pacotille
a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonjour.
Merci à tous, problème résolu après le remplacement de la carte électronique de l’unité intérieure défectueuse.
Faites donc bien attention au niveau des câblages lors de la mise sous tension.
Merci encore à tous pour tous ces éclaircissements. biggrin
22 janvier 2018 à 15:02
forum consulter ce sujet Erreur E1 unité intérieure clim Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour.

Merci.
Les câbles ont été remplacés, ils sont neufs, j'ai inversé les branchements des deux unités intérieures le défaut reste sur la même unité intérieure et c'est ce qui me chagrine.
Les 2 unités intérieures ont fonctionné en chaud et en froid mais jamais les deux en même temps, au début c'est celle de la chambre qui se mettait en erreur puis suite à un recâblage c'est celle du salon qui s'est mise en défaut.
J'ai vu avec mon fournisseur qui me propose le remplacement de la carte de l’unité intérieure, j'ai démonté et les câbles sont sertis je ne peux donc pas débrocher, je pense que cela va se terminer par le remplacement de l’unité intérieure défectueuse complète, car je ne trouve pas de solution, cela m’embête car le matériel est neuf et a été raccordé dans les règles de l'art.
Merci à tous.
17 janvier 2018 à 09:16
forum consulter ce sujet Erreur E1 unité intérieure clim Carrier sur le forum Climatisation

Publicité

Merci.
C'est la réponse que m'a donné le distributeur, j'ai vérifié la com entre l’unité extérieure et l'unité intérieure, tout est OK j'ai même inversé le câblage de l'unité 1 avec la 2 et le problème persiste.
Je pense que je vais devoir remplacer l’unité complète car la carte ne se démonte pas sans couper les fils et comme l'appareil est neuf je ne veux pas l'abimer.
J'ai noté que dans l'unité extérieure il y avait des fils non brochés, peut-être faudrait-il regarder de ce côté là.
Je n'ai pas de solution, j'ai toujours ce défaut E1.
16 janvier 2018 à 13:56
forum consulter ce sujet Erreur E1 unité intérieure clim Carrier sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai installé un bi split Carrier 2 x 2.5 kW et j'ai un problème sur l'une des 2 unités intérieures, une marche très bien en chaud et en froid, par contre la deuxième se met en erreur E1 au bout de 2 à 3 minutes.
J'ai réalisé la procédure de mise en service plus le test des câblages au niveau de l'unité extérieure, elle met en test la 1ere unité et pas l'autre.
Est-ce que quelqu'un connaitrait la procédure et pourrait me renseigner sur ce défaut E1.
Merci.
15 janvier 2018 à 12:00
forum consulter ce sujet Erreur E1 unité intérieure clim Carrier sur le forum Climatisation