Bonjour.
Vous avez souvent des coupures de courant ?
Car si c'est le cas, il se peut qu'une carte soit endommagée.
Vous avez souvent des coupures de courant ?
Car si c'est le cas, il se peut qu'une carte soit endommagée.
18 mars 2024 à 19:05

Bonjour.
Peu importe mais il est plus facile d'installer ces réductions sur le groupe extérieur.
Attention aux recommandations constructeur, comme les longueurs entre UI et UE et donc longueur totale, complément éventuel de charge, en principe on installe l'UI la plus loin sur les raccords les plus bas, et ainsi de suite.
Bien lire la doc d'installation.
Peu importe mais il est plus facile d'installer ces réductions sur le groupe extérieur.
Attention aux recommandations constructeur, comme les longueurs entre UI et UE et donc longueur totale, complément éventuel de charge, en principe on installe l'UI la plus loin sur les raccords les plus bas, et ainsi de suite.
Bien lire la doc d'installation.
18 mars 2024 à 19:02

Bonjour.
L'Idéal serait de faire au moins deux devis avec une étude thermique bien fondée, il y a plein de critères entrant en compte, les expositions, isolation, volumes, la région, etc...
Ensuite vous pouvez éventuellement vous rapprocher du site pour plusieurs avis.
L'Idéal serait de faire au moins deux devis avec une étude thermique bien fondée, il y a plein de critères entrant en compte, les expositions, isolation, volumes, la région, etc...
Ensuite vous pouvez éventuellement vous rapprocher du site pour plusieurs avis.
17 mars 2024 à 10:40

Bonjour, personnellement non, mais je trouve que votre installateur est vraiment très correct de vous avertir sur ce problème et suivant son expérience vous conseille de ne pas installer ce kit. Le suivre.
16 mars 2024 à 18:41

Bonjour.
Les sondes envoient une valeur ohmique qui varie en fonction des températures et donnent ces infos à la carte et le code 41, on dit qu'elles dérivent quand ces valeurs ne correspondent pas entre la valeur ohmique et la température mesurée.
Pour savoir si elles dérivent en principe on démonte les sondes puis on effectue au moins trois mesure, une dans la main environ 32°C, un bol avec des glaçons proche du 0°C, et une en ambiance 25°C par exemple, ensuite on compare les résultats avec un tableau constructeur.
Les sondes envoient une valeur ohmique qui varie en fonction des températures et donnent ces infos à la carte et le code 41, on dit qu'elles dérivent quand ces valeurs ne correspondent pas entre la valeur ohmique et la température mesurée.
Pour savoir si elles dérivent en principe on démonte les sondes puis on effectue au moins trois mesure, une dans la main environ 32°C, un bol avec des glaçons proche du 0°C, et une en ambiance 25°C par exemple, ensuite on compare les résultats avec un tableau constructeur.
16 mars 2024 à 09:31

Bonjour.
Lors du démontage bien couper le courant sur la machine.
Lors du démontage bien couper le courant sur la machine.
16 mars 2024 à 09:15

Bonjour.
Si le technicien à remplacer les sondes par des neuves, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis ?
Si le technicien à remplacer les sondes par des neuves, normalement il ne devrait pas y avoir de soucis ?
15 mars 2024 à 09:23

Bonjour.
Souvent chez les constructeurs ce type de panne correspond à un compresseur HS.
Souvent chez les constructeurs ce type de panne correspond à un compresseur HS.
14 mars 2024 à 16:57

Bonjour.
Mode 41= affichage des sondes, (voila ce que j'ai sur une ancienne doc BRC1D) 0=commande à distance, 1=sonde aspiration d'air, 2=tuyau liquide, 3=tuyau gaz, en attente de réponses.
Mode 41= affichage des sondes, (voila ce que j'ai sur une ancienne doc BRC1D) 0=commande à distance, 1=sonde aspiration d'air, 2=tuyau liquide, 3=tuyau gaz, en attente de réponses.
14 mars 2024 à 16:56

