Hello,
It's new installation of old outdoor but new indoors.
I just wondering if you guys know if ram-53qh5 is compatible with rak-25qxa series?
Google translation :
Bonjour,
C'est la nouvelle installation de l'ancien extérieur mais nouveau intérieur.
Je me demande si vous savez si ram-53qh5 est compatible avec la série rak-25qxa?
It's new installation of old outdoor but new indoors.
I just wondering if you guys know if ram-53qh5 is compatible with rak-25qxa series?
Google translation :
Bonjour,
C'est la nouvelle installation de l'ancien extérieur mais nouveau intérieur.
Je me demande si vous savez si ram-53qh5 est compatible avec la série rak-25qxa?
07 septembre 2018 à 12:50

Merci Dom-Aom,
I already have tried to swap the IU1 with IU2 but had exactly same issue. Again, both units receives power 35vdc, remote control is able to change modes but IU fan is not starting.
After a 5 minutes, IU starts flashing 4 times.
Google translation to French :
Merci Dom-Aom,
J'ai déjà essayé d'échanger l'IU1 avec IU2 mais j'avais exactement le même problème.
Encore une fois, les deux unités reçoivent la puissance 35vdc, la télécommande peut changer de mode mais le ventilateur IU ne démarre pas.
Après 5 minutes, IU commence à clignoter 4 fois.
I already have tried to swap the IU1 with IU2 but had exactly same issue. Again, both units receives power 35vdc, remote control is able to change modes but IU fan is not starting.
After a 5 minutes, IU starts flashing 4 times.
Google translation to French :
Merci Dom-Aom,
J'ai déjà essayé d'échanger l'IU1 avec IU2 mais j'avais exactement le même problème.
Encore une fois, les deux unités reçoivent la puissance 35vdc, la télécommande peut changer de mode mais le ventilateur IU ne démarre pas.
Après 5 minutes, IU commence à clignoter 4 fois.
06 septembre 2018 à 14:31

Hello guys,
That's the only forum I have found with information about this AC.
All Hitachi AC did read.
I have Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa.
- ld301 flashes once;
- ld304 flashes once;
- indoors flashes 4 times;
- CD for both indoors have 35vdc;
- ic1 and ic2 - both replaced with new ones just in case ;
- test sw turns compressor and fan in cooling mode;
- cable is 4*1.5mm² (about 6 meters);
When trying to power on indoors, they open but fan is not starting of indoor nor outdoor unit.
When I disconnect IU, ld301 and ld304 flashes in same way.
So, what could be the problem ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation
That's the only forum I have found with information about this AC.
All Hitachi AC did read.
I have Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa.
- ld301 flashes once;
- ld304 flashes once;
- indoors flashes 4 times;
- CD for both indoors have 35vdc;
- ic1 and ic2 - both replaced with new ones just in case ;
- test sw turns compressor and fan in cooling mode;
- cable is 4*1.5mm² (about 6 meters);
When trying to power on indoors, they open but fan is not starting of indoor nor outdoor unit.
When I disconnect IU, ld301 and ld304 flashes in same way.
So, what could be the problem ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Information les images que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation
06 septembre 2018 à 11:42