J'oubliais, maison de 2006.
30 avril 2016 à 11:38

Bonjour,
Je possède 2 chambres sous comble isolé par de la laine de roche, lieu sud, Lot, Gramat 46500 :
- une petite de 5x4 et moyenne HSP 1,40 (20 m² au sol) uniquement pour clim car chauffage sol géothermie
- une grande de 7,92 x 5 par HSP moyenne de 1,98 (56 m² au sol) pièce non chauffée à ce jour, usage principal chauffage.
Je cherche un Bi-split, budget max 3500 euros installé.
Pour le moment un devis Daikin r32 nouveau gaz à 4500 euros (mxm40m et ftxm25m + ctxm15m) hors budget, aussi, une autre personne m'a dit qu'il fallait au moins un mxm50m, à votre avis ???
D’où la question suivante, à votre avis quelle dimensionnement pour l'unité extérieure et les splits ?
Je fais chiffrer du LG, Atlantic et Midea, que pensez-vous de ces marques, et avez-vous des retours sur la fiabilité de Midéa, mon cousin en pose, a les pièces et me dit que c'est pas mal et moins cher, mais je veux un produit fiable.
Pour info, le coût approximatif de la pose est entre 1200 euros et 1600 euros, installation assez basique.
Merci d'avance pour vos conseils qui me permettrait de réaliser mon projet, je me demande s'il est réalisable de part mon budget...
Patrice
Je possède 2 chambres sous comble isolé par de la laine de roche, lieu sud, Lot, Gramat 46500 :
- une petite de 5x4 et moyenne HSP 1,40 (20 m² au sol) uniquement pour clim car chauffage sol géothermie
- une grande de 7,92 x 5 par HSP moyenne de 1,98 (56 m² au sol) pièce non chauffée à ce jour, usage principal chauffage.
Je cherche un Bi-split, budget max 3500 euros installé.
Pour le moment un devis Daikin r32 nouveau gaz à 4500 euros (mxm40m et ftxm25m + ctxm15m) hors budget, aussi, une autre personne m'a dit qu'il fallait au moins un mxm50m, à votre avis ???
D’où la question suivante, à votre avis quelle dimensionnement pour l'unité extérieure et les splits ?
Je fais chiffrer du LG, Atlantic et Midea, que pensez-vous de ces marques, et avez-vous des retours sur la fiabilité de Midéa, mon cousin en pose, a les pièces et me dit que c'est pas mal et moins cher, mais je veux un produit fiable.
Pour info, le coût approximatif de la pose est entre 1200 euros et 1600 euros, installation assez basique.
Merci d'avance pour vos conseils qui me permettrait de réaliser mon projet, je me demande s'il est réalisable de part mon budget...
Patrice
29 avril 2016 à 21:29

Bonjour,
Depuis l'installation de ma PAC, j'ai eu de nombreux pépins mais légers comme fuite au niveau des écrous au captage.
Ma PAC a 8 ans suite à baisse du glycol j'ai fait intervenir l'installateur.
Il n'a pas trouvé de fuite intérieure et m'a demandé de fermer chaque semaine une nouvelle vanne et ouvrir la précédente afin de voir si cela vient du captage.
Il me dit que sur les 6 vannes du captage nous pouvons en condamner une, or il me semble que s'il y en a autant c'est que c'est nécessaire ? Qu'en pensez-vous ? La chaudière est par contre suffisamment dimensionnée.
Sur un captage est-il possible de faire marcher la décennale ou est-ce une garantie biennale ?
Je suis perdu que me conseillerez-vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Patrice
Depuis l'installation de ma PAC, j'ai eu de nombreux pépins mais légers comme fuite au niveau des écrous au captage.
Ma PAC a 8 ans suite à baisse du glycol j'ai fait intervenir l'installateur.
Il n'a pas trouvé de fuite intérieure et m'a demandé de fermer chaque semaine une nouvelle vanne et ouvrir la précédente afin de voir si cela vient du captage.
Il me dit que sur les 6 vannes du captage nous pouvons en condamner une, or il me semble que s'il y en a autant c'est que c'est nécessaire ? Qu'en pensez-vous ? La chaudière est par contre suffisamment dimensionnée.
Sur un captage est-il possible de faire marcher la décennale ou est-ce une garantie biennale ?
Je suis perdu que me conseillerez-vous de faire ?
Merci d'avance pour votre aide.
Patrice
02 novembre 2014 à 18:05