Bonjour.
Vous devez avoir une documentation afin d'effectuer ces réglages, si vous l'avez perdu cela doit pouvoir se trouver sur internet.
Vous devez avoir une documentation afin d'effectuer ces réglages, si vous l'avez perdu cela doit pouvoir se trouver sur internet.
14 mars 2024 à 16:36

Bonjour.
1: on ne peux reprendre que ce qu'on souffle donc vous êtes dans la logique.
2: ce serait l’idéal mais on ne peux faire toujours ce que l'on veux, à faire au plus simple, pour prolonger par manque de faux plafond il est possible de faire une prolongation de la valeur de la grille en placo par exemple du faux plafond jusqu'à l'endroit désiré, chambre etc...
3: si voulez chauffer un volume voire gros volume (mezzanine) pour ensuite chauffer d'autres pièces cela sera très long et aucune économie d'énergie, et vous serez déçu du résultat. Il faut au mieux apporter l'air traité dans chaque pièce concernée.
1: on ne peux reprendre que ce qu'on souffle donc vous êtes dans la logique.
2: ce serait l’idéal mais on ne peux faire toujours ce que l'on veux, à faire au plus simple, pour prolonger par manque de faux plafond il est possible de faire une prolongation de la valeur de la grille en placo par exemple du faux plafond jusqu'à l'endroit désiré, chambre etc...
3: si voulez chauffer un volume voire gros volume (mezzanine) pour ensuite chauffer d'autres pièces cela sera très long et aucune économie d'énergie, et vous serez déçu du résultat. Il faut au mieux apporter l'air traité dans chaque pièce concernée.
12 mars 2024 à 09:01

Bonjour.
Je ne crois pas que l'on puisse bloquer la température, mais à partir du moment ou la température est programmée et que personne y touche, celle-ci reste dans la demande effectuée.
Je ne crois pas que l'on puisse bloquer la température, mais à partir du moment ou la température est programmée et que personne y touche, celle-ci reste dans la demande effectuée.
12 mars 2024 à 08:48

Bonjour.
Je pense que AAC en tant que professionnel et compétent pour vous renseigner et vous à certainement bien conseiller.
Surtout en dehors de ce site.
De plus vous avez fait le nécessaire pour une étude pour un bilan thermique donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour la suite.
Et sur ce site et par croisement, vous aurez tous les éléments et renseignements pour votre installation, à vous de chercher.
Je pense que AAC en tant que professionnel et compétent pour vous renseigner et vous à certainement bien conseiller.
Surtout en dehors de ce site.
De plus vous avez fait le nécessaire pour une étude pour un bilan thermique donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour la suite.
Et sur ce site et par croisement, vous aurez tous les éléments et renseignements pour votre installation, à vous de chercher.
Citation :Oui peut être.
Sont elles bien placées pour diffuser correctement ?
Citation :C'est le minimum, quoique un petit sur dimensionnement évite les bruits de soufflage et de reprise.
Dois-je partir sur le même dimensionnement pour la reprise ?
Citation :surtout pas, à l'opposé soufflage à coté des fenêtres et reprise de l'autre coté.
Une grille de reprise peut elle être positionnée à côté d'une grille de soufflage ?
11 mars 2024 à 17:39

Bonjour, en règle générale la garantie est de 2 ans pièces, pas la main d'œuvre ni le gaz.
Pas de chance 7 mois après le constructeur Gree ne cèdera pas.
Vous auriez eu un geste commerciale si vous achetez pour plusieurs milliers d'€ par an.
Mais je ne pense pas que ce n'est pas le cas.
Éventuellement votre installateur pourrait faire quelque chose ?
Pas de chance 7 mois après le constructeur Gree ne cèdera pas.
Vous auriez eu un geste commerciale si vous achetez pour plusieurs milliers d'€ par an.
Mais je ne pense pas que ce n'est pas le cas.
Éventuellement votre installateur pourrait faire quelque chose ?
11 mars 2024 à 10:57

