Bonsoir,
Je viens de re-mesurer mon fil ; le Metrix seul de 0.0 à 0.3 avec le fil de 0.0 à 0.4.
Je vais re-mesurer entre la masse et les fils du compresseur pour voir s'il y a une fuite... dès que le temps le permettra...
Et ma PAC n'est plus sous garantie sinon, je ne me poserai même pas la question...
Si c'est la carte mère, je pense pouvoir la changer seul (si j'arrive à me la procurer) ; si c'est un problème de compresseur... Ça risque d'être plus compliqué.... Et plus cher je présume....
Cordialement.
Pascal
Je viens de re-mesurer mon fil ; le Metrix seul de 0.0 à 0.3 avec le fil de 0.0 à 0.4.
Je vais re-mesurer entre la masse et les fils du compresseur pour voir s'il y a une fuite... dès que le temps le permettra...
Et ma PAC n'est plus sous garantie sinon, je ne me poserai même pas la question...
Si c'est la carte mère, je pense pouvoir la changer seul (si j'arrive à me la procurer) ; si c'est un problème de compresseur... Ça risque d'être plus compliqué.... Et plus cher je présume....
Cordialement.
Pascal
28 avril 2014 à 18:57

Bonsoir Dom.
Et oui, la victoire fut de courte durée... hier soir, j'avais éteint la PAC vu que je n'étais pas à la maison. Lorsque je suis revenu, je l'ai rallumée et là...
Problème idem, le compresseur ne démarre pas et au bout de ~15 minutes le voyant rouge clignote 4 fois sur les unités intérieures... et sur le groupe extérieur 2 x led 301 + 2 x led 302...
Pour le fil, j'ai mesuré avec mon Métrix, sans j'arrivais entre 0.0 et 0.3 ohms et avec entre 0.5 et 0.7 (ce n'était pas complètement à l'aveugle... mais pas loin...).
Les résistances blanches ont bien une valeur de 0.1 ohms.
Donc, il faudrait que je change les deux cartes en même temps c'est à dire L'IPM Board et la pwb main ?
Si c'était le compresseur, le changement de la carte ne permettrait pas le bon fonctionnement pendant quelques mois ? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà rencontré le même problème ?
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
Pascal
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Et oui, la victoire fut de courte durée... hier soir, j'avais éteint la PAC vu que je n'étais pas à la maison. Lorsque je suis revenu, je l'ai rallumée et là...
Problème idem, le compresseur ne démarre pas et au bout de ~15 minutes le voyant rouge clignote 4 fois sur les unités intérieures... et sur le groupe extérieur 2 x led 301 + 2 x led 302...
Pour le fil, j'ai mesuré avec mon Métrix, sans j'arrivais entre 0.0 et 0.3 ohms et avec entre 0.5 et 0.7 (ce n'était pas complètement à l'aveugle... mais pas loin...).
Les résistances blanches ont bien une valeur de 0.1 ohms.
Donc, il faudrait que je change les deux cartes en même temps c'est à dire L'IPM Board et la pwb main ?
Si c'était le compresseur, le changement de la carte ne permettrait pas le bon fonctionnement pendant quelques mois ? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà rencontré le même problème ?
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
Pascal
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

27 avril 2014 à 19:59

Bonjour à tous,
Dom, je viens de mettre un fil de 1.5 de ~1m10 en parallèle et le groupe extérieur vient de repartir.
Reste à savoir combien de temps ça va tenir, car les autres fois ça ne durait pas plus de quelques heures...
Si ça tient, ça veut dire que ce sont les résistances blanches 0.1 ohms qui claquent ?
Je vous tiens au courant.
Merci. Cordialement.
Pascal
Dom, je viens de mettre un fil de 1.5 de ~1m10 en parallèle et le groupe extérieur vient de repartir.
Reste à savoir combien de temps ça va tenir, car les autres fois ça ne durait pas plus de quelques heures...
Si ça tient, ça veut dire que ce sont les résistances blanches 0.1 ohms qui claquent ?
Je vous tiens au courant.
Merci. Cordialement.
Pascal

