FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre PL

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 066 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit PL

PL
a posté 13 524 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

En mode chauffage, il est normal que les évaporateurs stoppent en ventilation pendant le dégivrage, sinon vous auriez du froid dans la pièce.
Il y a sûrement un problème de fluide frigorigène.
Appelez votre installateur pour une vérification et, si il y a réellement une fuite il va falloir faire une recherche. Et ceci rentre bien sûr dans la garantie de l'installation. 10/10/09
10 octobre 2009 à 10:25
forum consulter ce sujet Climatisation LG bloqué en mode dégel en position chaud sur le forum Climatisation

Bonjour.
Je pense que vous voulez inverser les tubes par rapport à l'état initial. C'est faisable mais demandant un peu d'expérience. Je vais essayer de mettre un petit dessin simple d'exécution, disponible ici

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma installation climatisation

Pour explication : mettre l'évaporateur face avant sur une surface plane, casser ou enlever l'endroit où doivent passer les tubes, en plaçant les mains comme indiqué et ajustées à votre convenance, tourner les tubes doucement en relâchant de temps en temps pour permettre au cuivre de se restabiliser moléculairement, répéter l'opération jusqu'à obtention du résultat. Il est prévu par tous les constructeurs le changement de direction des tubes sans incidence pour le fonctionnement futur.
Mais si vous n'êtes pas vraiment sur, demandez quand même à une personne du métier. A la suite.

10 octobre 2009 à 01:31
forum consulter ce sujet Effectuer pose split conseils couder pour sortie à droite unité intérieures sur le forum Climatisation

Publicité

En principe un bilan thermique doit être effectué par ces entreprises en ayant pris les mesures des pièces, fenêtres, expositions N S E O.
Si cela n'a pas été fait ça sent les problèmes dans le futur.
Donc surtout demandez-leur une garantie de température 26° intérieur pour 38° extérieur, et qu'ils vous l'écrivent (impératif). 08/10/09.
08 octobre 2009 à 20:25
forum consulter ce sujet Choix entre climatisations gainables Mitsubishi ou Toshiba sur le forum Climatisation

Laissez les 4 unités intérieures en place.
Puis faire fonctionner une climatisation en mode chauffage, dans la pièce intéressée, la laisser monter en puissance.
Procéder ainsi pour les 2 autres pièces. Vérifier si tout fonctionne correctement avec ces 3 climatisations.
Se renseigner avec la référence et le n° de série de l'évaporateur pour mettre un condenseur adapté à cet appareil (froid/chaud).
Bien sûr il va falloir procéder à quelques manipulations frigorifiques et électriques nécessitant un professionnel.
En supprimant un évaporateur, en principe on redonne la puissance de celui-ci aux autres.
Vérifier la puissance du condenseur, additionner celle des 3 évaporateurs et voir si cela correspond (à quelques Watts près). 08/10/09.
08 octobre 2009 à 20:10
forum consulter ce sujet Suppression de split sur une multi split cmimatisation LG sur le forum Climatisation

Un fil à la masse, ou un moteur HS : ventilateur, compresseur. Appeler un dépanneur climatisation. 7/10/09.
07 octobre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Tri split Carrera Inverter et fusible qui saute sur le forum Climatisation

Êtes-vous sûr que c'est le compresseur ? Mais pas plutôt l'hélice de l'appareil extérieur.
Si c'est le cas c'est peut être le moteur de cette hélice. Ou un manque de fluide qui crée un sifflement au niveau de la vanne d'inversion de cycle.
Les pièces chez Daikin sont garanties 2 ans. 7/10/09.
07 octobre 2009 à 17:39
forum consulter ce sujet Sifflement compresseur de climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Ces 3 fils sont sûrement l'alimentation 220V, il absolument passer un câble entre l'évaporateur et le condenseur, puis brancher L, N, S, Terre, sur chaque machine. Bon courage. 01/10/09
01 octobre 2009 à 21:17
forum consulter ce sujet Problème avec branchement climatisation Inverter York sur le forum Climatisation

Pour enlever le globe il y a, soit une vis pour enlever un des 3 points de support du globe, ou maintenant plus moderne on tire sur un des 3 points de fixation sur le globe qui est serré, par pression avec un ressort sur ce globe. Bon courage. 30/09/09
30 septembre 2009 à 18:00
forum consulter ce sujet Enlever globe pour changer ampoule sur le forum Électricité

