Merci pour ce retour, et conseil.
Comment puis-je voir si cette vanne fuit ou pas ?
Test avec de la mousse, savon...?
Merci.
F
Comment puis-je voir si cette vanne fuit ou pas ?
Test avec de la mousse, savon...?
Merci.
F
05 mars 2015 à 10:19

Bonjour.
Le test azote a été réalisé à 30b (si j'ai bien compris ce que m'a dit le technicien), sur ~1h, aucune fuite n'a été détectée.
Est-il possible que la fuite soit si "faible" que cela prenne plusieurs mois avant d'avoir un impact sensible ?
Si oui, existe-il des produits (à mettre par exemple dans le circuit, qui pourrait contenir cette micro-fuite ?).
Merci pour vos réponses.
Le test azote a été réalisé à 30b (si j'ai bien compris ce que m'a dit le technicien), sur ~1h, aucune fuite n'a été détectée.
Est-il possible que la fuite soit si "faible" que cela prenne plusieurs mois avant d'avoir un impact sensible ?
Si oui, existe-il des produits (à mettre par exemple dans le circuit, qui pourrait contenir cette micro-fuite ?).
Merci pour vos réponses.
05 mars 2015 à 10:02

Bonjour,
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?).
Merci.
Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par cette valve (endroit où on connecte la bouteille de Gaz pour un chargement ?).
Merci.
24 février 2015 à 12:30

Bonjour,
De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils).
PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite.
Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a constaté qu'il manquait 1kg de gaz (sur 4,5kg en charge normale), il a donc fait des tests avec de l'Azote (pour une recherche de fuite), a priori du sérieux, j'étais là...
Pas de fuite détectée (avec un appareil qui détecte le Co2, si j'ai bien compris, plus de la "mousse" sur les connecteurs...).
Finalement, il a rechargé en gaz (et là cela marche nickel, pour un coût de 210€), mais je crains que cela ne se reproduise.
Qu'en pensez-vous ?
Existe-il des produits (à mettre sur les connecteur ??? ou ???) qui pourrait limiter voire annuler cette micro-fuite ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
F
De retour sur le forum, pour avoir vos avis (et conseils).
PAC Mitsubishi, 5 splits (installée depuis 3 ans)... qui aurait une micro-fuite.
Problème de température de chauffe, j'ai fait venir un pro, il a constaté qu'il manquait 1kg de gaz (sur 4,5kg en charge normale), il a donc fait des tests avec de l'Azote (pour une recherche de fuite), a priori du sérieux, j'étais là...
Pas de fuite détectée (avec un appareil qui détecte le Co2, si j'ai bien compris, plus de la "mousse" sur les connecteurs...).
Finalement, il a rechargé en gaz (et là cela marche nickel, pour un coût de 210€), mais je crains que cela ne se reproduise.
Qu'en pensez-vous ?
Existe-il des produits (à mettre sur les connecteur ??? ou ???) qui pourrait limiter voire annuler cette micro-fuite ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
F
23 février 2015 à 17:24

Bonjour,
Bon et bien, vous aviez raison, le problème était un manque de fluide (et pas mal en fait, ~1kg), et depuis, c'est que du bonheur, cela chauffe super bien.
A priori, test azote et tirage à vide, n'ont démontré aucune fuite (dixit le technicien, là c'est étrange), ceci dit la température n'a jamais été satisfaisante, ce qui laisse imaginer un problème lors de l'installation.
Donc, voilà, à suivre, et merci encore pour votre aide.
Cordialement.
F
Bon et bien, vous aviez raison, le problème était un manque de fluide (et pas mal en fait, ~1kg), et depuis, c'est que du bonheur, cela chauffe super bien.
A priori, test azote et tirage à vide, n'ont démontré aucune fuite (dixit le technicien, là c'est étrange), ceci dit la température n'a jamais été satisfaisante, ce qui laisse imaginer un problème lors de l'installation.
Donc, voilà, à suivre, et merci encore pour votre aide.
Cordialement.
F
24 novembre 2014 à 09:05

