Profil du membre Pat82
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Pat82

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour,
Ok, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je vais essayer de trouver une clim équivalente plus récente plutôt que de réparer, car j'ai peur que d'autres composants lâchent vu l'âge de l'appareil.
Merci encore.
Patrick
Ok, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
Je vais essayer de trouver une clim équivalente plus récente plutôt que de réparer, car j'ai peur que d'autres composants lâchent vu l'âge de l'appareil.
Merci encore.
Patrick
06 janvier 2017 à 08:16

Bonjour PL,
Merci pour la réponse, effectivement elle a fait son temps.
Toutefois j'aimerais être sûr à 100% qu'il s'agit du compresseur.
Quels tests devrais-je faire pour évacuer les 10% d'incertitude restants ?
Cordialement.
Patrick
Merci pour la réponse, effectivement elle a fait son temps.
Toutefois j'aimerais être sûr à 100% qu'il s'agit du compresseur.
Quels tests devrais-je faire pour évacuer les 10% d'incertitude restants ?
Cordialement.
Patrick
04 janvier 2017 à 12:41

Bonjour,
Tout d'abord, bonne année à tous !
Année qui commence difficilement pour nous, avec la panne de notre inverter chauffage principal.
Peut-être certains d'entre vous pourront m'aider à établir le bon diagnostic.
Matériel concerné : unité intérieure FVXT40GV1NB + unité extérieure RXT40GV1NB le tout installé en 2000.
Symptômes : en mode chauffage, la clim ne fonctionne plus du tout.
Pas de ventilation et donc pas de chauffe. Le ventilateur de l'unité extérieure tourne quelques secondes après le démarrage et s'arrête.
Il reprend le même cycle au bout de 3 minutes environ. Rien de plus.
Diagnostic :
- Les codes erreur sur la télécommande de l'unité centrale sont : H8. ANOMALIE CT et H9. INCORRECTION DE SENSOR DE TEMPÉRATURE À L'APPEL D'AIR.
- La lecture des leds de diagnostic sur l'unité extérieure: leds 1 et 2 allumées (rouge) = ANORMALITÉ THERMISTOR, CT, DÉTECTION DE LA POSITION. J'ai eu les leds 2 et 3 allumées une seule fois lors de mon premier test = DÉMARRAGE COMPRESSEUR DÉFECTUEUX.
- Un contrôle des 3 thermistances à l’ohmmètre donne entre 35 et 52 kohm, soit une température entre 5° et 13° ce qui semblait pertinent au moment de la mesure.
- En écartant l'isolant autour du compresseur, de gros morceaux de ferraille rouillés sont tombés de la base du corps métallique.
Le compresseur est complètement bouffé par la rouille. Il y a du liquide gras et gluant sous le compresseur, pas de l'eau d'évaporation...
J'en conclue que le compresseur est mort et que vu l'âge de l'installation j'ai intérêt à ne pas tenter une réparation qui serait trop onéreuse.
Confirmez-vous ce diagnostic, est-il possible de tester le compresseur pour confirmer ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Patrick
Tout d'abord, bonne année à tous !
Année qui commence difficilement pour nous, avec la panne de notre inverter chauffage principal.
Peut-être certains d'entre vous pourront m'aider à établir le bon diagnostic.
Matériel concerné : unité intérieure FVXT40GV1NB + unité extérieure RXT40GV1NB le tout installé en 2000.
Symptômes : en mode chauffage, la clim ne fonctionne plus du tout.
Pas de ventilation et donc pas de chauffe. Le ventilateur de l'unité extérieure tourne quelques secondes après le démarrage et s'arrête.
Il reprend le même cycle au bout de 3 minutes environ. Rien de plus.
Diagnostic :
- Les codes erreur sur la télécommande de l'unité centrale sont : H8. ANOMALIE CT et H9. INCORRECTION DE SENSOR DE TEMPÉRATURE À L'APPEL D'AIR.
- La lecture des leds de diagnostic sur l'unité extérieure: leds 1 et 2 allumées (rouge) = ANORMALITÉ THERMISTOR, CT, DÉTECTION DE LA POSITION. J'ai eu les leds 2 et 3 allumées une seule fois lors de mon premier test = DÉMARRAGE COMPRESSEUR DÉFECTUEUX.
- Un contrôle des 3 thermistances à l’ohmmètre donne entre 35 et 52 kohm, soit une température entre 5° et 13° ce qui semblait pertinent au moment de la mesure.
- En écartant l'isolant autour du compresseur, de gros morceaux de ferraille rouillés sont tombés de la base du corps métallique.
Le compresseur est complètement bouffé par la rouille. Il y a du liquide gras et gluant sous le compresseur, pas de l'eau d'évaporation...
J'en conclue que le compresseur est mort et que vu l'âge de l'installation j'ai intérêt à ne pas tenter une réparation qui serait trop onéreuse.
Confirmez-vous ce diagnostic, est-il possible de tester le compresseur pour confirmer ?
Merci par avance pour vos réponses.
Bien cordialement.
Patrick
04 janvier 2017 à 10:31