a posté 2 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bon après de nouveau tests et grâce aux conseils de Dom-Aom j'ai pu constater la présence de la tension continue et après avoir refais des tests les thermistances sont bien des NTC.
En tout cas connaissait pas cet effet Seebeck.
De mon côté j'ai acheté des NTC 2.5D-20 20mm de diamètre au lieu des 26mm originaux), mais j'ai pas réussi à trouver plus gros, mais bon à 9€ les 40 on va pas chipoter.
Merci pour l'aide et bonne journée.
25 mai 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je viens de récupérer deux de ces cartes (*VSA*LC03/Pvs weigel electronic) avec le même problème, de nombreuses thermistances explosées.
Après tests des thermistances je viens de voir que ce ne sont pas des NTC mais des PTC qui sont installées.
C'est à dire que quand elles chauffent la résistance augmente alors qu'une NTC la résistance tombe à zéro.
Mais quand je lis vos com, je vois que vous avez installé des NTC et que cela semble fonctionner, cela me paraît étrange.
Voilà si quelqu'un a une réponse et/ou la réf de ces PTC je suis preneur.
Merci d'avance.
24 mai 2022 à 23:02
forum consulter ce sujet Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal sur le forum Climatisation