Bonjour à tous.

Voici mon problème qui concerne un climatiseur réversible Fujitsu :
- Bloc extérieur AOYG24
- Console AGYG12.
Par moment, quand il y a beaucoup d'humidité ma clim se met en défaut :
- Sur la console cela clignote :
6 fois la led Timer
7 fois la led Operation
Clignotement Rapide la led Economy.
J'ai trouvé sur le cahier maintenance "Erreur sonde C de Température vanne 3 voies".
Donc mes questions :
- Avez-vous une photo de l'endroit où est branché cette sonde ?
- L'endroit sur la carte électronique ?
- Sur le doc maintenance, il est indiqué de contrôler la tension, mais concrètement comment on fait ?
On pose la sonde multimètre noir sur CN39 et la sonde multimètre sur CN40 ? ou plus précieusement sur un endroit précis des connecteurs.
Beaucoup de questions, mais merci d'avance.
Bonne journée.
Philippe.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
24 mars 2022 à 18:48
forum consulter ce sujet Panne aléatoire climatiseur Fujitsu en chauffage défaut sonde 3 voies sur le forum Climatisation