Bonjour
Merci Dom pour vos conseils.
J'ai démonté et tout nettoyé, le fin de course fonctionne et le moteur du volet aussi.
Je ne suis aperçu d'un léger décalage sur l'alignement du fin de course avec la butée du moteur.
J'ai retiré le moteur et réaligné le fin de course.
Après remontage de l'ensemble (fin de course en premier et moteur en second) et phase de réinitialisation (par plusieurs cycles de démarrage) tout refonctionne.
Cordialement. Patrice PMS
Merci Dom pour vos conseils.
J'ai démonté et tout nettoyé, le fin de course fonctionne et le moteur du volet aussi.
Je ne suis aperçu d'un léger décalage sur l'alignement du fin de course avec la butée du moteur.
J'ai retiré le moteur et réaligné le fin de course.
Après remontage de l'ensemble (fin de course en premier et moteur en second) et phase de réinitialisation (par plusieurs cycles de démarrage) tout refonctionne.
Cordialement. Patrice PMS
01 avril 2019 à 11:21

Bonjour
L'Unité Intérieure (UI) de ma climatisation Hitachi RAF-25NH4 ne fonctionnent plus.
En appuyant sur la télécommande passage en marche quelques secondes puis passage en mode panne avec 8 clignotements rapide du voyant programmateur.
Le code d'erreur pour le modèle RAF-25HN4 parle de registre déficient (ou damper defective en anglais).
Dans la liste des pièces Hitachi, le seul "damper" est le "damper limit switch" (interrupteur limiteur du déflecteur) (réf 72 sur le plan no ATI-0972B 932).
Cela semble être une sorte de fin de course mais qui n'est pas très accessible.
Le diagnostic est-il le bon ?
Dois-je changer cette pièce ?
Merci au forum de me donner un coup d'éclairage sur l'origine de cette panne.
L'Unité Intérieure (UI) de ma climatisation Hitachi RAF-25NH4 ne fonctionnent plus.
En appuyant sur la télécommande passage en marche quelques secondes puis passage en mode panne avec 8 clignotements rapide du voyant programmateur.
Le code d'erreur pour le modèle RAF-25HN4 parle de registre déficient (ou damper defective en anglais).
Dans la liste des pièces Hitachi, le seul "damper" est le "damper limit switch" (interrupteur limiteur du déflecteur) (réf 72 sur le plan no ATI-0972B 932).
Cela semble être une sorte de fin de course mais qui n'est pas très accessible.
Le diagnostic est-il le bon ?
Dois-je changer cette pièce ?
Merci au forum de me donner un coup d'éclairage sur l'origine de cette panne.
27 mars 2019 à 18:30