Bonjour.
Les Rubberfoot se pose simplement sur le sol, par contre il en existe différentes tailles et supportage du poids, à vérifier sur le descriptif matériel.
Les Rubberfoot se pose simplement sur le sol, par contre il en existe différentes tailles et supportage du poids, à vérifier sur le descriptif matériel.
11 mars 2024 à 10:48

Bonjour.
Avez vous essayé une nouvelle programmation ?
Avez vous essayé une nouvelle programmation ?
09 mars 2024 à 11:25

Bonjour.
Si moteurs HS, en règle générale le remplacement de la carte inverter et des deux ventilateurs est de mise.
Si moteurs HS, en règle générale le remplacement de la carte inverter et des deux ventilateurs est de mise.
08 mars 2024 à 18:33

Bonjour, c'est quoi un concentrateur ?
Si le contact sec du compteur fonctionne après contrôle de Enedis, c'est qu'il y a un souci de programmation heures pleines/heures creuses de la part du fournisseur.
Les contacter de nouveau.
Surtout si vous avez en permanence 12V sur les bornes A1 et A2, de plus si vous une sur tension de 90v ce qui ne devrait pas exister.
Si le contact sec du compteur fonctionne après contrôle de Enedis, c'est qu'il y a un souci de programmation heures pleines/heures creuses de la part du fournisseur.
Les contacter de nouveau.
Surtout si vous avez en permanence 12V sur les bornes A1 et A2, de plus si vous une sur tension de 90v ce qui ne devrait pas exister.
08 mars 2024 à 14:30

Bonjour.
Il se pourrait que ce soit la V4V qui fait des siennes, il y a deux possibilités de commande, 1 :
La vanne bascule à la demande chaud, ou 2 : à la demande froid, dans un des deux cas il doit y avoir du 230v qui part de la carte pour alimenter la bobine.
Une fois que vous savez quel est le fonctionnement, effectuer ce premier contrôle.
Si pas de 230V dans un des deux cas problème de commande carte
Si le courant arrive bien sur cette bobine, enlever la vis du dessus et enlever la bobine sous tension, aucun danger, vous devriez sentir une petite résistance, si aucune résistance comme un aimant la bobine est certainement HS, s'en suit un claquement du tiroir de la V4V, effectuer cette opération plusieurs fois cela peut éventuellement la débloquer.
Dans l'attente de votre retour.
Il se pourrait que ce soit la V4V qui fait des siennes, il y a deux possibilités de commande, 1 :
La vanne bascule à la demande chaud, ou 2 : à la demande froid, dans un des deux cas il doit y avoir du 230v qui part de la carte pour alimenter la bobine.
Une fois que vous savez quel est le fonctionnement, effectuer ce premier contrôle.
Si pas de 230V dans un des deux cas problème de commande carte
Si le courant arrive bien sur cette bobine, enlever la vis du dessus et enlever la bobine sous tension, aucun danger, vous devriez sentir une petite résistance, si aucune résistance comme un aimant la bobine est certainement HS, s'en suit un claquement du tiroir de la V4V, effectuer cette opération plusieurs fois cela peut éventuellement la débloquer.
Dans l'attente de votre retour.
08 mars 2024 à 14:20

Bonjour.
Je vous dirais simplement que cela dépend du type d'appareil de détecteur utilisé.
Je vous dirais simplement que cela dépend du type d'appareil de détecteur utilisé.
07 mars 2024 à 11:57

Bonjour.
Schéma correct, mais perso sur la nourrice de départ appt, j'aurais mis une vanne sur chaque départ, ainsi que chaque appareillage, afin d'isolé un appareil si fuites ou remplacement, pour ne pas tout couper.
Une vanne coute 5€
Schéma correct, mais perso sur la nourrice de départ appt, j'aurais mis une vanne sur chaque départ, ainsi que chaque appareillage, afin d'isolé un appareil si fuites ou remplacement, pour ne pas tout couper.
Une vanne coute 5€
07 mars 2024 à 11:51

