Profil du membre olivier18120
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit olivier18120

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Je crois que votre analyse est juste.
En effet la puissance chaud du split est de 5200kW.
Mes dernières observations :
Hier température extérieure -4° / -1°=pas de chaleur
Aujourd'hui temp extérieure: 2° / 3°= chaleur , j'ai réussi à monter la pièce à 21° ... heey haa!
Quelle est votre suggestion ? Changer la PAC ou le split ?
Pour la question des longueurs frigorifiques, vous me posez une colle, qu'est ce que ça signifie ?
En effet la puissance chaud du split est de 5200kW.
Mes dernières observations :
Hier température extérieure -4° / -1°=pas de chaleur
Aujourd'hui temp extérieure: 2° / 3°= chaleur , j'ai réussi à monter la pièce à 21° ... heey haa!
Quelle est votre suggestion ? Changer la PAC ou le split ?
Pour la question des longueurs frigorifiques, vous me posez une colle, qu'est ce que ça signifie ?
14 janvier 2024 à 18:09

Voici le renseignements demandés.
La pièce fait 55m² + une autre pièce de 13m² et plafond de 2.50m soit un volume de 170m3
Il s'agit d'une ancienne maison en pierre (murs de 60cm) qui a été rénovée cette année (isolation intérieure laine de verre), fenêtres en PVC double vitrage.
Située à Vierzon (18)
Matériel installé :
PAC Altech Alte300 10.6kW multisplit R32.
3 splits Altech Alte300 2.5kW (1 dans chaque chambre).
1 split Altech Alte300 4.6Kw dans le salon (pièce qui ne chauffe pas bien).
La pièce fait 55m² + une autre pièce de 13m² et plafond de 2.50m soit un volume de 170m3
Il s'agit d'une ancienne maison en pierre (murs de 60cm) qui a été rénovée cette année (isolation intérieure laine de verre), fenêtres en PVC double vitrage.
Située à Vierzon (18)
Matériel installé :
PAC Altech Alte300 10.6kW multisplit R32.
3 splits Altech Alte300 2.5kW (1 dans chaque chambre).
1 split Altech Alte300 4.6Kw dans le salon (pièce qui ne chauffe pas bien).
14 janvier 2024 à 09:55

Bonjour à tous les spécialistes de la clim et merci d'avance pour vos retours et conseils.
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une climatisation réversible Altech E300.
Mon soucis vient essentiellement de la pièce principale de 55m².
Le split en place (de 4.6kW) à l'air de galérer, il crache un air tiède et n'arrive pas à donner à la pièce une température supérieure à 20°, même si je le règle à fond (30°).
Je suppose qu'il va vous falloir plein de détails techniques pour faire un diagnostic, alors je suis prêt... envoyer vos demandes
J'ai récemment acheté une maison équipée d'une climatisation réversible Altech E300.
Mon soucis vient essentiellement de la pièce principale de 55m².
Le split en place (de 4.6kW) à l'air de galérer, il crache un air tiède et n'arrive pas à donner à la pièce une température supérieure à 20°, même si je le règle à fond (30°).
Je suppose qu'il va vous falloir plein de détails techniques pour faire un diagnostic, alors je suis prêt... envoyer vos demandes

13 janvier 2024 à 19:40