Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur DAIKIN de 2010.
Module interne = EKHBH016AB3V3
Module externe = ERHQ011AAV37
Compresseur : JT100G-VD@T3
Depuis peu, la PAC fait disjoncter le différentiel 30mA. En déconnectant les 3 fils (bleu, blanc, rouge) du compresseur, la PAC se met correctement en marche et démarre un cycle normal sans erreur (circuit eau, ventilos, etc.).
Au voltmètre, J'ai mesuré 0 ohm entre les broches du compresseur.
Au Mégohmmètre, je trouve les 3 broches à la terre.
Est-ce qu'on peut conclure que le compresseur est HS et à changer ?
Auriez-vous une idée du prix du compresseur et la main d’œuvre associée (vide + remplissage R410...).
Merci de votre aide.
Pierrick