26 avril 2014 à 17:42

Bonsoir Dom.
Je ne risque pas de griller quelque chose ? Je prends 1 fils ou 4 fils ? Peut-on se procurer directement des résistances équivalentes dans le commerce ?
Le problème, c'est que mon multimètre n'est pas assez précis ; si je fais toucher les fils, la valeur oscille entre 0.0 et 0.3.
Je pense que je regarderai ce week-end si le temps le permet les fils du compresseur pour voir si il y en a pas un d'endommagé à force d'avoir frotter quelque part avec les vibrations du compresseur (peut-être ce fameux bruit de feuilles aléatoires...).
Merci.
Cordialement.
Pascal
Je ne risque pas de griller quelque chose ? Je prends 1 fils ou 4 fils ? Peut-on se procurer directement des résistances équivalentes dans le commerce ?
Le problème, c'est que mon multimètre n'est pas assez précis ; si je fais toucher les fils, la valeur oscille entre 0.0 et 0.3.
Je pense que je regarderai ce week-end si le temps le permet les fils du compresseur pour voir si il y en a pas un d'endommagé à force d'avoir frotter quelque part avec les vibrations du compresseur (peut-être ce fameux bruit de feuilles aléatoires...).
Merci.
Cordialement.
Pascal
24 avril 2014 à 20:09

Bonsoir,
Et bien j'ai une très faible résistance ; 0 à 0.2 ohms.
Par contre, je me souviens que pendant le fonctionnement, il m'arrivait d'entendre un petit bruit comme une feuille de coincée dans un ventilateur.
Y a t-il des fils qui pourraient toucher la carcasse ? Je ne dois quand même pas être le seul ?
Cordialement.
Pascal
Et bien j'ai une très faible résistance ; 0 à 0.2 ohms.
Par contre, je me souviens que pendant le fonctionnement, il m'arrivait d'entendre un petit bruit comme une feuille de coincée dans un ventilateur.
Y a t-il des fils qui pourraient toucher la carcasse ? Je ne dois quand même pas être le seul ?
Cordialement.
Pascal
23 avril 2014 à 20:40

Bonjour,
Vous voulez parler des résistances r206 à r209 ? je vais faire le test dès ce soir.
J'avais aussi testé la résistance sur les fils du compresseur. J'arrivais à 0.6 ohms et sur la doc elle devait être de 0.410 0.397 0.390 (page 23 ma doc) mais bon mon ohmmètre ne me permet pas d'avoir autant de chiffre après la virgule...
J'ai aussi fait le test page 93 (how to check ipm module), et dans un sens le courant passe et pas dans l'autre... sur les trois modules. Je vais de ce pas tester les résistances blanches.
Merci et je vous tiens au courant.
Cordialement.
Vous voulez parler des résistances r206 à r209 ? je vais faire le test dès ce soir.
J'avais aussi testé la résistance sur les fils du compresseur. J'arrivais à 0.6 ohms et sur la doc elle devait être de 0.410 0.397 0.390 (page 23 ma doc) mais bon mon ohmmètre ne me permet pas d'avoir autant de chiffre après la virgule...
J'ai aussi fait le test page 93 (how to check ipm module), et dans un sens le courant passe et pas dans l'autre... sur les trois modules. Je vais de ce pas tester les résistances blanches.
Merci et je vous tiens au courant.
Cordialement.
23 avril 2014 à 19:49

