Je vais peut-être abuser…
J’ai une autre question concernant le suivi de l’énergie consommée et produite.
Mon appareil semble me donner des consommations farfelues, disons surestimées par rapport au réel (j’ai un décompteur sur l’alim de la PAC ) et donc aucune confiance quand je fais le calcul du COP.
Par exemple, au mois de fév :
Énergie consommée = 333 kwh
Via mon décompteur = 273 kwh, soit 60 kwh en trop…
Ce matin, je suis allé voir, j’obtiens 47 kwh (voir photo) alors qu’en réel j’ai mesuré 23kwh.
Truc étrange également j’ai 19kwh de "chaud" alors que le chauffage est coupé depuis courant mai…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la consomation ?
Dans la doc, j’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Ou rien à réinitialiser quelque part ?
Merci encore d’avance.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J’ai une autre question concernant le suivi de l’énergie consommée et produite.
Mon appareil semble me donner des consommations farfelues, disons surestimées par rapport au réel (j’ai un décompteur sur l’alim de la PAC ) et donc aucune confiance quand je fais le calcul du COP.
Par exemple, au mois de fév :
Énergie consommée = 333 kwh
Via mon décompteur = 273 kwh, soit 60 kwh en trop…
Ce matin, je suis allé voir, j’obtiens 47 kwh (voir photo) alors qu’en réel j’ai mesuré 23kwh.
Truc étrange également j’ai 19kwh de "chaud" alors que le chauffage est coupé depuis courant mai…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la consomation ?
Dans la doc, j’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Ou rien à réinitialiser quelque part ?
Merci encore d’avance.
Philippe
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

11 juin 2023 à 10:29

Eh bien comme ça, c’est clair !! En effet, les PUD sont non réversibles…
Je comprends pourquoi, elle ne faisait rien…!
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée.
Philippe
Je comprends pourquoi, elle ne faisait rien…!
Merci beaucoup pour votre aide !
Bonne journée.
Philippe
11 juin 2023 à 09:15

Non, non, je vous assure, elle ne fonctionne pas… Le groupe extérieur ne se déclenche pas. Le circulateur se met en route, mais la PAC ne fait pas de froid alors qu'elle le devrait, je pense.
Durant mon essai, la température du plancher était d'environ 24° alors que j'avais paramétré 18° comme température de circulation. Pour moi, elle aurait dû se mettre en route.
Au bout d'une heure, la situation était identique : aucun démarrage du groupe extérieur…
Durant mon essai, la température du plancher était d'environ 24° alors que j'avais paramétré 18° comme température de circulation. Pour moi, elle aurait dû se mettre en route.
Au bout d'une heure, la situation était identique : aucun démarrage du groupe extérieur…
10 juin 2023 à 22:51

Aïe… Ça coûte pas grand chose d’essayer… pas de piste sur le pourquoi la PAC ne fonctionne pas ??
Merci de votre aide en tous cas.
Philippe.
Merci de votre aide en tous cas.
Philippe.
10 juin 2023 à 20:34

Bonjour AAC,
Merci pour votre retour.
Oui en effet, vous avez sans doute raison… j’ai retrouvé quelques photos de l’installation du plancher, peut-être que ça vous donnera une idée.
Pas d’idée sur le pourquoi la PAC ne veut pas démarrer la production de froid ?
Merci en tous cas.
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour votre retour.
Oui en effet, vous avez sans doute raison… j’ai retrouvé quelques photos de l’installation du plancher, peut-être que ça vous donnera une idée.
Pas d’idée sur le pourquoi la PAC ne veut pas démarrer la production de froid ?
Merci en tous cas.
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 juin 2023 à 17:39

Bonjour à tous.
J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter. Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j'ai également une sonde d'ambiance PAR-WT50R-E. Tout ceci alimente le plancher chauffant d'une maison en bois d'une superficie de 110m².
Je crois savoir que ce modèle est capable de faire du rafraîchissement. J'ai activé le mode "rafraîchissement", apparemment pas de consigne mais on peut choisir la température de départ pour la circulation. Malheureusement, malgré un écart conséquent entre la température réglée et la température réelle dans les tuyaux, rien ne passe. Le circulateur est en route mais la PAC ne fabrique pas de froid.
J'ai contrôlé le switch 2-4 concernant le rafraîchissement, il est bien sur "ON"…
Est-ce que c'est ma sonde d'ambiance qui foutrait le bazar ? Je ne pense pas vu qu'il semble que ce mode ne s'occupe que de la température de circulation d'eau…
Est-ce que la machine pourrait être bridée usine ou un truc dans le genre ? Ou alors je rate un truc…
Merci pour votre aide en tous cas,
Philippe
J'ai une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter. Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j'ai également une sonde d'ambiance PAR-WT50R-E. Tout ceci alimente le plancher chauffant d'une maison en bois d'une superficie de 110m².
Je crois savoir que ce modèle est capable de faire du rafraîchissement. J'ai activé le mode "rafraîchissement", apparemment pas de consigne mais on peut choisir la température de départ pour la circulation. Malheureusement, malgré un écart conséquent entre la température réglée et la température réelle dans les tuyaux, rien ne passe. Le circulateur est en route mais la PAC ne fabrique pas de froid.
J'ai contrôlé le switch 2-4 concernant le rafraîchissement, il est bien sur "ON"…
Est-ce que c'est ma sonde d'ambiance qui foutrait le bazar ? Je ne pense pas vu qu'il semble que ce mode ne s'occupe que de la température de circulation d'eau…
Est-ce que la machine pourrait être bridée usine ou un truc dans le genre ? Ou alors je rate un truc…
Merci pour votre aide en tous cas,
Philippe
10 juin 2023 à 14:34

