Bonjour.
Je vous envoie ceci.

Dans la nuit du 13 au 14 mars, il y a eu beaucoup de vent.
En moins de dix minutes, il y a eu trois coupures de courant.
Cette nuit-là, la climatisation était allumée. C'est après ces coupures de courant qu'elle n'a plus fonctionné.

L'EEPROM étant juste embarquée sur la carte de l'UI, on peut la retirer et la mettre sur ce programmeur que je me suis procuré :
https://www.amazon.fr/dp/B07SNTL5V6?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details

Avec le logiciel NeoProgrammer, une lecture de l'EEPROM et on fait une sauvegarde. Ensuite, on peut effacer l'EEPROM et la reprogrammer.
C'est une expérience très constructive avec une réussite à l'arrivée. smile smile smile

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
programmeur Eepromlogiciel Neoprogrammer

04 avril 2023 à 21:50
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour à tous,
Merci à Jima pour toutes ces explications concernant le contrôle.

Je me suis arrêté au test de l'alimentation du 5V de l'EEPROM carte montée dans l'UI, qui était correct.
J'ai reçu le programmateur le 27 mars, j'ai lu mon EEPROM, fait une sauvegarde et fait tester. La réponse du test indiquait que c'était correct.

J'ai reçu une EEPROM neuve qui est arrivée d'Angleterre le 31 mars. J'ai injecté ma sauvegarde dans cette EEPROM neuve. Résultat pareil, toujours erreur CH 09.

J'ai effacé l'EEPROM et injecté la copie de Tam. Et là, à la mise sous tension, la musique a retenti au bout de 8 secondes ; je me suis dit "ça c'est un bon signe" ; j'ai appuyé sur "ON" de la télécommande et "la clim a démarré".

Ça fait 2 jours qu'elle fonctionne, tout va bien.

Vraiment merci à Tam pour votre copie. C'est génial.
Pour rappel, l'UI de Tam est PC12SQ NSJ de 2019 et mon UI est S12EQ NSJ de 2019. Les programmes doivent être les mêmes.
Merci à Tam. smilesmilesmile
03 avril 2023 à 21:43
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Publicité

Merci à l'administrateur. smile
Je vais remonter la carte sur l'UI pour tester l'alimentation 5V de l'EEPROM. Cependant, je ne sais pas comment régler la fréquence de l'oscillateur et je ne dispose peut-être pas du matériel nécessaire. sad

Avec l'aide de Tam, je vais monter une nouvelle EEPROM avec le dump de la sienne, ce qui vaut la peine d'être essayé. smile
Sinon, je serai contraint de changer la carte cry, si je parviens à en trouver une.

À noter que, lorsque la climatisation fonctionnait, une petite musique retentissait dans les 10 secondes après la mise sous tension. Depuis qu'elle est en panne, la musique retentit au bout de 30 secondes. De plus, lorsque la carte est alimentée sur la table, l'erreur CH09 s'affiche et, au bout de 3 minutes, l'erreur CH05 apparaît (ce qui signifie erreur de communication avec l'UE), ce qui est logique vu que le fil de communication n'est pas branché. Cependant, lorsque je fais le même test avec la carte montée dans l'UI, il n'y a que l'erreur CH09.

Merci pour votre aide très précieuse.
Cordialement,
Pat.
21 mars 2023 à 22:25
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

Est-ce que je peux commander le programmeur et l'EEPROM ci dessous :

https://www.amazon.fr/gp/product/B07SNTL5V6/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3OT5TZ04BF352&psc=1

https://www.amazon.fr/EEPROM-Serial-24LC16-DIP8-pi%C3%A8ce/dp/B09JZ8JGY9/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3V0TSLUSBHJ84&keywords=24lc16b&qid=1679390638&sprefix=24lc16b%2Caps%2C82&sr=8-10

Pour me transmettre le dump, TAM, est-ce que je peux mettre mon email dans un message ?

Merci beaucoup.
21 mars 2023 à 11:38
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'ai effectué les continuités, avec une bonne loupe, entre les bornes 5, 6, 7 et le processeur. J'ai constaté la continuité, je n'ai rien vu d'anormal.

