Profil du membre pesc
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit pesc

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour votre réponse.
Le diagnostic mentionne la carte extérieure d'un circuit (Rouge), d'après ce que j'ai compris, il y a un circuit propre à chaque unité intérieure mais je n'ai pas de schéma pour vérifier.
L'unité intérieure a été testée et les mesures seraient OK.
Je joins en pièce jointe les 2 extraits du CR du mainteneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Le diagnostic mentionne la carte extérieure d'un circuit (Rouge), d'après ce que j'ai compris, il y a un circuit propre à chaque unité intérieure mais je n'ai pas de schéma pour vérifier.
L'unité intérieure a été testée et les mesures seraient OK.
Je joins en pièce jointe les 2 extraits du CR du mainteneur.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 janvier 2023 à 19:37

Bonjour.
J'ai une installation avec une unité extérieure AOYG14LAC2 et deux unités intérieures ASYG09LJCA et ASYG07LJCA.
La première unité intérieure chauffe moins et ne réagit pas aux instructions d'augmentation de la ventilation.
Le technicien appelé a diagnostiqué un défaut de la carte inverter de l'unité extérieure et propose son changement.
Devant le prix élevé de l'intervention, j'ai consulté une autre entreprise qui confirme le diagnostic mais veut changer outre la carte défaillante de l'unité extérieure (référence 898684) les deux autres cartes des unités intérieures, m'assurant que si je change la seule carte extérieure elle ne communiquera pas avec les deux anciennes.
J'ai appelé le service après-vente d'Atlantic pour m'assurer avec le numéro de série des unités de l'incompatibilité des cartes : celui-ci m'a répondu qu'il ne pouvait se prononcer et qu'il fallait que le technicien qui a fait le diagnostic l'appelle.
Bravo le Service après-vente Atlantic.
Quelqu'un peut-il me dire comment connaître la compatibilité des cartes, car si je dois changer les trois, je regarderai le prix du renouvellement de l'installation qui a quelques années (ce n'est sûrement pas très écologique...).
Merci de votre aide.
J'ai une installation avec une unité extérieure AOYG14LAC2 et deux unités intérieures ASYG09LJCA et ASYG07LJCA.
La première unité intérieure chauffe moins et ne réagit pas aux instructions d'augmentation de la ventilation.
Le technicien appelé a diagnostiqué un défaut de la carte inverter de l'unité extérieure et propose son changement.
Devant le prix élevé de l'intervention, j'ai consulté une autre entreprise qui confirme le diagnostic mais veut changer outre la carte défaillante de l'unité extérieure (référence 898684) les deux autres cartes des unités intérieures, m'assurant que si je change la seule carte extérieure elle ne communiquera pas avec les deux anciennes.
J'ai appelé le service après-vente d'Atlantic pour m'assurer avec le numéro de série des unités de l'incompatibilité des cartes : celui-ci m'a répondu qu'il ne pouvait se prononcer et qu'il fallait que le technicien qui a fait le diagnostic l'appelle.
Bravo le Service après-vente Atlantic.

Quelqu'un peut-il me dire comment connaître la compatibilité des cartes, car si je dois changer les trois, je regarderai le prix du renouvellement de l'installation qui a quelques années (ce n'est sûrement pas très écologique...).
Merci de votre aide.
27 janvier 2023 à 18:36

Bonjour.
J'ai grillé l'unité extérieure et souhaite garder le reste de l'installation unités intérieures et conduits (encastrés).
Est-ce que je peux choisir une Unité R32, faire vidanger l'installation et recharger en R32 ?
Merci.
J'ai grillé l'unité extérieure et souhaite garder le reste de l'installation unités intérieures et conduits (encastrés).
Est-ce que je peux choisir une Unité R32, faire vidanger l'installation et recharger en R32 ?
Merci.
11 décembre 2022 à 20:03