Profil du membre polo56
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit polo56

a posté 3 messages sur les forums BricoVidéo :
PROBLÈME RÉSOLU !!!
En voulant accéder au bac de condensat j'ai dû démonter l' UI, je me suis donc dit qu'une petite inspection des contacts sur le circuit imprimé ne pouvait pas faire de mal, et la victoire !!
Un collègue qui était là lors de la coupure de courant a vu que la clim ne fonctionnait plus, il s'est donc dit que passer un coup de soufflette pour enlever la poussière serait bien.
Mais il a débranché le plot CN12 qui commande le compresseur extérieur et il l'a rebranché sur le plot CN15 qui est le branchement pour le flotteur situé dans le bac condensat !!!
Je pense du coup que la carte électronique est la même que pour les autres clim et que donc elle pouvait m'indiquer le code erreur 4.
Merci pour votre aide et à plus !!!!
En voulant accéder au bac de condensat j'ai dû démonter l' UI, je me suis donc dit qu'une petite inspection des contacts sur le circuit imprimé ne pouvait pas faire de mal, et la victoire !!
Un collègue qui était là lors de la coupure de courant a vu que la clim ne fonctionnait plus, il s'est donc dit que passer un coup de soufflette pour enlever la poussière serait bien.
Mais il a débranché le plot CN12 qui commande le compresseur extérieur et il l'a rebranché sur le plot CN15 qui est le branchement pour le flotteur situé dans le bac condensat !!!
Je pense du coup que la carte électronique est la même que pour les autres clim et que donc elle pouvait m'indiquer le code erreur 4.
Merci pour votre aide et à plus !!!!
06 mars 2013 à 10:18

Bonjour,
Pour le code erreur 4, même le fabricant me dit qu'il n'existe que 2, 3 ou 6. Mais voilà, elle m'indique vraiment 4, je vais voir cela de plus près.
Pour info, avant l'hiver le moteur du ventilateur extérieur a grillé, j'ai donc changé le fusible 3,14 A du circuit imprimé et changé le moteur, le temps d'avoir la pièce je ne l'ai réparée que la semaine dernière et elle a fonctionné pendant 24 heures puis coupure de courant pendant mon absence et au retour ce fameux code erreur.
Pour le code erreur 4, même le fabricant me dit qu'il n'existe que 2, 3 ou 6. Mais voilà, elle m'indique vraiment 4, je vais voir cela de plus près.
Pour info, avant l'hiver le moteur du ventilateur extérieur a grillé, j'ai donc changé le fusible 3,14 A du circuit imprimé et changé le moteur, le temps d'avoir la pièce je ne l'ai réparée que la semaine dernière et elle a fonctionné pendant 24 heures puis coupure de courant pendant mon absence et au retour ce fameux code erreur.
06 mars 2013 à 09:50

Bonjour,
J'ai une climatisation Atlantic ABY 14 RGH et j'ai un code erreur 4 clignote rouge (opération) toutes les 8 secondes et clignotement continu du vert (timer), avez-vous une idée de la panne ? Et comment la résoudre, merci !!
J'ai une climatisation Atlantic ABY 14 RGH et j'ai un code erreur 4 clignote rouge (opération) toutes les 8 secondes et clignotement continu du vert (timer), avez-vous une idée de la panne ? Et comment la résoudre, merci !!
05 mars 2013 à 16:45