Bonjour à vous.
Je sollicite vos conseils
Je dois carotter un mur en béton d'appartement pour poser une clim.
Le mur a du placo sur l'intérieur, une épaisseur de béton armé que j'estime à environ 20cm et un bardage métallique à l'extérieur d'une épaisseur d'1mm environ. Voir Photos jointes.
J'ai à ma disposition un perforateur Bosch GBH 2-26 RE 800W que je souhaite munir d'une scie cloche.
Le carottage sera à sec. Cependant je me poste des questions sur le type de trépan/couronne que je dois choisir.
Dois je choisir ce genre de trépan béton ?
https://www.amazon.fr/Couronne-Carotteuse-Adaptateur-Centrage-8x110mm/dp/B074N69MLX/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2EVI5OVID2LJW&keywords=scie+cloche+diamant+68&qid=1691741779&s=hi&sprefix=scie+cloche+dimant+68%2Cdiy%2C79&sr=1-14
Ou bien ce genre de scie cloche diamant ?
https://www.amazon.fr/Couronne-Carotteuse-Adaptateur-SDS-plus-dextraction/dp/B08M9CWM5Q/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HUN0V0VCYSXT&keywords=couronne%2Bdiamant%2B68%2Bsd&qid=1691741749&s=hi&sprefix=couronne%2Bdiamant%2B68%2Bsds%2Cdiy%2C78&sr=1-3&th=1
Ma hantise est de tomber sur de la ferraille/armature dans le béton armé
, et je ne peux bien sûr pas me louper...
Est-ce que ce genre d'outil peut passer à travers ?
Est-ce que mon perforateur va faire le travail ?
Laquelle de ces des couronnes/trépan est à privilégier ? Pas de problème pour carotter le bardage métallique extérieur ?
De même quel mode utiliser (je lis un peu de tout) : percussion, rotation ? et quelle vitesse (super rapide, ou lente ?)
Un très grand merci à vous.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je sollicite vos conseils

Je dois carotter un mur en béton d'appartement pour poser une clim.
Le mur a du placo sur l'intérieur, une épaisseur de béton armé que j'estime à environ 20cm et un bardage métallique à l'extérieur d'une épaisseur d'1mm environ. Voir Photos jointes.
J'ai à ma disposition un perforateur Bosch GBH 2-26 RE 800W que je souhaite munir d'une scie cloche.
Le carottage sera à sec. Cependant je me poste des questions sur le type de trépan/couronne que je dois choisir.
Dois je choisir ce genre de trépan béton ?
https://www.amazon.fr/Couronne-Carotteuse-Adaptateur-Centrage-8x110mm/dp/B074N69MLX/ref=sr_1_14?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2EVI5OVID2LJW&keywords=scie+cloche+diamant+68&qid=1691741779&s=hi&sprefix=scie+cloche+dimant+68%2Cdiy%2C79&sr=1-14
Ou bien ce genre de scie cloche diamant ?
https://www.amazon.fr/Couronne-Carotteuse-Adaptateur-SDS-plus-dextraction/dp/B08M9CWM5Q/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1HUN0V0VCYSXT&keywords=couronne%2Bdiamant%2B68%2Bsd&qid=1691741749&s=hi&sprefix=couronne%2Bdiamant%2B68%2Bsds%2Cdiy%2C78&sr=1-3&th=1
Ma hantise est de tomber sur de la ferraille/armature dans le béton armé

Est-ce que ce genre d'outil peut passer à travers ?
Est-ce que mon perforateur va faire le travail ?
Laquelle de ces des couronnes/trépan est à privilégier ? Pas de problème pour carotter le bardage métallique extérieur ?
De même quel mode utiliser (je lis un peu de tout) : percussion, rotation ? et quelle vitesse (super rapide, ou lente ?)
Un très grand merci à vous.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



11 août 2023 à 10:22

Bonjour à vous 
Je souhaite installer une clim Bi-Split chez moi de marque Airton :
Modèle BI-SPLIT - 2600/2800W 9000BTU + 3500/3650W 12000BTU.
Sur leur site je peux lire concernant l'unité extérieure :
Puissance nominale absorbée : 2,5kW
Puissance nominale consommée : 1,40kW
Concernant les Splits :
Puissance nominale consommée : 1010W pour le 1er split et 750W pour le 2ème.
Mes questions sont les suivantes :
- Quelle est la différence entre puissance nominale absorbée et consommée ?
- Quelle va être la puissance maximum qui va être tirée sur ma ligne ? (celle de l'unité extérieure seule ou la somme de l'unité extérieure + les splits ?)
- Est ce qu'un câblage en 1.5mm² (ligne uniquement dédiée à la clim) protégée par un DJ 16A peut suffire sans risque d'incendie et que ça disjoncte tout le temps ?
Un énorme merci à vous

Je souhaite installer une clim Bi-Split chez moi de marque Airton :
Modèle BI-SPLIT - 2600/2800W 9000BTU + 3500/3650W 12000BTU.
Sur leur site je peux lire concernant l'unité extérieure :
Puissance nominale absorbée : 2,5kW
Puissance nominale consommée : 1,40kW
Concernant les Splits :
Puissance nominale consommée : 1010W pour le 1er split et 750W pour le 2ème.
Mes questions sont les suivantes :
- Quelle est la différence entre puissance nominale absorbée et consommée ?
- Quelle va être la puissance maximum qui va être tirée sur ma ligne ? (celle de l'unité extérieure seule ou la somme de l'unité extérieure + les splits ?)
- Est ce qu'un câblage en 1.5mm² (ligne uniquement dédiée à la clim) protégée par un DJ 16A peut suffire sans risque d'incendie et que ça disjoncte tout le temps ?
Un énorme merci à vous

01 août 2023 à 15:29