Bonjour.
Le fonctionnement d'une pompe de relevage est commandé en mode automatique par un flotteur réglé à une hauteur X, donc un contact sec qui doit reprendre la phase pour enclencher un contacteur qui doit être dans le boitier bleu.
l'interrupteur sert pour une marche forcée au cas ou le flotteur serait défectueux par exemple ou faire des essais de fonctionnement, le câblage de ce bouton doit être en parallèle du contact du flotteur.
Le fonctionnement d'une pompe de relevage est commandé en mode automatique par un flotteur réglé à une hauteur X, donc un contact sec qui doit reprendre la phase pour enclencher un contacteur qui doit être dans le boitier bleu.
l'interrupteur sert pour une marche forcée au cas ou le flotteur serait défectueux par exemple ou faire des essais de fonctionnement, le câblage de ce bouton doit être en parallèle du contact du flotteur.
07 mars 2024 à 10:20

Bonjour, Dom-Aom c'est ce que j'ai expliqué dans mon post (le relire).
Ayant déjà effectué ce type d'installation notamment dans des magasin très chic dans Paris et cela ayant fonctionné pendant des années (avec des clients que nous avons gardé 10-15 ans) et comme je l'ai dit: relire mon post.
Inconfort, à la suite mauvais fonctionnement etc... mais pour l'instant pas d'avis de di84, mais c'est pas grave nous le reverrons dans un an ou peut être un et demi ?
Et j’essaie de répondre en fonction des dires et des demandes, afin de faire prendre conscience qu'il faut quand même réfléchir un peu et ne pas faire n'importe quoi.
Ayant déjà effectué ce type d'installation notamment dans des magasin très chic dans Paris et cela ayant fonctionné pendant des années (avec des clients que nous avons gardé 10-15 ans) et comme je l'ai dit: relire mon post.
Inconfort, à la suite mauvais fonctionnement etc... mais pour l'instant pas d'avis de di84, mais c'est pas grave nous le reverrons dans un an ou peut être un et demi ?
Et j’essaie de répondre en fonction des dires et des demandes, afin de faire prendre conscience qu'il faut quand même réfléchir un peu et ne pas faire n'importe quoi.
06 mars 2024 à 13:59

Bonjour.
Un peu vague comme renseignements...
Et comment en vous arrivez là ?
Un peu vague comme renseignements...
Et comment en vous arrivez là ?
06 mars 2024 à 13:43

Bonjour.
Je serais partant pour une carte HS.
Je serais partant pour une carte HS.
05 mars 2024 à 18:02

Bonjour.
Oui il est possible d'installer une UE avec ce volume, mais cela peut apporter quelques inconvénients, comme par exemple les transmissions de bruit, évacuation des eaux de dégivrage, et la chute de température en mode chaud dans votre garage, certes moins importante que dehors, mais quand même et inversement en mode froid.
Votre expérience vous a refroidit si je puis dire, une mauvaise étude et installation en est peut être la cause.
Attention à la puissance que vous voulez, si grosse puissance, les problèmes cités précédemment vont s'amplifier.
Il existe des machines qui sont un peu plus chères mais qui sont performantes en dessous de -15°c.
Oui il est possible d'installer une UE avec ce volume, mais cela peut apporter quelques inconvénients, comme par exemple les transmissions de bruit, évacuation des eaux de dégivrage, et la chute de température en mode chaud dans votre garage, certes moins importante que dehors, mais quand même et inversement en mode froid.
Votre expérience vous a refroidit si je puis dire, une mauvaise étude et installation en est peut être la cause.
Attention à la puissance que vous voulez, si grosse puissance, les problèmes cités précédemment vont s'amplifier.
Il existe des machines qui sont un peu plus chères mais qui sont performantes en dessous de -15°c.
05 mars 2024 à 18:00

