Profil du membre ouba
Actuellement
10 021
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit ouba

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
L'UE est accrochée au mur contre la façade de la chambre mais juste en dessous du niveau de la chambre, car terrain un peu en pente.... (3 m de cuivre verticale pour atteindre le split intérieur) ...
Lorsque l'on touche ce split intérieur qui n'est lancé je rappelle (seulement celui du salon), on sent dans les mains une vibration ....
Par élimination :
- Ce n'est pas l'UE car on l'a changé et il est neuf....
- Le gaz est celui par défaut donc pas de manque...
- Tuyauterie en cause ? comment le vérifier plus formellement ?
Si cela est un souci du modèle même, que puis-je mettre comme accessoire pour stopper la montée des vibrations du compresseur ?
Merci...
Lorsque l'on touche ce split intérieur qui n'est lancé je rappelle (seulement celui du salon), on sent dans les mains une vibration ....
Par élimination :
- Ce n'est pas l'UE car on l'a changé et il est neuf....
- Le gaz est celui par défaut donc pas de manque...
- Tuyauterie en cause ? comment le vérifier plus formellement ?
Si cela est un souci du modèle même, que puis-je mettre comme accessoire pour stopper la montée des vibrations du compresseur ?
Merci...
11 décembre 2017 à 19:33

Le bruit est du type pulsatile et devient continu à un moment dans la chambre...
Lorsque je colle l'oreille contre la goulotte à l'extérieur, on entend bien la vibration... pour rappel, l'unité extérieure a été changée et même souci...
Merci encore pour votre aide...
Lorsque je colle l'oreille contre la goulotte à l'extérieur, on entend bien la vibration... pour rappel, l'unité extérieure a été changée et même souci...
Merci encore pour votre aide...
11 décembre 2017 à 16:01

Bonjour,
J'ai fait installer un nouveau Bi-Split Carrier avec 3m du tuyau pour une chambre et 8 m pour un petit séjour.
Lorsque je démarre le split dans le séjour, au bout de 5 minutes, le split de la chambre (qui est éteint) fait du bruit genre vibration du compresseur (cela remonte par les tuyaux de cuivre ?...)
On a changé l'unité extérieure au cas où mais toujours ce bruit ...
Une idée ? Merci.
Salutations.
J'ai fait installer un nouveau Bi-Split Carrier avec 3m du tuyau pour une chambre et 8 m pour un petit séjour.
Lorsque je démarre le split dans le séjour, au bout de 5 minutes, le split de la chambre (qui est éteint) fait du bruit genre vibration du compresseur (cela remonte par les tuyaux de cuivre ?...)
On a changé l'unité extérieure au cas où mais toujours ce bruit ...
Une idée ? Merci.
Salutations.
11 décembre 2017 à 08:01