C'est dommage..., vos remarques deviennent un peu déplacées.
Je ne crois pas faire "n'importe quoi", j'essaie juste en tant que néophyte de faire ce que vous avez dit, en tout cas selon ce que j'en comprends ; mais, réflexion pour réflexion, vous avez une réelle difficulté dans votre expression à vous mettre à la portée des autres. Je n'irai pas, moi, pour autant dire que vous dites n'importe quoi :
"L'IPM génère des formes d'ondes très complexes sur chaque sortie, dont la résultante moyennée vue du compresseur est du triphasé dont le point de repos est à Haute Tension / 2, donc 330/2 soit environ 165VDC.
Chaque sortie va donc excursionner entre 0V et HT au maximum (116V efficaces), et, à faible puissance, entre (par ex) HT/4 et 3HT/4 (58V eff)."
Ça fait un peu "charabia" pour qui ne connaît pas : IPM, point de repos, excursionner, HT (haute tension ? combien ?).
En passant, j'ai fait avec les lampes et aucun filament excité.
Bon... Tant pis ! Je ne dois pas être en phase (mauvais jeu d mot). J'abandonne et vous libère de cette contrainte. Trop d'écarts entre nous même si j'apprécie (je ne fais pas que le dire, c'est écrit) votre Avatar.
Merci encore à vous de vous être intéressé à mon problème.
Je tacherai désormais de solliciter à nouveau des professionnels, s'ils ont du temps à perdre.
Je quitte ce forum trop compétent pour moi.
Je ne crois pas faire "n'importe quoi", j'essaie juste en tant que néophyte de faire ce que vous avez dit, en tout cas selon ce que j'en comprends ; mais, réflexion pour réflexion, vous avez une réelle difficulté dans votre expression à vous mettre à la portée des autres. Je n'irai pas, moi, pour autant dire que vous dites n'importe quoi :
"L'IPM génère des formes d'ondes très complexes sur chaque sortie, dont la résultante moyennée vue du compresseur est du triphasé dont le point de repos est à Haute Tension / 2, donc 330/2 soit environ 165VDC.
Chaque sortie va donc excursionner entre 0V et HT au maximum (116V efficaces), et, à faible puissance, entre (par ex) HT/4 et 3HT/4 (58V eff)."
Ça fait un peu "charabia" pour qui ne connaît pas : IPM, point de repos, excursionner, HT (haute tension ? combien ?).
En passant, j'ai fait avec les lampes et aucun filament excité.
Bon... Tant pis ! Je ne dois pas être en phase (mauvais jeu d mot). J'abandonne et vous libère de cette contrainte. Trop d'écarts entre nous même si j'apprécie (je ne fais pas que le dire, c'est écrit) votre Avatar.
Merci encore à vous de vous être intéressé à mon problème.
Je tacherai désormais de solliciter à nouveau des professionnels, s'ils ont du temps à perdre.
Je quitte ce forum trop compétent pour moi.
15 juin 2023 à 19:07

Dans le doute, et après avoir vérifié que c'était facile, j'ai quand même déposé la barre ce matin (fer plutôt qu'alu) et procédé aux mêmes relevés. J'ai ainsi pu vérifier à la source (surqualité).
J'en conclus :
- Qu'a priori, mon compresseur semble être fonctionnel.
- Que mon problème réside alors :
1. sur la carte Inverter qui délivre 155 DCV au démarrage, puis selon le cycle redescend à 125 DCV (compresseur : 132 DCV). Peut-être est-ce insuffisant ?
ou bien
2. au niveau du compresseur, s'il n'y a plus de gaz à comprimer (fuite probablement), sauf si le compresseur peut se lancer (dans mon référentiel, bruit du moteur d'avion au démarrage) même en l'absence de gaz.
Un grand MERCI Dom-Aom pour votre assistance.
Très belle Cathédrale, de Cologne j'imagine.
J'en conclus :
- Qu'a priori, mon compresseur semble être fonctionnel.
- Que mon problème réside alors :
1. sur la carte Inverter qui délivre 155 DCV au démarrage, puis selon le cycle redescend à 125 DCV (compresseur : 132 DCV). Peut-être est-ce insuffisant ?
ou bien
2. au niveau du compresseur, s'il n'y a plus de gaz à comprimer (fuite probablement), sauf si le compresseur peut se lancer (dans mon référentiel, bruit du moteur d'avion au démarrage) même en l'absence de gaz.
Un grand MERCI Dom-Aom pour votre assistance.
Très belle Cathédrale, de Cologne j'imagine.
15 juin 2023 à 15:09