"Power Supply" est votre alimentation, donc à brancher sur une prise de courant, ou une boîte de dérivation : brown = phase, blue = neutre, y/g = terre.
Ensuite, brancher la liaison entre les deux machines, donc 4 fils, L=L, N=N, S=S, et les petits traits horizontaux = terre.
Indoor est l'appareil intérieur donc l'évaporateur, Outdoor Unit est l'appareil extérieur donc le condenseur.
Je pense que j'ai été simple dans mes explications, bon courage. 29/09/09
29 septembre 2009 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème avec branchement climatisation Inverter York sur le forum Climatisation

Il suffit de déplacer le récepteur infra-rouge dans une boîte adaptée à votre décoration, par le prolongement des fils entre le connecteur et le récepteur.
C'est un peu délicat mais faisable. Je l'ai effectué plusieurs fois et ça fonctionne très bien. 29/09/09
29 septembre 2009 à 18:12
forum consulter ce sujet Climatisation deux splits reçoit pas les signaux de la télécommande sur le forum Climatisation

S'il y en a qu'un, il est peut-être dans le tableau électrique, parfois fixé sur l'ancien plafond, sur un côté dans le faux plafond.
Ou encore en essayant de suivre les fils en partant d'une des lampes. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:07
forum consulter ce sujet Transformateur éclairage basse tension perdu sur le forum Électricité

Qui peut le plus, peut le moins. Oui vous pouvez utiliser ce câble 4 carré en remplacement du 1,5 ou 2,5, mais il est un peu moins malléable et, pas facile à brancher sur une prise de courant ou une ampoule. 28/09/09
28 septembre 2009 à 21:01
forum consulter ce sujet Section de câble terre différente sur le forum Électricité

Votre appareillage doit être défectueux, en court-circuit.
Voir avec votre importateur pour le remplacement. 28/09/09
28 septembre 2009 à 20:55
forum consulter ce sujet Machine laser qui fait disjonter dès le branchement sur le forum Électricité

Carrier, Immicon, par exemple, utilisent ce type de compresseur, mais pour des puissances assez hautes (le vôtre doit être dans les 8 kW).
Si on parle du coût : très cher à cause des pièces détachées, entre 1500 et 2500 €.
Éventuellement si vous connaissez une société de climatisation, demandez-leur s'il n'aurait pas quelques matériels dont vous pourriez faire usage.
Ce type de compresseur vaut environ 1500 €, prix chez un fournisseur. 28/09/09
28 septembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Compresseur Maneurop MT80HP4AVE sur le forum Climatisation

PS : J'ai oublié de vous dire, il faut que la machine clignote sur le voyant vert pour chercher le code panne. 28/09/09
28 septembre 2009 à 17:20
forum consulter ce sujet Voyant vert sur UI Daikin modèle FTX 35 qui clignote sur le forum Climatisation

Cela signifie qu'il y a un défaut. La procédure est la suivante : la climatisation sous tension et la commande dirigée vers la climatisation, tirer le petit clapet, appuyer sur CANCEL une dizaine de secondes jusque apparaisse un "OO" clignotant.
Appuyer plusieurs fois sur CANCEL (plusieurs codes vont défiler) jusqu'à émission d'un bip continu.
Vous pouvez effectuer cette opération 1 ou 2 fois pour être certain du code défaut.
Me le communiquer ainsi que la référence exacte de l'appareil intérieur (FTXS...) et de la commande (écrit derrière ARC...).
En fonction du code défaut, nous pourrons plus facilement nous diriger vers la panne. 28/09/09
28 septembre 2009 à 17:15
forum consulter ce sujet Voyant vert sur UI Daikin modèle FTX 35 qui clignote sur le forum Climatisation

En connaissant la puissance exacte, oui bien sûr.
On peut l'adapter sur d'autres matériels mais encore faudrait-il s'y connaître, on ne fait pas faire n'importe quoi avec un système frigo : Type de gaz, test de tubes, tirage au vide, etc.
Ces compresseurs sont très bien au niveau performance : acceptent les coups de liquide, intensité élevée...
Voir quand même avec un professionnel. 26/09/09
26 septembre 2009 à 15:42
forum consulter ce sujet Compresseur Maneurop MT80HP4AVE sur le forum Climatisation