Bonsoir,
Le différentiel de la maison et celui de la pac n'ont jamais sauté.
6 mois après la deuxième carte, les unités intérieures se sont mises à clignoter rouge. J'ai disjoncté manuellement la pac et je l'ai réenclenchée. elle est repartie pour une semaine. Ensuite même problème mais elle n'est pas repartie. Malgré les nombreuses tentatives.
Elle est finalement repartie lorsque la carte IPM a été changée (fin décembre).
La semaine dernière elle s'est remise à clignoter rouge. J'ai fait la même manipulation (disjoncter....) et elle est repartie pendant 5 heures...
Et après les soudures sur la première carte IPM elle est repartie pendant 2 heures puis idem... clignotement rouge sur les unités intérieures et led rouge LD301 et LD302 clignotant simultanément 2 fois.
voici les photos d'une des cartes.
Bonne soirée.
Cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le différentiel de la maison et celui de la pac n'ont jamais sauté.
6 mois après la deuxième carte, les unités intérieures se sont mises à clignoter rouge. J'ai disjoncté manuellement la pac et je l'ai réenclenchée. elle est repartie pour une semaine. Ensuite même problème mais elle n'est pas repartie. Malgré les nombreuses tentatives.
Elle est finalement repartie lorsque la carte IPM a été changée (fin décembre).
La semaine dernière elle s'est remise à clignoter rouge. J'ai fait la même manipulation (disjoncter....) et elle est repartie pendant 5 heures...
Et après les soudures sur la première carte IPM elle est repartie pendant 2 heures puis idem... clignotement rouge sur les unités intérieures et led rouge LD301 et LD302 clignotant simultanément 2 fois.
voici les photos d'une des cartes.
Bonne soirée.
Cordialement.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


22 avril 2014 à 23:55

Bonsoir,
Le pire c'est que j'ai récupéré une ancienne carte (la première) et j'ai refait quelques soudures.
La Pac s'est remise à fonctionner pendant 2 heures environ... un défaut d'isolement, ce serait un fil du compresseur qui toucherait à la masse ? Il faudrait juste que je teste si j'ai une résistance entre les fils du compresseur et la masse ?
Cordialement.
Le pire c'est que j'ai récupéré une ancienne carte (la première) et j'ai refait quelques soudures.
La Pac s'est remise à fonctionner pendant 2 heures environ... un défaut d'isolement, ce serait un fil du compresseur qui toucherait à la masse ? Il faudrait juste que je teste si j'ai une résistance entre les fils du compresseur et la masse ?
Cordialement.
22 avril 2014 à 00:14

Bonjour.
Le problème c'est que l'appareil n'est plus sous garantie... et que le chauffagiste m'a fait payé 2 fois la carte... y a-t-il une garantie sur les pièces détachées ?
De plus j'ai acheté la maison avec cette pompe à chaleur et la personne qui était là avant moi l'avait acheté et fait installer par une société qui se trouve à 150 km de chez moi.
De plus, cette personne avait refusé le contrat d'entretien... Donc, j'ai fait appel à une société près de chez moi pour l'entretien ~1 an avant la panne. Et c'est cette même société que j'ai appelé lors de mes problèmes.
Maintenant, ils ne sont pas spécialistes Hitachi... Donc, je ne sais plus vers qui me tourner...
Cordialement.
Le problème c'est que l'appareil n'est plus sous garantie... et que le chauffagiste m'a fait payé 2 fois la carte... y a-t-il une garantie sur les pièces détachées ?
De plus j'ai acheté la maison avec cette pompe à chaleur et la personne qui était là avant moi l'avait acheté et fait installer par une société qui se trouve à 150 km de chez moi.
De plus, cette personne avait refusé le contrat d'entretien... Donc, j'ai fait appel à une société près de chez moi pour l'entretien ~1 an avant la panne. Et c'est cette même société que j'ai appelé lors de mes problèmes.
Maintenant, ils ne sont pas spécialistes Hitachi... Donc, je ne sais plus vers qui me tourner...
Cordialement.
21 avril 2014 à 12:16

Bonjour,
J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air.
Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013 problème idem carte IPM HS et c'est reparti jusqu’à la semaine dernière : carte IPM HS.
Surtout que l'hiver a été doux....
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Cordialement.
J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air.
Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013 problème idem carte IPM HS et c'est reparti jusqu’à la semaine dernière : carte IPM HS.
Surtout que l'hiver a été doux....
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Cordialement.
20 avril 2014 à 21:23