Bonjour,

Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation Daikin Stylish en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
doublon 460141 20230714 110657doublon 46287 20230821 192755doublon 57429 20230714 110648

21 août 2023 à 20:56
forum consulter ce sujet Comment j'ai résolu une fuite d'eau sous l'échangeur interne sur le forum Climatisation

Voici les photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
20230821 19275520230714 11065720230714 110648

21 août 2023 à 20:54
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,
Suite à une fuite d'eau sous l’échangeur interne de ma climatisation DAIKIN STYLISH en mode froid j'ai constaté que mon tuyau d’évacuation à l'extérieur ne respectait pas une pente constante de minimum 2% et ainsi la configuration était donc similaire à un siphon.
En respectant une pente constante de 2% minimum le problème de débordement sous l'échangeur interne a été ainsi résolu.
Ci-joint un zoom sur le branchement du tuyau à la sortie du bac collecteur sous l'échangeur interne et un petit schéma pour bien positionner votre tuyau d'évacuation.
J'espère que cela va aider à résoudre pour certains ce cas de figure de fuite d'eau sous un échangeur interne.
21 août 2023 à 20:53
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure murale Daikin sur le forum Climatisation