Non, il faut casser. 25/09/09
25 septembre 2009 à 16:57
forum consulter ce sujet Réparer tuyau en cuibre par l'intérieur sur le forum Plomberie

Le démonter complètement, l'emmener chez Casto, ou Leroy ou encore mieux un distributeur professionnel en plomberie (Dupont Sanitaire, Brossette, par exemple), remplacer l'ensemble. 24/09/09
24 septembre 2009 à 18:57
forum consulter ce sujet Trouver siphon de cuisine percé sur le forum Plomberie

Votre compteur doit être en 380+N, donc brancher une phase sur une borne, le neutre sur autre borne du compteur monophasé.
Par contre avant ce branchement allumer tout ce qui est électrique dans la maison, vérifier l'intensité sur chaque phase, et prendre la phase la moins chargée, de manière à équilibrer au mieux votre compteur. Si vous avez un gros doute appeler un professionnel. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:21
forum consulter ce sujet Installation contacteur compteur triphasé et cumulus monophasé sur le forum Électricité

En braille, mais non, vous l'installez et quand vous mettrez le 220V l'appareil devrait fonctionner normalement. Bien lire la notice de montage. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:10
forum consulter ce sujet Installation halogène extérieur à détection infra rouge sur le forum Électricité

Peut-être que le contacteur ou relai du compresseur ne s'enclenche pas.
Si c'est le cas, la demande de froid ou chaud ne s'effectue pas de la carte de commande, à vérifier avec un appareil de mesure en suivant le schéma électrique. Si tout fonctionne normalement, que le compresseur tourne un moment, mais de chaud ou froid, l'installation est vide de gaz ou le compresseur HS. 24/09/09
24 septembre 2009 à 17:03
forum consulter ce sujet Climatisation Atlantic réversible est inefficace sur le forum Climatisation

Est-ce que le ct s'enclenche ?
Si non, normalement dans un groupe à eau, ou dans un trou bouché par une opercule en plastique ou autre, démontable, sur la carrosserie du groupe, se trouve un pressostat de sécurité (coupure d'eau en cas de fonctionnement froid).
Appuyer sur le petit bouton qui est situé sur ce pressostat.
Si cela ne fonctionne pas, et que le ct s'enclenche, soit il n'y a pas de puissance en alim et sortie du ct, et si il y a du courant, soit vérifier si les bornes du compresseur ne sont pas brulées ou cassées.
24 septembre 2009 à 16:54
forum consulter ce sujet Problème climatiseur à eau Thermoplus et compresseur qui se déclenche sur le forum Climatisation

200 Litres c'est trop pour un petit groupe de sécurité comme celui-ci, il y a sûrement une fuite autre part.
En plus il ne doit pas y avoir de fuites sur un groupe de sécurité.
Appeler un chauffagiste ou un plombier.
22 septembre 2009 à 22:00
forum consulter ce sujet Fuite au groupe de sécurité sur le forum Chauffage

S'il y avait de l'eau chaude avant, changer le mitigeur avec le ticket de caisse ou facture. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:48
forum consulter ce sujet Problème après installation robinet mitigeur plus d'eau chaude sur le forum Plomberie

Ne pas réinstaller cet appareil : HORS NORMES. Type anglais, non couvert par les assurances en cas de feu ou autres dégâts, en plus on ne peut pas démultiplier les phases ou l'ampérage avec une quelconque alimentation ou appareillage électrique. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:35
forum consulter ce sujet Interrupteur différentiel tétrapolaire Siemens sur le forum Électricité

Vous pouvez effectuer la transaction 16/15A ou 16/15 sans aucun problème. 22/09/09
22 septembre 2009 à 21:18
forum consulter ce sujet Disjoncteur 15 A au lieu de 16 A aux normes sur le forum Électricité