Bonjour.
Je n'ai pas eu la réponse 2 tout de suite, d'où ma réponse.
Donc maintenant je suis plus partant pour un compresseur bloqué mécaniquement.
Je n'ai pas eu la réponse 2 tout de suite, d'où ma réponse.
Donc maintenant je suis plus partant pour un compresseur bloqué mécaniquement.
05 mars 2024 à 15:53

Bonjour.
En effet le sens de rotation inversé peut entrainer une prise en glace.
En effet le sens de rotation inversé peut entrainer une prise en glace.
05 mars 2024 à 13:21

Bonjour.
Bon le suivi est bien, avez vous essayé de couper le courant pendant 10minutes afin de réinitialiser le système ?
Bon le suivi est bien, avez vous essayé de couper le courant pendant 10minutes afin de réinitialiser le système ?
05 mars 2024 à 13:18

Bonjour, cela ressemble à un manque de gaz voire même à une installation vide de gaz, le compresseur surchauffe, la sécurité klicson fait son office, le compresseur une fois froid, redémarre et ainsi de suite.
Entrainant la disjonction totale de l'installation.
Tout stopper pour ne rien casser, et appeler un frigoriste, afin d'effectuer une recherche de fuite et démarrer de nouveau cette installation.
Entrainant la disjonction totale de l'installation.
Tout stopper pour ne rien casser, et appeler un frigoriste, afin d'effectuer une recherche de fuite et démarrer de nouveau cette installation.
05 mars 2024 à 13:13

Bonjour, un traceur, pas trop recommandé dans un circuit frigo, le mieux est le nidron avec un détecteur adapté, permet de trouver la ou les fuites et micro fuites.
05 mars 2024 à 09:26

Bonjour.
L'ordre des phases après réparation à t'il bien été respecté ? la tension est t'elle correcte ?
L'ordre des phases après réparation à t'il bien été respecté ? la tension est t'elle correcte ?
05 mars 2024 à 09:23

Bonjour.
Tout le temps. Quand on remplace la carte un plog est fourni avec, donc le laisser en place sinon aucun fonctionnement.
Tout le temps. Quand on remplace la carte un plog est fourni avec, donc le laisser en place sinon aucun fonctionnement.
04 mars 2024 à 10:54

Bonjour.
Visuellement, vous pouvez déjà regarder les dudgeons si vous voyez d'éventuelles traces d'huile.
Visuellement, vous pouvez déjà regarder les dudgeons si vous voyez d'éventuelles traces d'huile.
04 mars 2024 à 02:18

Bonjour, si il manque une phase sur votre installation pour X raisons votre PAC ne peut fonctionner, tout du moins pour la fourniture chaud.
Ce manque de phase peut entrainer une dégradation de la carte principale voire même avec la carte inverter
Pour les 2 clignotements led verte (sur une ancienne doc Hitachi) correspondrait à = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unité ne sont pas raccordées
Y a t'il un N° 301 écrit sur la led rouge clignotante ?
Si oui il doit avoir un nombre de clignotement de 1 à 14 fois.
Ce manque de phase peut entrainer une dégradation de la carte principale voire même avec la carte inverter
Pour les 2 clignotements led verte (sur une ancienne doc Hitachi) correspondrait à = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unité ne sont pas raccordées
Y a t'il un N° 301 écrit sur la led rouge clignotante ?
Si oui il doit avoir un nombre de clignotement de 1 à 14 fois.
04 mars 2024 à 02:15

