a posté 8 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Bonsoir
J'ai fait moi-même la mesure, mais que l'aller, je pense qu'il faut multiplier par deux puisqu'il y a deux tuyaux, un petit diamètre et un gros diamètre.
Faudrait-il un apport plus important en GAZ ?
Je suis technicien SAV dans les engins de TP et j'essaie de comprendre.
Cordialement. PATOFF
10 décembre 2015 à 22:41
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonsoir ACC.
La première société m'avait trouvé un dudgeon cassé (2,500 kg de gaz) après une recherche de fuite à l'AZOTE sur le groupe et fait un complément de gaz, mais aucun remplacement total.
LE PROBLÈME TOUJOURS PERSISTANT puisque mon appel concernait le problème que je vous ai décrit.
Cordialement PATOFF
NOTA : maintenant quelle serait la solution changer le split, mettre une télécommande filaire pour avoir une plage de programmation plus importante ou comme on me l'a proposé mettre un mono groupe avec un split indépendant.
10 décembre 2015 à 20:29
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour ACC.
Merci encore de m'aiguiller.
27 mètres de tuyaux pour un total du 1er dépanneur de 4,300kg de gaz AR 410.
Cordialement. PATOFF
10 décembre 2015 à 20:14
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonjour ACC.
La sonde d'ambiance est sortie justement des encoches pour essai idem, à l'intérieur de la carcasse ou à l'extérieur phénomène identique.
Pourquoi un split de 50 le commercial nous l'a préconisé.
Par contre nous trouvons, mon épouse et moi, que depuis le problème, la chauffe est moins importante, montée en température plus longue.
Une mesure de 60° à la sortie de l'échangeur a été mesurée pour une demande de 31° à la télécommande.
J'ai commandé les deux sondes jumelées E12A56307 se trouvant sur le serpentin.
Nous étions en automatique mais on nous l'a déconseillé.
Merci.
Cordialement. PATOFF
10 décembre 2015 à 18:23
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonjour AAC.
Le SPLIT de la salle à manger / salon est toujours le même, je précise que seule la carte de commande et la sonde d’ambiance ont été remplacées.
TEMPÉRATURE demandée 19°/20° pièce de 24 m² SPLIT MSZ-GB 50VA réglage en petite vitesse, le volet reste en position basse et ne se relève jamais.
Ventilation permanente à n'importe quelle température extérieure positive ou négative.
La puissance des autres unités 3 chambres de 11m² SPLIT MSZ -GC 22 VA fonctionnant très bien arrêt du SPLIT à température et redémarrage quand la température de la pièce a baissé.
Groupe extérieur MXZ 5 VA 100.
Je précise que tout fonctionnait correctement auparavant même avec les tuyaux de mauvaise dimension, à l'origine du montage en 2007 un SPLIT MSZ - GC 35 VA avait été monté par erreur.
Quand je parle des deux autre sondes en laiton, ce sont celles jumelées sur l'échangeur (serpentin).
Cordialement. PATOFF
09 décembre 2015 à 22:59
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je ressens une petite amertume entre deux techniciens climatiques.
Pour ma part personne actuellement n'a répondu à ma question, j'avais un SPLIT qui régulait normalement deux ans auparavant avec une consommation raisonnable.
Une surfacture très importante m'a interrogé, rien n'a changé dans mon pavillon (très bien isolé, murs, combles et plancher), après observation j'ai constaté que ce SPLIT était toujours en demande et le groupe extérieur en ventilation maxi même en après midi avec des températures plus que clémentes.
Les autres régulent très bien SPLIT MSZ GC 22 VA. arrêt à température demandée.
J'ai fait appel à trois entreprises, installateurs de PAC et une dépense totale de 900€ (manque de gaz, tuyaux du mauvais diamètre, split HS, compresseur HS) problème toujours pas résolu.
La plaque de commande et la sonde d'ambiance ont été remplacées idem.
QUELLE EST LA FONCTION DES SONDES RADIATEUR OU DITE DE RELÈVE ?
Ma facture EDF est redevenue normale depuis que ce SPLIT n'est plus sollicité.

Ce groupe MITSUBISHI MXZ 100 5 sorties est en fonction depuis fin 2007.
Merci d'une réponse concrète.
Cordialement. PATOFF
08 décembre 2015 à 20:13
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonjour.
Merci pour la réponse. A quoi sert donc la sonde d'ambiance ?
J'ai cette pompe à chaleur air/air depuis 2008 et le split de la salle à manger s'arrêtait quand la pièce était à la température programmée et repartait quand la température rebaissait.
Le problème est apparu en début 2014.
Les autres splits MSZ ga 22 VA s'arrêtent à la température demandée.
Cordialement. PATOFF
29 novembre 2015 à 19:39
forum consulter ce sujet Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence.
Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split.
Carte de commande et sonde d'ambiance remplacées. Problème Idem.
Le problème peut-il venir des sondes batteries ?
Merci du coup de main.
Cordialement. PATOFF