Merci pour ce retour, j'ai la visite d'un professionnel demain.
Pour ce qui est de la charge, je ne fais que répéter ce que m'avait dit le technicien qui était venu début septembre (et de mémoire, il n'a pas fait une récupération et pesage...).
Donc cette histoire de fluide reste vraiment une bonne piste.
PS : mon EU givre dès que je demande sur plus de 2 UI 20° avec un soufflage à 3 (sur une échelle de 5) et aucun cycle de dégivrage ne se met en route.
Cordialement.
F
Pour ce qui est de la charge, je ne fais que répéter ce que m'avait dit le technicien qui était venu début septembre (et de mémoire, il n'a pas fait une récupération et pesage...).
Donc cette histoire de fluide reste vraiment une bonne piste.
PS : mon EU givre dès que je demande sur plus de 2 UI 20° avec un soufflage à 3 (sur une échelle de 5) et aucun cycle de dégivrage ne se met en route.
Cordialement.
F
20 novembre 2014 à 12:04

Oups !!!
Merci, je vais faire cela rapidement.
Cordialement.
F
Merci, je vais faire cela rapidement.
Cordialement.
F
18 novembre 2014 à 09:56

Bonjour,
Concernant la ventilation, si je mets sur automatique, la soufflerie est toujours très basse et la maison n'est pas chauffée.
Concernant l’isolation, oui, je confirme, elle n'est pas "top", mais il ne fait pas très froid en ce moment, et je trouve que la PAC "régule" de façon bizarre ; la température n'est pas atteinte, et elle semble souffler moins de chaud !
Et en plus ce week-end, de retour de week-end, j'ai trouvé mon UE couverte de glace (alors qu'il faisait ~8°), à l'intérieur (avec le ventilateur qui cognait dessus !!!) et un peu à l'extérieur, j'ai éteint l'ensemble ~2h, la glace a fondu, puis relancer l'ensemble, pour le moment cela va, mais bon, pas claire cette histoire !
Vos avis, idées... sont les bienvenus.
Cordialement.
F
Concernant la ventilation, si je mets sur automatique, la soufflerie est toujours très basse et la maison n'est pas chauffée.
Concernant l’isolation, oui, je confirme, elle n'est pas "top", mais il ne fait pas très froid en ce moment, et je trouve que la PAC "régule" de façon bizarre ; la température n'est pas atteinte, et elle semble souffler moins de chaud !
Et en plus ce week-end, de retour de week-end, j'ai trouvé mon UE couverte de glace (alors qu'il faisait ~8°), à l'intérieur (avec le ventilateur qui cognait dessus !!!) et un peu à l'extérieur, j'ai éteint l'ensemble ~2h, la glace a fondu, puis relancer l'ensemble, pour le moment cela va, mais bon, pas claire cette histoire !
Vos avis, idées... sont les bienvenus.
Cordialement.
F
17 novembre 2014 à 09:15

Bonjour,
J'ai une PAC air/air MXZ 5A100VA, 5 splits, que j'ai du mal à maitriser, je ne comprends pas le fonctionnement.
En gros, j'ai du mal à chauffer une maison ~100m², pas trop bien isolée (c'est vrai), j'ai fait vérifier le niveau de fluide, et là RAS, fait un test de température sur 1 UI à fond, la température de soufflage ~50° (ce qui aussi semble plutôt pas mal).
En gros j'ai 2 chambres non utilisées que je garde portes fermée avec les UI réglées à 16°, je vis dans les 3 autres pièces, je règle les température sur 20 ou 22° (il fait environ 10° à l’extérieur), soufflerie sur 3 (4 étant le max), donc cela souffle assez fort (ce qui n'est pas très confortable), j'ai à peine 18° (température moyenne dans la maison), les UI disent qu'ils n'ont pas atteint la température demandée (+- 2°), et pour autant, l'air qui est soufflé, n'est pas très chaud ! (si je demande 24, même problème !).
Je pense que cela à voir avec la régulation de la PAC (qui semble ne pas tourner à fond, et pour autant, je n'ai pas la température que je demande).
Bref, un truc m'échappe, toutes vos idées, conseils... sont les bienvenus.
Merci.
F
J'ai une PAC air/air MXZ 5A100VA, 5 splits, que j'ai du mal à maitriser, je ne comprends pas le fonctionnement.
En gros, j'ai du mal à chauffer une maison ~100m², pas trop bien isolée (c'est vrai), j'ai fait vérifier le niveau de fluide, et là RAS, fait un test de température sur 1 UI à fond, la température de soufflage ~50° (ce qui aussi semble plutôt pas mal).
En gros j'ai 2 chambres non utilisées que je garde portes fermée avec les UI réglées à 16°, je vis dans les 3 autres pièces, je règle les température sur 20 ou 22° (il fait environ 10° à l’extérieur), soufflerie sur 3 (4 étant le max), donc cela souffle assez fort (ce qui n'est pas très confortable), j'ai à peine 18° (température moyenne dans la maison), les UI disent qu'ils n'ont pas atteint la température demandée (+- 2°), et pour autant, l'air qui est soufflé, n'est pas très chaud ! (si je demande 24, même problème !).
Je pense que cela à voir avec la régulation de la PAC (qui semble ne pas tourner à fond, et pour autant, je n'ai pas la température que je demande).
Bref, un truc m'échappe, toutes vos idées, conseils... sont les bienvenus.
Merci.
F
14 novembre 2014 à 14:03