Bonjour.
C'est pour faire quoi votre chambre positive ? pour quelle température demandée ?
Et obtenez vous cette température?
Un filtre déshydrateur se place sur la petite tuyauterie du circuit frigo, cela sert à enlever d'éventuelles impuretés, et surtout à enlever l'humidité lors de l'installation, à partir du moment ou le circuit est étanche il n'est pas nécessaire de le remplacer, seulement en cas d'intervention sur ce circuit frigo.
Les ventilateurs tournent en forçant pour le passage de l'air à travers la batterie puis est rejeté par un plusieurs cotés par diffusion, d'où la réflexion de climatisation76 la possibilité d'encrassement de cette batterie, et donc risque de prise en glace.
Le manque de charge peu aussi engendrer une prise en glace, on chute en dessous de la température d'évaporation et prise en glace, qui s'accentue par le bouchage complet ou partiel de la batterie par le givre ou glace.
C'est pour faire quoi votre chambre positive ? pour quelle température demandée ?
Et obtenez vous cette température?
Un filtre déshydrateur se place sur la petite tuyauterie du circuit frigo, cela sert à enlever d'éventuelles impuretés, et surtout à enlever l'humidité lors de l'installation, à partir du moment ou le circuit est étanche il n'est pas nécessaire de le remplacer, seulement en cas d'intervention sur ce circuit frigo.
Les ventilateurs tournent en forçant pour le passage de l'air à travers la batterie puis est rejeté par un plusieurs cotés par diffusion, d'où la réflexion de climatisation76 la possibilité d'encrassement de cette batterie, et donc risque de prise en glace.
Le manque de charge peu aussi engendrer une prise en glace, on chute en dessous de la température d'évaporation et prise en glace, qui s'accentue par le bouchage complet ou partiel de la batterie par le givre ou glace.
04 mars 2024 à 01:54

Bonjour, certainement manque de gaz.
03 mars 2024 à 18:34

Bonjour.
Je rejoins AAC, et certainement fuite de gaz progressive.
Je rejoins AAC, et certainement fuite de gaz progressive.
03 mars 2024 à 18:32

Bonjour.
Cette molette est effectivement une tempo.
Pour le givre, vérifier la quantité de gaz.
Cette molette est effectivement une tempo.
Pour le givre, vérifier la quantité de gaz.
03 mars 2024 à 18:20

Bonjour.
Il est possible peut être de la réparer, carte sur internet, chez le constructeur.
Il est possible peut être de la réparer, carte sur internet, chez le constructeur.
03 mars 2024 à 18:15

Re.
En cherchant sur internet dans le mode d'emploi, page 34, en sélection 2 = utilisation d'une sonde thermique avec la console.
Suivre les instructions en début des tableau pour accès.
En cherchant sur internet dans le mode d'emploi, page 34, en sélection 2 = utilisation d'une sonde thermique avec la console.
Suivre les instructions en début des tableau pour accès.
02 mars 2024 à 12:02

Bonjour.
Ce que je voulais dire, qu'il est peut être possible par le biais de la commande filaire de programmer la sonde dans le gainable en reprise d'air et non dans la commande filaire.
Il faut avoir accès au menu avec une méthode avec les boutons de façade et des codes pour modifier un tableau interne.
Pour cela voir avec votre installateur, ou la plateforme LG.
Ce que je voulais dire, qu'il est peut être possible par le biais de la commande filaire de programmer la sonde dans le gainable en reprise d'air et non dans la commande filaire.
Il faut avoir accès au menu avec une méthode avec les boutons de façade et des codes pour modifier un tableau interne.
Pour cela voir avec votre installateur, ou la plateforme LG.
02 mars 2024 à 11:50

Bonjour.
La reprise du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et isolante ?
Ce qu'il faudrait, est de mettre la sonde de reprise du gainable par le biais de la commande filaire, pour cette procédure contacter votre installateur ou le constructeur.
La reprise du gainable est t'elle gainée avec gaine isophonique et isolante ?
Ce qu'il faudrait, est de mettre la sonde de reprise du gainable par le biais de la commande filaire, pour cette procédure contacter votre installateur ou le constructeur.
02 mars 2024 à 09:20

