Est-ce que quelqu'un pourrait encore répondre aux questions suivantes svp ?
1) Faut-il rectifier le niveau du fluide réfrigérant dans une installation faite dans les règles de l'art ?
2) Jusqu'en quelle année y aura-t-il à votre avis du R410A sur le marché ?

(Parce que si j'ai la certitude qu'une nouvelle installation en 2021 au R410A pourra être entretenue jusqu'à son terme, je n'ai plus de raison d'hésiter).
Merci !
07 février 2021 à 22:51
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Concernant le fonctionnement du Hyper heating.

@Tam,
Merci pour ces recherches.
J'avais déjà lu quelques posts sur ce sujet, mais il me reste encore beaucoup à lire !

@AAC,
"La performance exceptionnelle de la technologie Hyper Heating est due à la nouvelle conception du compresseur qui permet d’en réduire la taille pour une même puissance délivrée"
Je pense qu'il y a plus que cela, sinon le hyper heating serait disponible en R32 pour les configurations mono-split avec console ...

A mon avis il s'agit d'une technologie brevetée dont ils n'ont pas trop envie de parler ...
07 février 2021 à 16:03
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Publicité

Citation :
Perso je vous conseillerez la 5Kw hyper heating
Merci pour cet avis qui me conforte dans l'idée que je m'étais faite avant d'envoyer la question.
Mais dommage - alors que l'on voudrait nous faire passer au R32 - qu'on n'arrive pas aux mêmes performances avec ce fluide ...

Je me pose par conséquent les questions suivantes :
- Faut-il rectifier le niveau du fluide réfrigérant dans une installation faite dans les règles de l'art ? (Il ne faut jamais rectifier le niveau d'un réfrigérateur domestique en circuit fermé ...). Si la réponse est "non", je n'hésite plus une seconde => Hyper heating
- Si la réponse à la première question est "oui", jusqu'en quelle année y aura-t-il à votre avis du R410A sur le marché pour ce faire ? (Je suppose qu'il n'y a pas de réponse officielle à cette question)
- Quelle est la durée de vie de ce matériel dans le cadre d'un usage modéré (15-20 ans ?)

Merci d'avance.
07 février 2021 à 15:53
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour répondre à votre question :
- Dimensions de la véranda : 3,7 m * 6,7 m
- Hauteur moyenne : 2,85 m
- Volume : 70 m3
- Surface vitrée : 62 m²
- Double vitrage dit super-isolant avec un indice U = 1,1

Le but n'est pas de chauffer cette pièce 365 jours par an, nous avons d'ailleurs conservé les portes-fenêtres la séparant du living. Nous souhaitons pouvoir rapidement chauffer cette pièce (orientée N-E) quand il ne fait pas trop froid à l'extérieur, càd plutôt printemps/automne que plein hiver (en moins d'une 1/2 heure).
Cependant nous aimerions pouvoir l'utiliser exceptionnellement en plein hiver quelle que soit la température extérieure.

Pour info, situation géographique : banlieue de Bruxelles.
Merci.
07 février 2021 à 13:01
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,

Pour le chauffage de notre véranda on nous propose les combinaisons suivantes (PAC air/air avec module extérieur + console intérieure) :
- MUFZ-KJ50VEHZ + MFZ-KJ50VE (Hyper heating, R410A)
OU
- SUZ-M60VA + MFZ-KT60VG (PAS de hyper heating, R32)

En 2021 il faudrait raisonnablement opter pour une combinaison au R32 me semble-t-il, mais :
- Pas de hyper heating d'où un modèle + puissant (puissance absorbée 2,18 kW au lieu de 1,610 kW)
- Plage de fonctionnement de -10 à +24 (en hyper heating c'est -25 à +24 !!)
- Légèrement + cher que la proposition au R410A (mais différence non significative, moins de 50 EUR)

Que me conseillez vous ? ... (sachant que je n'envisage pas d'autres options).
Si quelqu'un pouvait m'expliquer le fonctionnement du hyper heating d'un point de vue physique, je suis intéressé.
06 février 2021 à 18:43
forum consulter ce sujet Mitsubishi hyper heating R410A ou Pas hyper heating R32 sur le forum Climatisation