Aucun problème. Par contre, bien récupérer l'ancien gaz : normes obligatoires.
Pousser à l'azote sur les anciennes tuyauteries (25 bars, plusieurs fois "par à coups") pour enlever l'ancienne huile (pas d'autres moyens).
Effectuer votre nouvelle installation. Pousser sous azote (38 bars/30mn) pour tester l'étanchéité du circuit, vider l'azote.
Tirer au vide, et mettez en service. Je fais cela depuis 10 ans, mais respecter la procédure.
Et après mise en service classique. Pour suivi OK. 22/09/09
22 septembre 2009 à 19:04
forum consulter ce sujet Nettoyage d'un circuit frigorifique à l'azote sur le forum Climatisation

Si manque de gaz : fuite. Donc, faire une recherche de fuite.
Bien nettoyer les appareils extérieur et intérieur, filtres, resserrer les connexions électriques, mettre les manomètres, effectuer des mesures de température, surchauffe, ce qui permet le contrôle de la bonne charge de fluide.
Votre appareil doit être au R22 ou R407c OU R410A. Il suffit au technicien, si il n'y a pas d'étiquette sur l'appareil extérieur qui indique le type d'appareil, la marque, le poids et le type de gaz.
En cas d'absence de cette étiquette (décollée), ouvrir le condenseur regarder la plaque signalétique du compresseur, il est indiqué la référence, la puissance, le type de gaz.
Et procéder comme expliqué dans les premières lignes. Appeler une autre société. 21/09/09
21 septembre 2009 à 18:59
forum consulter ce sujet Clim Airwell quel gaz r410 ou r407 pour mod stxlm7rc sur le forum Climatisation

Le vert/jaune = terre, noir = phase, bleu = neutre.
NE JAMAIS BRANCHER 2 FILS ENSEMBLE. Il ne doit pas y avoir de terre sur votre appareil d'éclairage donc brancher que les fils noir et bleu. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:10
forum consulter ce sujet Aide branchement néon sur le forum Électricité

Si votre appartement a moins de 4 ans vous devriez avoir une alimentation dans une boîte de dérivation au mur où il est écrit : "RACCORDEMENT SPÉCIAL POUR TABLE DE CUISSON".
Mais suivant l'ampérage (n'excédant pas 15A) vous pouvez vous brancher avec une prise classique. Mais ce n'est pas forcément aux normes. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:07
forum consulter ce sujet Brancher une plaque de cuisson sur le forum Électricité

Si c'est pour la nappe, en acheter une autre. Si c'est pour l'ampoule pareil. 21/09/09
21 septembre 2009 à 17:00
forum consulter ce sujet Réparer la nappe électrique sur ma hotte sur le forum Électricité

16+10 = 26 A donc mettre entre 25A et 32A. 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:55
forum consulter ce sujet Peut on mettre un différentiel 16 A 30 mA pour toute la salle de bain sur le forum Électricité

Mettre un contacteur TRI 380V, avec une bobine 220V, brancher le Neutre sur une des bornes de la bobine et la phase de l'interrupteur sur l'autre borne de la bobine.
Attention, bien vérifier que le contacteur supporte l'ampérage du moteur ventilateur (les indications sont sur la plaque signalétique du moteur). 21/09/09
21 septembre 2009 à 16:50
forum consulter ce sujet Branchement d'un ventilateur en 380V sur le forum Électricité

A priori aucun problème, juste rallonger le tube d'évacuation du WC en fonction du chauffe eau et bien refixer le WC au sol.
Possibilité de mettre un tube d'alimentation d'eau 12/17 en souple (vendu chez casto par ex). 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:48
forum consulter ce sujet Conseils pour avancer un WC sur le forum Plomberie

Mettez du diamètre 10 ou 12mm, c'est largement suffisant. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:42
forum consulter ce sujet Calcul diamètres pour plomberie dans maison de plain pied sur le forum Plomberie

Cela peut fonctionner si toutes les conditions de réparation sont bien respectées (voir notice) et bien voir ce que l'on fait.
L'idéal est de démonter la baignoire, et de refaire correctement la fuite. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:40
forum consulter ce sujet Fuite sur tuyauterie cuivre arrivée eau chaude baignoire sur le forum Plomberie

En principe c'est le propriétaire, mais il y a peut être une clause dans votre contrat de location. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:37
forum consulter ce sujet Qui doit payer réparation tuyau d'évacuation lavabo sur le forum Plomberie

