Profil du membre Oliv3367
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Oliv3367

a posté 1 message sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Dom,
Merci beaucoup, pour votre réponse et votre réactivité.
Le tableau m'a vraiment permis d'être fixé.
Curieusement, les mesures de résistance que j'avais faites la première fois donnaient des valeurs normales sur table, une fois la sonde branchée, le défaut était pourtant bien présent.
Je viens de refaire des mesures en tension, puis en résistance, et j'ai cette fois-ci effectivement la CTN dans la capsule cuivre à 300 ohms au lieu d'environ 5k.
Grâce à ce tableau je pourrais toujours trouver une sonde équivalente.
Un grand merci à vous Dom !
Bonne soirée.
Merci beaucoup, pour votre réponse et votre réactivité.
Le tableau m'a vraiment permis d'être fixé.

Curieusement, les mesures de résistance que j'avais faites la première fois donnaient des valeurs normales sur table, une fois la sonde branchée, le défaut était pourtant bien présent.
Je viens de refaire des mesures en tension, puis en résistance, et j'ai cette fois-ci effectivement la CTN dans la capsule cuivre à 300 ohms au lieu d'environ 5k.
Grâce à ce tableau je pourrais toujours trouver une sonde équivalente.
Un grand merci à vous Dom !
Bonne soirée.
02 janvier 2018 à 21:06