Bonjour Dom-Aom.
Désolé. En effet, j'ai lu un peu vite. Vous voyez là mes limites.
Je comprends en partie pourquoi je me suis laissé entrainer à cette erreur, car je n'ai pas accès au bornier du compresseur.
Je n'ai accès en l'état qu'aux fils U, V et W au départ de la carte Inverter (en haut à gauche de la première photo : fils rose U, blanc V et bleu W). Et je me disais que relier par une lampe sur la carte la borne U et la borne V, deux phases, cela risquait de provoquer un court-circuit.
Maintenant, peut-être que là aussi je commets une erreur : Les test entre UV, UW et VW doivent-ils être effectués au niveau de la carte Inverter ou au niveau du compresseur, car dans ce dernier cas, cela risque de m'être difficile d'effectuer ce test même si je peux essayer déposer la barre "alu" de protection faisant obstacle et mettre un coup de soufflette ; mais tel que ça se présente, ce n'est pas gagné. Je vous tiens informé de cette dépose et si j'ai un accès, je refais le test de la lampe au niveau du compresseur seulement..
S'agissant des valeurs ohmiques, avec 0,6 au départ en faisant se toucher les deux aiguilles, j'en déduis 0,9 ohm entre UV, UW et VW, les trois fils déconnectés de la carte.
J'ai lu par ailleurs que les 3 valeurs devaient être identiques, mais je ne sais pas dire si cette valeur est significative d'un compresseur défectueux ou pas.
Je vous remercie pour votre patience.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Désolé. En effet, j'ai lu un peu vite. Vous voyez là mes limites.
Je comprends en partie pourquoi je me suis laissé entrainer à cette erreur, car je n'ai pas accès au bornier du compresseur.
Je n'ai accès en l'état qu'aux fils U, V et W au départ de la carte Inverter (en haut à gauche de la première photo : fils rose U, blanc V et bleu W). Et je me disais que relier par une lampe sur la carte la borne U et la borne V, deux phases, cela risquait de provoquer un court-circuit.
Maintenant, peut-être que là aussi je commets une erreur : Les test entre UV, UW et VW doivent-ils être effectués au niveau de la carte Inverter ou au niveau du compresseur, car dans ce dernier cas, cela risque de m'être difficile d'effectuer ce test même si je peux essayer déposer la barre "alu" de protection faisant obstacle et mettre un coup de soufflette ; mais tel que ça se présente, ce n'est pas gagné. Je vous tiens informé de cette dépose et si j'ai un accès, je refais le test de la lampe au niveau du compresseur seulement..
S'agissant des valeurs ohmiques, avec 0,6 au départ en faisant se toucher les deux aiguilles, j'en déduis 0,9 ohm entre UV, UW et VW, les trois fils déconnectés de la carte.
J'ai lu par ailleurs que les 3 valeurs devaient être identiques, mais je ne sais pas dire si cette valeur est significative d'un compresseur défectueux ou pas.
Je vous remercie pour votre patience.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


15 juin 2023 à 09:48

Bonsoir à tous.
Comme convenu, je vous fais un retour après avoir effectué le test préconisé par Dom-Aom.
J'ai branché 3 ampoules : une ampoule (60W et pas 100W - j'avais les unes mais pas les autres) à chaque broche U, V et W de la carte HIC, en laissant connecté le compresseur aux broches.
En remettant l'alimentation, les 3 lampes se sont allumées normalement, brillant uniformément.
En mettant la pompe en route au panneau de commande, je n'ai observé aucune variation de luminosité, les 3 lampes brillant toujours normalement.
Le compresseur ne s'est bien sûr pas mis en route, mais a fait des "gargouillis" comme indiqué dans mon premier post.
Le ventilateur s'est mis trois fois en route sur des cycles de 2 à 3 minutes.
Voilà. Je ne sais pas quelles conclusions en tirer, non plus que de la valeur ohmique identique relevée sur le compresseur déconnecté (Cf. mon premier post).
Merci à Dom-Aom et aux autres, pour vos... éclairages
Comme convenu, je vous fais un retour après avoir effectué le test préconisé par Dom-Aom.
J'ai branché 3 ampoules : une ampoule (60W et pas 100W - j'avais les unes mais pas les autres) à chaque broche U, V et W de la carte HIC, en laissant connecté le compresseur aux broches.
En remettant l'alimentation, les 3 lampes se sont allumées normalement, brillant uniformément.
En mettant la pompe en route au panneau de commande, je n'ai observé aucune variation de luminosité, les 3 lampes brillant toujours normalement.
Le compresseur ne s'est bien sûr pas mis en route, mais a fait des "gargouillis" comme indiqué dans mon premier post.
Le ventilateur s'est mis trois fois en route sur des cycles de 2 à 3 minutes.
Voilà. Je ne sais pas quelles conclusions en tirer, non plus que de la valeur ohmique identique relevée sur le compresseur déconnecté (Cf. mon premier post).
Merci à Dom-Aom et aux autres, pour vos... éclairages
14 juin 2023 à 20:38

Bonjour Dom-Aom.
Tout d'abord, un grand MERCI à vous de vous intéresser à mon problème et pour votre réponse.
J'essaierai dès demain et ferai un retour de ma tentative pour vous tenir informé.
Tout d'abord, un grand MERCI à vous de vous intéresser à mon problème et pour votre réponse.
J'essaierai dès demain et ferai un retour de ma tentative pour vous tenir informé.
13 juin 2023 à 20:06

