisse d'intensité lumineuse et pas au niveau de la pompe.
Je regarde demain matin sur la pompe si je peux affiner ce calcul de 2 à 3 secondes.
Cordialement.
Je regarde demain matin sur la pompe si je peux affiner ce calcul de 2 à 3 secondes.
Cordialement.
14 septembre 2016 à 20:47

Bonsoir à tous,
Désolé mais il est difficile de répondre dans la journée pour cause de travail !
La pompe est une Caliente 170 Black Edition 4S avec un compresseur EMERSON COPELAND Scroll qui fonctionne suivant le site du vendeur jusqu'à une température de -10°.
Aucun code défaut et oui elle chauffe normalement (pour la chauffe je vais contrôler demain matin car je l'ai arrêtée dès que je me suis aperçu du problème - pour ne pas faire grimper la consommation électrique ce qui est d'ailleurs peut-être une fausse raison car je n'ai aucune idée du coût que ce redémarrage peut engendrer à long terme !).
Elle n'est pas de type inverter (enfin en tout cas ce n'est écrit nulle part) !
Pour ce qui est des baisses de lumière, non je ne l'ai pas constaté par ailleurs, en sachant que j'ai constaté ces baisses de lumière y compris quand rien ne tourne (par exemple à 6h00 le matin il y a quelques jours). Ces baisses d'intensité sont "assez fortes".
Je regarde demain matin afin de mesurer plus précisément la durée du fonctionnement et de l'arrêt avec un chrono ainsi que de qualifier plus précisément le bruit entendu.
Enfin pour compléter, la pompe a fonctionné sans problème durant ces 4 derniers mois.
Merci en tout cas de vous intéresser à mon cas.
Bonne soirée.
Cordialement.
Désolé mais il est difficile de répondre dans la journée pour cause de travail !
La pompe est une Caliente 170 Black Edition 4S avec un compresseur EMERSON COPELAND Scroll qui fonctionne suivant le site du vendeur jusqu'à une température de -10°.
Aucun code défaut et oui elle chauffe normalement (pour la chauffe je vais contrôler demain matin car je l'ai arrêtée dès que je me suis aperçu du problème - pour ne pas faire grimper la consommation électrique ce qui est d'ailleurs peut-être une fausse raison car je n'ai aucune idée du coût que ce redémarrage peut engendrer à long terme !).
Elle n'est pas de type inverter (enfin en tout cas ce n'est écrit nulle part) !
Pour ce qui est des baisses de lumière, non je ne l'ai pas constaté par ailleurs, en sachant que j'ai constaté ces baisses de lumière y compris quand rien ne tourne (par exemple à 6h00 le matin il y a quelques jours). Ces baisses d'intensité sont "assez fortes".
Je regarde demain matin afin de mesurer plus précisément la durée du fonctionnement et de l'arrêt avec un chrono ainsi que de qualifier plus précisément le bruit entendu.
Enfin pour compléter, la pompe a fonctionné sans problème durant ces 4 derniers mois.
Merci en tout cas de vous intéresser à mon cas.
Bonne soirée.
Cordialement.
14 septembre 2016 à 20:40

Bonjour,
Je possède une pompe Caliente en 18 KW, cette pompe récente qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne fonctionne, à mon avis, plus correctement.
N'étant pas un spécialiste voici une description née de mon constat visuel et sonore :
Les ventilateurs de la pompe se mettent en route et dans la foulée le compresseur.
Environ toutes les 10 minutes le compresseur semble s'arrêter une fraction de seconde (j'entends une espèce de "clac" sourd) et redémarre tout de suite (les ventilateurs n'ayant pas le temps de s'arrêter).
L'arrêt et le redémarrage est confirmé par une surconsommation électrique de démarrage : mes lumières baissent en intensité lumineuse le temps dudit redémarrage (2 à 3 secondes).
Avez-vous une idée du problème ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Je possède une pompe Caliente en 18 KW, cette pompe récente qui fonctionnait bien jusqu'à présent ne fonctionne, à mon avis, plus correctement.
N'étant pas un spécialiste voici une description née de mon constat visuel et sonore :
Les ventilateurs de la pompe se mettent en route et dans la foulée le compresseur.
Environ toutes les 10 minutes le compresseur semble s'arrêter une fraction de seconde (j'entends une espèce de "clac" sourd) et redémarre tout de suite (les ventilateurs n'ayant pas le temps de s'arrêter).
L'arrêt et le redémarrage est confirmé par une surconsommation électrique de démarrage : mes lumières baissent en intensité lumineuse le temps dudit redémarrage (2 à 3 secondes).
Avez-vous une idée du problème ?
Merci de vos réponses.
Cordialement.
13 septembre 2016 à 18:33