Merci pour ce nouveau retour Benoit.
Je pense clairement qu’il y a un souci… je ne mesure pas du tout ces valeurs.
Dans le menu, je peux « réinitialiser », est-ce que ça se tente ?
Est-ce que ça pourrait résoudre le souci ? A tenter le 01/02 ?
A ce soir 134 kWh indiqué alors que ma conso totale (PAC + tout le reste) pour janv est de 165 kWh… donc évidemment, la conso produite ou le calcul d’un COP ne peut être représentatif…
Merci en tous cas.
Philippe
Je pense clairement qu’il y a un souci… je ne mesure pas du tout ces valeurs.
Dans le menu, je peux « réinitialiser », est-ce que ça se tente ?
Est-ce que ça pourrait résoudre le souci ? A tenter le 01/02 ?
A ce soir 134 kWh indiqué alors que ma conso totale (PAC + tout le reste) pour janv est de 165 kWh… donc évidemment, la conso produite ou le calcul d’un COP ne peut être représentatif…
Merci en tous cas.
Philippe
10 janvier 2023 à 19:21

Bonjour Benoit.
Merci pour ce retour rassurant ! Aujourd’hui encore, la pompe à chaleur s’est mise en route dans la nuit, et le groupe extérieur tourne paisible depuis…
Pour la quantité d’électrifié, ça m’amène une autre question car j’ai constaté un écart entre l’énergie consommée indiquée sur le panneau de machine et le réel (j’ai un décompteur dédié à la PAC)
Du coup, pour janvier la PAC m’annonce 115 kWh consommés alors qu’en réel j’ai calculé 73 kWh et il indique 278 kWh pour l’énergie produite.
Donc évidemment, 278/115 = 2,41 mais si on prend 278/73, ça donne 3,80…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la conso ?
J’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Merci à vous !
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Merci pour ce retour rassurant ! Aujourd’hui encore, la pompe à chaleur s’est mise en route dans la nuit, et le groupe extérieur tourne paisible depuis…
Pour la quantité d’électrifié, ça m’amène une autre question car j’ai constaté un écart entre l’énergie consommée indiquée sur le panneau de machine et le réel (j’ai un décompteur dédié à la PAC)
Du coup, pour janvier la PAC m’annonce 115 kWh consommés alors qu’en réel j’ai calculé 73 kWh et il indique 278 kWh pour l’énergie produite.
Donc évidemment, 278/115 = 2,41 mais si on prend 278/73, ça donne 3,80…
Est-ce qu’il y aurait un paramètre à corriger pour étalonner la conso ?
J’ai bien trouvé un truc qui parle d’impulsions (réglé par défaut à 1000 impulsions par kWh…)
Mais je pense que ce n’est pas ça…
Merci à vous !
Philippe.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 janvier 2023 à 16:37

Bonjour à tous.
Je suis propriétaire d’une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter depuis quelques semaines.
Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j’ai également une sonde d’ambiance PAR-WT50R-E.
Tout ceci alimente le plancher chauffant d’une maison en bois d’une superficie de 110m².
Après un essai du mode auto-adaptatif qui ne donnait pas satisfaction (température intérieur en dent de scie, variation d’environ 1,5), je suis passé en "loi d’eau" et c’est beaucoup plus stable, voire carrément lisse…
Donc, je suis bien content ! (Cf la photo de la température relevée).
Alors quel est le problème, vous allez me dire ??
Je m’interroge car je sais qu’il ne faut pas que la PAC fasse de cycles courts (en dessous de 15/20min) mais là, ces derniers jours, je constate l’inverse, c’est à dire que le groupe extérieur tourne en permanence…
Mais au ralenti, bien tranquillement…
Est-ce un souci ou pas du tout ? Je me dis que c’est sans doute un peu le principe de l’inverter mais pouvez-vous me le confirmer ? Je pense que c’est moins problématique dans ce sens que dans l’autre, c’est à dire de nombreux départs/arrêts… mais je voudrais votre avis d’expert !
Merci par avance pour vos retours.
Philippe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis propriétaire d’une PAC Mitsubishi Ecodan duo 8 Power inverter depuis quelques semaines.
Le groupe extérieur est un PUD-SWM80VAA et j’ai également une sonde d’ambiance PAR-WT50R-E.
Tout ceci alimente le plancher chauffant d’une maison en bois d’une superficie de 110m².
Après un essai du mode auto-adaptatif qui ne donnait pas satisfaction (température intérieur en dent de scie, variation d’environ 1,5), je suis passé en "loi d’eau" et c’est beaucoup plus stable, voire carrément lisse…
Donc, je suis bien content ! (Cf la photo de la température relevée).
Alors quel est le problème, vous allez me dire ??

Je m’interroge car je sais qu’il ne faut pas que la PAC fasse de cycles courts (en dessous de 15/20min) mais là, ces derniers jours, je constate l’inverse, c’est à dire que le groupe extérieur tourne en permanence…
Mais au ralenti, bien tranquillement…
Est-ce un souci ou pas du tout ? Je me dis que c’est sans doute un peu le principe de l’inverter mais pouvez-vous me le confirmer ? Je pense que c’est moins problématique dans ce sens que dans l’autre, c’est à dire de nombreux départs/arrêts… mais je voudrais votre avis d’expert !
Merci par avance pour vos retours.
Philippe.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 janvier 2023 à 13:00