Je dois ajouter un détail important que j'ai omis de préciser :
Si le code erreur apparaît au bout de 5 à 10', l'unité intérieure et la ventilation fonctionnent très bien mais surtout, le compresseur ne parvient pas à démarrer, en tout cas à se lancer, malgré des petits bruits de "gargouillis" (je ne sais pas comment les décrire) par période, comme pour dire "je ressaye de démarrer mais je n'y arrive pas".
Merci à tous.
Si le code erreur apparaît au bout de 5 à 10', l'unité intérieure et la ventilation fonctionnent très bien mais surtout, le compresseur ne parvient pas à démarrer, en tout cas à se lancer, malgré des petits bruits de "gargouillis" (je ne sais pas comment les décrire) par période, comme pour dire "je ressaye de démarrer mais je n'y arrive pas".
Merci à tous.
13 juin 2023 à 14:05

Bonjour à tous.
Je viens vers vous pour obtenir un éclairage sur mon problème de pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56 avec unité intérieure imposante dans le grenier et un réseau de gaines qui distribuent dans 7 pièces sur 100 m² .
Je suis tout nouveau sur le forum et ne suis pas un homme du métier, juste un petit peu bricoleur mais persévérant.
Ma PAC ne fonctionne plus depuis deux ans avec un code panne P26 clignotant au bout de 5 à 10' "Inverter compressor trouble HIC PCB", d'après la notice).
Mais quand j'essaie de solliciter un professionnel, 3 seuls répondent et me disent que c'est le compresseur et qu'il faut changer la pompe (avec le prix que vous imaginez).
Personne ne semble vouloir se déplacer pour dépanner/réparer.
Depuis 2 ans, je parcours les forums et essaie de me faire une idée, en faisant des tests sur l'unité extérieure. Ainsi, sur la carte, en sortie U, V et W, j'obtiens 234v mais ne sais pas dire comment cela distribue sur les 3 sorties et à quel moment.
J'ai fait 3 tests ohmiques sur les 3 fils alimentant le compresseur, 2 à 2 et j'obtiens la même valeur après stabilisation : 1,5 ohm (bonne unité ?).
J'ai fait un test de continuité en partant de 1 et j'arrive à 0.01 puis 0.
Ces éléments permettent-ils de déterminer si mon compresseur est HS ou si c'est bien ma carte, sachant que les pièces SANYO n'existent quasiment plus (racheté par PANASONIC) mais que je trouve encore des cartes inverter correspondantes au prix modique de 480-510 €. J’aimerais pouvoir être sûr que c'est bien la carte qui est HS... avant d'investir.
J'espère avoir été clair dans mes bien humbles explications.
Si d'aventure vous aviez une idée de diagnostic, je suis preneur.
Avec tous mes remerciements.
Cordialement à tous.
PMDM
Je viens vers vous pour obtenir un éclairage sur mon problème de pompe à chaleur Sanyo SPW CR364GVH56 avec unité intérieure imposante dans le grenier et un réseau de gaines qui distribuent dans 7 pièces sur 100 m² .
Je suis tout nouveau sur le forum et ne suis pas un homme du métier, juste un petit peu bricoleur mais persévérant.
Ma PAC ne fonctionne plus depuis deux ans avec un code panne P26 clignotant au bout de 5 à 10' "Inverter compressor trouble HIC PCB", d'après la notice).
Mais quand j'essaie de solliciter un professionnel, 3 seuls répondent et me disent que c'est le compresseur et qu'il faut changer la pompe (avec le prix que vous imaginez).
Personne ne semble vouloir se déplacer pour dépanner/réparer.
Depuis 2 ans, je parcours les forums et essaie de me faire une idée, en faisant des tests sur l'unité extérieure. Ainsi, sur la carte, en sortie U, V et W, j'obtiens 234v mais ne sais pas dire comment cela distribue sur les 3 sorties et à quel moment.
J'ai fait 3 tests ohmiques sur les 3 fils alimentant le compresseur, 2 à 2 et j'obtiens la même valeur après stabilisation : 1,5 ohm (bonne unité ?).
J'ai fait un test de continuité en partant de 1 et j'arrive à 0.01 puis 0.
Ces éléments permettent-ils de déterminer si mon compresseur est HS ou si c'est bien ma carte, sachant que les pièces SANYO n'existent quasiment plus (racheté par PANASONIC) mais que je trouve encore des cartes inverter correspondantes au prix modique de 480-510 €. J’aimerais pouvoir être sûr que c'est bien la carte qui est HS... avant d'investir.
J'espère avoir été clair dans mes bien humbles explications.
Si d'aventure vous aviez une idée de diagnostic, je suis preneur.
Avec tous mes remerciements.
Cordialement à tous.
PMDM
13 juin 2023 à 10:10