Bonjour.
Ce test consistait à voir si le ventilo de l'UI était HS ce qui n'est donc apparemment le cas.
En mode chaud le ventilateur se lance seulement après avoir atteint une température de 37°C avec la sonde de batterie.
Donc si il ne démarre pas c'est que le problème vient de votre UE, pas de fourniture chaud, ce que vous avez remarqué.
Manque de gaz, pas de demande arrivant de l'UI etc...
Attendre quand même quelques minutes pour le démarrage chaud.
Refaire un essai, et un peu de patience.
En attente de votre retour.
Ce test consistait à voir si le ventilo de l'UI était HS ce qui n'est donc apparemment le cas.
En mode chaud le ventilateur se lance seulement après avoir atteint une température de 37°C avec la sonde de batterie.
Donc si il ne démarre pas c'est que le problème vient de votre UE, pas de fourniture chaud, ce que vous avez remarqué.
Manque de gaz, pas de demande arrivant de l'UI etc...
Attendre quand même quelques minutes pour le démarrage chaud.
Refaire un essai, et un peu de patience.
En attente de votre retour.
01 mars 2024 à 15:56

Bonjour.
Il est fort probable que cette procédure à endommagé l'autre carte.
Êtes vous en mode chaud ?
Avez vous essayé en ventilation seule, avec différentes vitesses ?
Il est fort probable que cette procédure à endommagé l'autre carte.
Êtes vous en mode chaud ?
Avez vous essayé en ventilation seule, avec différentes vitesses ?
01 mars 2024 à 11:11

Bonjour.
Je rejoins Dom-Aom
Je rejoins Dom-Aom
01 mars 2024 à 08:55

Bonjour.
En effet une dizaine de coudes correspond à environ 1 m de tube et non on ne calcule pas le nombre de coude pour le rajout de gaz.
Quand nous effectuons une MES et en cas de complément de charge on mesure la longueur de la ligne liquide on calcule le poids supplémentaire suivant les préconisations constructeur sans prendre en compte les coudes.
En effet une dizaine de coudes correspond à environ 1 m de tube et non on ne calcule pas le nombre de coude pour le rajout de gaz.
Quand nous effectuons une MES et en cas de complément de charge on mesure la longueur de la ligne liquide on calcule le poids supplémentaire suivant les préconisations constructeur sans prendre en compte les coudes.
01 mars 2024 à 08:49

Bonjour.
Capteur de pression HS, manipulation fluide et capteur soudé.
Capteur de pression HS, manipulation fluide et capteur soudé.
28 février 2024 à 09:33

Re.
Pour la vanne fermée cela est très peu probable, sauf si il y a eu des travaux sur votre UE depuis le bon fonctionnement et la panne actuelle.
Pour la vanne fermée cela est très peu probable, sauf si il y a eu des travaux sur votre UE depuis le bon fonctionnement et la panne actuelle.
28 février 2024 à 09:29

Bonjour.
Le fait de ne pas approfondir le dépannage n'est pas très pro.
Le code défaut indique un problème sur le compresseur, remplacer seulement la carte est un pari risqué, en effet si vous faites cela la carte peut lâcher de nouveau et endommager d'autres composants.
En principe le remplacement du compresseur et de la carte inverter est fortement recommandé.
Pour le prix, le compresseur étant la pièce principale d'un circuit frigo, est donc la plus chère, carte inverter et en plus avec le remplacement du gaz, car problème électrique et non mécanique.
Le fait de ne pas approfondir le dépannage n'est pas très pro.
Le code défaut indique un problème sur le compresseur, remplacer seulement la carte est un pari risqué, en effet si vous faites cela la carte peut lâcher de nouveau et endommager d'autres composants.
En principe le remplacement du compresseur et de la carte inverter est fortement recommandé.
Pour le prix, le compresseur étant la pièce principale d'un circuit frigo, est donc la plus chère, carte inverter et en plus avec le remplacement du gaz, car problème électrique et non mécanique.