Il faut mettre un siphon s'il n'existe pas. Sinon le siphon est sec, d'où les remontées d'odeurs.
Après avoir tout vérifier, appeler un plombier. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:30
forum consulter ce sujet Problème remontées d'odeur du vide sanitaire sur le forum Plomberie

Risque de disjonction. ! Il faut tout re-démonter et changer les joints.
Puis tout remettre en service.
Les fuites peuvent apparaitre après la chauffe par dilatation des métaux, joints... 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:21
forum consulter ce sujet Fuite sur chauffe eau horizontal par le thermostat sur le forum Plomberie

Un plafond tendu ça se démonte.
Si vous arrêtez toutes les arrivées d'eau il n'y a pas de fuite, ce ne peut être qu'une évacuation.
Le problème avec l'eau comme avec l'air, c'est que c'est fainéant ; elle passe toujours au plus facile et parfois venir d'assez loin.
J'ai déjà eu un cas comme le votre et en définitive elle provenait de chez le voisin, quand il faisait une lessive ou la chasse .
20 septembre 2009 à 11:20
forum consulter ce sujet Comment détecter une fuite sur le forum Plomberie

Êtes-vous dans un immeuble ? Si oui, voyez avec le syndic, la colonne doit être bouchée.
Si c'est une maison, c'est la même chose. Le clapet anti-retour est un plus, en principe ils sont en 40 donc prévoir 2 réductions 40/32, le tout est à coller. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:08
forum consulter ce sujet Cherche clapet anti retour contre surpression d'air sur le forum Plomberie

En essayant de le chauffer doucement avec une lampe à gaz. 20/09/09
20 septembre 2009 à 11:03
forum consulter ce sujet Astuce pour défaire tuyau collé en abs sans tout casser sur le forum Plomberie

Regarder les réponses à la question 1151. Peut-être vous satisferont-elles ? 19/09/09
19 septembre 2009 à 09:28
forum consulter ce sujet Conseils pour installation climatisation trisplit ou 3 monosplits sur le forum Climatisation

Dans un multi ou mono-split en principe il n'y a qu'un seul compresseur (inverter ou non), si il casse vous n'avez plus de froid ou chaud, une carte électronique, perte de fluide etc.
Donc en mono-split vous minimisez les risques. 19/09/09
19 septembre 2009 à 09:25
forum consulter ce sujet Mettre 2 unités extérieures pour 2 monosplits Mitsubishi sur le forum Climatisation

Les marques d'huile sont différentes suivant les constructeurs ou fournisseurs, mais avec ces nouveaux gaz ce sont des huiles de synthèse. 19/09/ 09
19 septembre 2009 à 09:11
forum consulter ce sujet Référence huile compresseurs frigorifiques fonctionnant en R410A sur le forum Climatisation

Il doit manquer du fluide. Le 407C est très particulier. Il faut tout récupérer et, remettre du gaz neuf.
Il faut faire un test d'étanchéité du circuit frigo. Toutes ces opérations doivent être réalisées par un vrai pro. Environ 400€.
19/09/09
19 septembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Climatiseur Airwell fonctionne le matin mais pas l'après midi sur le forum Climatisation

Ça marche, mais il y a mieux, et ce n'est pas forcément plus cher. Daikin par exemple, ne serait-ce que pour les pièces détachées dans le futur. Lire dans le forum et vous verrez ! 18/09/09
18 septembre 2009 à 17:17
forum consulter ce sujet Avis sur marque Fujitsu Atlantic sur le forum Climatisation

L'avantage du mono-split par rapport au multi ou bi-split est, que si un appareil tombe en panne l'autre n'y est pas.
En + en multi ou bi-split il y a une perte de puissance dans les pièces quand les appareils sont en demande de froid ou chaud. Donc privilégier le mono. 18/09/09
18 septembre 2009 à 15:30
forum consulter ce sujet Mettre 2 unités extérieures pour 2 monosplits Mitsubishi sur le forum Climatisation

Essayez d'être un peu plus précis sur les modes d'opération. Chaud, froid, etc. ça fait quoi ? Froid extérieur ? Intérieur ? Le groupe extérieur démarre-t-il ? 17/09/09
17 septembre 2009 à 19:02
forum consulter ce sujet Split système COBRA 12 BTU position froid mais souffle air chaud sur le forum Climatisation