D'après la référence de l'EEPROM, j'aimerais acheter un lecteur d'EEPROM comme le montre TAM dans la question 7723.
Si le programme est endommagé, ou si l'EEPROM a un problème, je pourrais peut-être le voir !

Comme TAM a fait une sauvegarde de son EEPROM, et si TAM est d'accord pour m'envoyer son fichier, je pourrai essayer de la reprogrammer, ou de reprogrammer une EEPROM neuve.

Qu'en pensez-vous ?
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
étiquettes eepromréférence eepromcontinuité eeprom processeur

20 mars 2023 à 22:04
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonsoir JIMA,
J'ai fait le test que vous avez expliqué et j'ai bien 5V (photo ci-dessous).

Bonsoir TAM,
Malheureusement, je n'ai pas de sauvegarde de l'EEPROM.
Il faudrait que je puisse réinjecter le programme dans l'EEPROM avec un programmateur USB.
Mais où trouver le fichier à injecter ?
Merci.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
test alim eeprom

18 mars 2023 à 21:08
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour.

J'ai déjà coupé le courant pendant 24 heures et enlevé l'EEPROM de son support quelques heures.
Mais cela n'a pas fonctionné.

J'ai contacté LG qui m'a renvoyé vers Clim+ Toulouse où j'ai envoyé un mail.
J'attends leur réponse.

Merci de votre réponse.
17 mars 2023 à 09:51
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'ai une climatisation réversible LG : référence unité intérieure S12EQ NSJ (S3NW12JA3AA) ; référence groupe extérieur S12EQ UA3 (S3UW12JA3AA). Suite à plusieurs coupures de courant EDF lors d'une nuit de vent fort, la climatisation affiche un code défaut CH09.
Ce code correspondrait à un problème d'EEPROM sur la carte de l'unité intérieure.

Est-ce que l'on peut reprogrammer l'EEPROM ?
Si non, je ne sais pas où acheter cette carte.

Ci-dessous, la photo de la carte, de l'EEPROM et le détail du défaut.
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
eeprom climatiseur LGcarte unité intérieure climatiseur LGcode défaut CH09 climatiseur LG

16 mars 2023 à 21:48
forum consulter ce sujet Erreur CH09 climatiseur réversible LG sur le forum Climatisation

Bonjour,
E4 veut dire anomalie carte extérieure.
J'ai réessayé et l'affichage 0000 c'est quand la clim est arrêtée (split éteint avec la télécommande), 0025 à 0041... j'ai remarqué que le chiffre varie en fonction de la vitesse de rotation du compresseur (plus le compresseur tourne vite plus le chiffre monte).

La panne est sur la carte PCB ? puisque c'est la seule que j'ai refroidi.
Le ou les condensateurs en cause pourraient-ils être seulement sur la ligne 5V ? Vu que l'afficheur, le SC16312 sont alimentés en 5V.

Sur le plan ci-dessous j'ai relevé quelques tensions aux bornes des condensateurs.
Je pourrais entourer les condensateurs un par un d'un tube en carton et envoyer du froid avec la bombe givrante.
Va falloir que je coupe l'alimentation secteur. cry
Et essayer de changer des condensateurs.
Ou je laisse branché car je peux récupérer l'oscillo la semaine prochaine, je pourrais faire des mesures tant qu'elle fonctionne ?
Merci. smile
Patrick

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
condensateur pcb

08 mai 2020 à 15:02
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
J'ai reçu et soudé la diode zener.
Mes alimentations sont OK. smile

J'essaye d'allumer, et je retrouve ma panne de départ (voir mon post n°1).
A la mise sous tension, l'afficheur sur le PCB ne s'allume pas, on entend les vannes des 2 circuits s'initialiser (2 circuits car c'est une double split) et au bout de 2.30 minutes E4 sur l'UI.

J'ai débranché le PCB et je l'ai mis 15 minutes au congélateur (comme j'avais déjà réussi à la démarrer en envoyant du froid).
Je l'ai rebranché le plus vite possible et mis sous tension. Et la clim s'est allumée. smile
Je l'ai allumée et éteinte plusieurs fois, et elle fonctionne.