Bonjour,
Suite et fin (je crois de l'histoire).
Côté fluide, l'installation est OK, elle contient 4.5kg de fluide, nous avons (re)mesurer les longueurs de tuyaux, et c'est aligné sur le norme.
Finalement, pour avoir une température de souffle, qui puisse rendre les pièces confortables, il faut dans mon cas (la maison a des plafond assez hauts, moyenne à 3m, elle est ancienne, et les murs ne sont pas super bien isolés...).
* demander 25°, mettre le soufflage en manuel, à la moitié de sa puissance max, et pour le moment (il ne fait pas très froid), cela donne un résultat en terme de température de pièces autours de 19 à 20° (suivant la pièce).
Je vais en rester là pour le moment, nous verrons à l'arrivée des "grands" froids.
Merci encore à tous pour vos conseils...
Cordialement.
F
Suite et fin (je crois de l'histoire).
Côté fluide, l'installation est OK, elle contient 4.5kg de fluide, nous avons (re)mesurer les longueurs de tuyaux, et c'est aligné sur le norme.
Finalement, pour avoir une température de souffle, qui puisse rendre les pièces confortables, il faut dans mon cas (la maison a des plafond assez hauts, moyenne à 3m, elle est ancienne, et les murs ne sont pas super bien isolés...).
* demander 25°, mettre le soufflage en manuel, à la moitié de sa puissance max, et pour le moment (il ne fait pas très froid), cela donne un résultat en terme de température de pièces autours de 19 à 20° (suivant la pièce).
Je vais en rester là pour le moment, nous verrons à l'arrivée des "grands" froids.
Merci encore à tous pour vos conseils...
Cordialement.
F
10 novembre 2014 à 15:53

Bonjour,
Merci pour ce retour, oui en effet l'UE est chargée avec 4 kg (dixit la doc), si je comprends bien, il faudrait pour mon installation 4.8 kg pour couvrir la longueur des tubes.
Je vais donc faire contrôler cela, et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Cordialement.
F
Merci pour ce retour, oui en effet l'UE est chargée avec 4 kg (dixit la doc), si je comprends bien, il faudrait pour mon installation 4.8 kg pour couvrir la longueur des tubes.
Je vais donc faire contrôler cela, et je vous tiens au courant.
Merci beaucoup à tous pour votre aide.
Cordialement.
F
04 novembre 2014 à 08:52

Bonjour,
Alors (en gros)
U1 = 7m
U2 = 11m
U3 = 15m
U4 et U5 = 17m
Pour un total < 70m, la où l'UE support un max de 80m
Cordialement.
F
Alors (en gros)
U1 = 7m
U2 = 11m
U3 = 15m
U4 et U5 = 17m
Pour un total < 70m, la où l'UE support un max de 80m
Cordialement.
F
03 novembre 2014 à 13:36