Tant que je ne couperai pas l'alimentation électrique du groupe extérieur, elle démarrera.
A l'arrêt l'afficheur reste allumé avec 0000. Pendant son fonctionnement l'affichage varie entre 0025 et 0045.
Tant qu'elle fonctionne voyez-vous des tests à faire ?

Sur le plan ci-dessous, j'ai pris quelques tensions.
Quand elle fonctionne les transistors C9014 sont pilotés. Et en sortie j'ai une tension entre 3.2V et 4.2V.
Quand elle est en panne j'ai rien.
Est-ce le SC16312 qui serait en cause ?

Merci de votre aide.
Patrick

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
afficheur sur pcbplan afficheur

07 mai 2020 à 23:15
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Excusez-moi, je me suis trompé. sad
En fait j'ai commandé là :
https://www.ebay.fr/itm/10x-Zener-Diode-1N4747A-1w-20v-DO-35-136diod057/112999578893?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m² 749.l2649

Livraison entre le 11 et le 15 mai.
Aujourd'hui j'ai reçu le message que c’était expédié. smile
C'est vrai que depuis la Chine le délai est long. Voire très long...
Surtout par les temps qui courent.
05 mai 2020 à 17:57
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Oui j'ai mesuré la tension aux bornes où est soudée la diode.
J'ai 15V.
Du coup j'ai commandé ici (c'est en France).

https://www.ebay.fr/itm/20pcs-1N4747A-113-DIODE-ZENER-20V-1W-DO-41-IN4747A-1N-4747A/202019867558?hash=item2f09528ba6:g:ofgAAOSwulBZkSWS

En attente de réception.
Merci. smile
04 mai 2020 à 20:15
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom.

Je suis très très content, court-circuit trouvé.smilesmilesmile
C'est la diode Z3 (voir photo). Référence IN4747A
Je l'ai dessoudée, j'ai branché et victoire les tensions 12V 9V 5V sont de retour. Toutes les leds sont allumées normalement.
Reste la panne initiale : l'afficheur qui ne s'allume pas sur le PCB.
Mais finissons de réparer l'alim.
Pouvez me dire où je peux acheter cette diode.
J'ai trouvé ici :
https://www.ebay.fr/itm/20pcs-1N4747A-113-DIODE-ZENER-20V-1W-DO-41-IN4747A-1N-4747A/202019867558?hash=item² f09528ba6:g:ofgAAOSwulBZkSWS

Doit on monter cette référence obligatoirement ?
J'en ai quelqu'une en stock mais bon je peut pas monter par exemple BYT53B !!!

Ou peut on monter celle là ?
https://www.ebay.fr/itm/DIODE-ZENER-2W-20V-tolerance-5-DO41-new/323919748923?hash=item4b6b1f1f3b:m:mebegHipXuX8bUzV5gA3Kjw

Merci beaucoup.
C'est top de rechercher une panne avec l'aide d'un pro.smile
Patrick.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
diode en court circuit clim airton

02 mai 2020 à 17:46
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom,
Encore merci pour votre aide très précieuse. smile

J'ai pris les tensions du 7805 et du régulateur C2.
J'ai un doute pour placer la pince moins du multimètre.
J'espère de ne pas avoir fait d'erreur !
Pour la borne négative du multimètre je l'ai prise sur le (-) N du 320 Volt continu (voir photo).

Excusez-moi si je me répète, pour les diodes noires, avec le multimètre en position diode, ça bloque dans un sens, et dans l'autre j'ai une tension en général comprise entre de 0.4v et 0.7v.
Quand les valeurs ne sont pas cohérentes, je dessoude un côté de la diode.

Pour la diode zener je ne sais pas trop comment la contrôler. sweat
Je l'ai testée comme pour une diode noire (avec le multimètre : passant, bloquant).
Après j'ai pris la tension aux bornes de la Z201, j'ai 0.5 volt. Ensuite, j'ai pris les tensions entre le - (N arrivée du 320 volt continu) et le côté cathode j'ai 4.7 volts et de l'autre côté j'ai 5.3 volts.

Pour l'IPM, ai-je bien identifié les numéros 7 et 8 du groupe des 8 broches ? (voir photo).
Ci-joint plan de l'IPM trouvé sur le forum.

Si oui, entre la 7 et la 8 j'ai 0.2 ohm. Dessus, la 7 et la 8 sont reliées par un composant de surface (C2).
L'IPM est soudé dessus et dessous.
Dessous l'IPM, il y a des pistes cachées avec des soudures de condensateurs et d'autres composants.

Si j'ai bien identifié les broches de l'IPM, est-ce que je coupe la patte N°8 de l'IPM ? (car il y a une piste dessus et dessous).
Est-ce qu'il faudrait lever l'IPM (en dessoudant le côté où il y a 5 pattes) pour contrôler les condensateurs inaccessibles ?
Merci.
Patrick.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
tesion 7805 clim Airtonipm clim Airtongroupe 8 IPM clim Airtonschéma IPM clim Airton

30 avril 2020 à 19:26
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour Dom-Aom,
Merci beaucoup pour votre aide. smile
J'ai fait le test en débranchant le connecteur 8 fils. Pareil.
J'ai débranché également le connecteur 3 fils (+15V). Pareil. sad
Les 2 connecteurs déconnectés, il y a toujours le tic tic, et les 3 tensions ondulent.
Est-ce que le transfo (WH-EI22A) peut être en cause ? Je peux dessouder ce transfo !
Je suivrais vos conseils.
Merci.
26 avril 2020 à 17:39
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Je me demande si ce n'est pas le PFC qui envoi le 15V à l'IPM et l'IPM qui envoie les 3 tensions au PCB.
13 avril 2020 à 19:18
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour,
Merci Dom-Aom,
Actuellement sur le CN11 j' ai les tensions 6V, 3V, 1V au lieu de 12V, 9V, 5V.
Ces tensions de 6V, 3V, 1V je les retrouve sur l'IPM connecteur CN11 rebranché.
CN11 débranché j’entends toujours ce petit bruit sur l'IPM.
Je vais déposer l'IPM pour contrôler condensateur.
J'attends un nouveau multimètre, mon actuel ne contrôle pas les capacités (condensateur en microfarad).

Sur CN2 de l'IPM (voir photo) dois-je avoir 15v continu entre +15v et N ?
Là je n'ai rien.
Merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
plan2cn11


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cn2 ipm

13 avril 2020 à 15:46
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation

Bonjour,

J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI.
J'ai démonté les carters de l'UE.
Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le transfo est allumée.
La led rouge à côté du CN11 est allumée.
La led 1 rouge s'allume pendant quelques secondes, après la led 1 s'éteint et les leds rouge 2 et 3 s'allument. Au bout de 2 minutes erreur 4 sur l'UI (pendant ce cycle on entend les valves A et B fonctionner).
A noter que l'afficheur digital sur le PCB ne s'allume pas. Les 2 leds vertes sur l'IPM sont allumés et la led rouge sur PFC est allumé.
J'ai les tensions 12V 9V 5V sur CN11, et la tension de 380V continu sur l'IPM.

J'ai pulvérisé du givre, avec une bombe givrante détection de panne, pendant la phase auto test, en commençant par les composants sous l'afficheur, au bout de 3 secondes l'afficheur s'est allumé et la clim s'est mise en route et à faire du chaud.
J'ai laissé fonctionner un quart d'heure et je l'ai arrêté.
Le lendemain, j'ai rallumé la clim et l'erreur E4 est réapparu.
J'ai de nouveau pulvérisé du givre en ciblant composant par composant, et là catastrophe sad, led rouge à côté de CN11 clignotante, led 1, 2, 3 éteintes, led verte toujours allumée.
Sur l'IPM led verte du haut clignotante, led verte du bas éteinte.
Sur PFC led rouge allumée.
J'ai toujours la tension de 380 V continu sur l'IPM.
Par contre sur le CN11 j'ai 6V au lieu de 12,3V au lieu de 9,1V au lieu de 5.
J'ai remarqué que la cadence du clignotement de la led rouge à côté de CN11, suivi d'un petit bruit comme un relais au niveau de l'IPM vers le TOP223YN. cry
Je me demande si je commence par changer le TOP223YN sur l'IPM !!!
Merci pour votre aide... biggrin

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
pcbdoublon 55110 plan

12 avril 2020 à 19:26
forum consulter ce sujet Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne sur le forum Climatisation