Bonjour,
J'ai pu faire le premier test, ci-dessous le contexte :
- Température extérieure de 12°
- UI1 ouverte (plus proche de UE), UI2 à UI4 fermées
- Demande 30° sur UI1, ventilation sur automatique
- Après 30', température UI1 (prise vraiment à la sortie de la bouche d'air) : 56°, ce qui semble assez proche de la norme, par contre le souffle était très faible, finalement pas sûr de comprendre le fonctionnement de la ventilation automatique de UI (avez-vous une idée?)
- Ensuite ouverture de UI2 (en gardant UI1 active), à qui je demande aussi 30° et ventilation en automatique.
- Après 30' je constate 45° sur UI1 et la même chose sur UI2 (souffle toujours faible, car la ventilation est toujours en automatique).
** Ces 2 tests, me laisse penser que la charge en gaz est plutôt pas mal (vous confirmez ?).
- Ensuite je passe la ventilation des UI 1 & 2 en manuel, position 2 sur une échelle de 5, le souffle est plus fort, la température moyenne à 8 mètres commence à s’élever, puis l'ensemble se met comme en régulation, le souffle se refroidit (alors que nous sommes loin d'avoir éteint les 30° demandé), et cela me fait l'impression de ne faire que brasser de l'air !
- Le dernier test a été de faire un arrêt/relance des UI 1 & 2 (via la télécommande), là elles se sont mises en veille (comme pour un dégivrage) et après 5' (sans doute le temps pour UE de faire son boulot) l'air soufflé était plus chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. F.
J'ai pu faire le premier test, ci-dessous le contexte :
- Température extérieure de 12°
- UI1 ouverte (plus proche de UE), UI2 à UI4 fermées
- Demande 30° sur UI1, ventilation sur automatique
- Après 30', température UI1 (prise vraiment à la sortie de la bouche d'air) : 56°, ce qui semble assez proche de la norme, par contre le souffle était très faible, finalement pas sûr de comprendre le fonctionnement de la ventilation automatique de UI (avez-vous une idée?)
- Ensuite ouverture de UI2 (en gardant UI1 active), à qui je demande aussi 30° et ventilation en automatique.
- Après 30' je constate 45° sur UI1 et la même chose sur UI2 (souffle toujours faible, car la ventilation est toujours en automatique).
** Ces 2 tests, me laisse penser que la charge en gaz est plutôt pas mal (vous confirmez ?).
- Ensuite je passe la ventilation des UI 1 & 2 en manuel, position 2 sur une échelle de 5, le souffle est plus fort, la température moyenne à 8 mètres commence à s’élever, puis l'ensemble se met comme en régulation, le souffle se refroidit (alors que nous sommes loin d'avoir éteint les 30° demandé), et cela me fait l'impression de ne faire que brasser de l'air !
- Le dernier test a été de faire un arrêt/relance des UI 1 & 2 (via la télécommande), là elles se sont mises en veille (comme pour un dégivrage) et après 5' (sans doute le temps pour UE de faire son boulot) l'air soufflé était plus chaud.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement. F.
30 octobre 2014 à 10:11

Bonjour,
Merci pour ce retour, je vais essayer le test proposé.
Si je comprends bien :
1/ je coupe toutes les UI sauf celle la plus proche de UE
2/ je demande 30° via la télécommande
3/ au bout de 20 à 30' je devrais avoir une température de sortie UI de ~50 à 60°
Concernant la pompe à chaleur, son installation date de 2006, c'est une Mitsubishi modèle : MXZ 5A100VA (5 sorties), je vais regarder la référence des UI.
Merci beaucoup.
F
Merci pour ce retour, je vais essayer le test proposé.
Si je comprends bien :
1/ je coupe toutes les UI sauf celle la plus proche de UE
2/ je demande 30° via la télécommande
3/ au bout de 20 à 30' je devrais avoir une température de sortie UI de ~50 à 60°
Concernant la pompe à chaleur, son installation date de 2006, c'est une Mitsubishi modèle : MXZ 5A100VA (5 sorties), je vais regarder la référence des UI.
Merci beaucoup.
F
27 octobre 2014 à 11:55

Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-5A100VA avec 5 splits, et je n'arrive pas à bien chauffer, la température de soufflage semble très basse.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
F
J'ai une pompe à chaleur Mitsubishi MXZ-5A100VA avec 5 splits, et je n'arrive pas à bien chauffer, la température de soufflage semble très basse.
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
F
24 octobre 2014 à 11:56