Profil du membre RAMBEAU
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit RAMBEAU

a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour à tous et toutes.
Bonjour PL, je l'ai appris par adelclim qu'il ne sert à rien d'énumérer tous les codes.
Pour la suite lisez mes derniers posts et surtout mes dernières photos et vous serez du même avis que moi pour dire que le code E7 est bien caractérisé.
Bonjour adelclim.
Oui effectivement la dernière photo est très "significative".
J'avais anticipé et démonté les tôles pour voir où allait le câble du ventilo et j'ai trouvé.
Quand j'ai démonté le moteur la panne était visible.
Encore MERCI pour vos conseils parce que c'est en les suivant que j'en suis arrivé à trouver ce qui semble être l'origine du problème sur l'UE, en espérant que la carte électronique n'ait pas "ramassé" par la MM occasion ?
Dans tous les cas j'ai commandé le ventilo neuf et j'attends de l'avoir remonté pour remettre E/S la clim en croisant les doigts pour que ce soit OK.
Pour info j'ai bien regardé l'hélice et elle semble OK au niveau des pales et de l'axe.
Je vais essayer comme ça et on verra bien.
Comme je l'ai indiqué dans mon premier post : la CLIM n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois et la forte humidité ambiante a dû provoqué le court jus ?
Je me souviendrai que seul(s) le ou les codes défaut avec un signal sonore long sont symptomatiques d'une panne
et qu'il n'est pas "utile" de lister tous les codes...
Pour le bouton (mise en urgence froid/chaud selon votre explication) je l'ai repositionné comme il était soit vers le compresseur...
Donc je reviens conclure ce dossier (j'espère) après avoir remonté le nouveau ventilo soit d'après le délai dans environ 5 à 10 jours.
Bonne journée à toutes et tous.
Cordialement.
JMR
Bonjour PL, je l'ai appris par adelclim qu'il ne sert à rien d'énumérer tous les codes.

Pour la suite lisez mes derniers posts et surtout mes dernières photos et vous serez du même avis que moi pour dire que le code E7 est bien caractérisé.

Bonjour adelclim.
Oui effectivement la dernière photo est très "significative".

J'avais anticipé et démonté les tôles pour voir où allait le câble du ventilo et j'ai trouvé.
Quand j'ai démonté le moteur la panne était visible.
Encore MERCI pour vos conseils parce que c'est en les suivant que j'en suis arrivé à trouver ce qui semble être l'origine du problème sur l'UE, en espérant que la carte électronique n'ait pas "ramassé" par la MM occasion ?
Dans tous les cas j'ai commandé le ventilo neuf et j'attends de l'avoir remonté pour remettre E/S la clim en croisant les doigts pour que ce soit OK.
Pour info j'ai bien regardé l'hélice et elle semble OK au niveau des pales et de l'axe.
Je vais essayer comme ça et on verra bien.
Comme je l'ai indiqué dans mon premier post : la CLIM n'a pas fonctionné depuis plusieurs mois et la forte humidité ambiante a dû provoqué le court jus ?
Je me souviendrai que seul(s) le ou les codes défaut avec un signal sonore long sont symptomatiques d'une panne

Pour le bouton (mise en urgence froid/chaud selon votre explication) je l'ai repositionné comme il était soit vers le compresseur...
Donc je reviens conclure ce dossier (j'espère) après avoir remonté le nouveau ventilo soit d'après le délai dans environ 5 à 10 jours.
Bonne journée à toutes et tous.
Cordialement.
JMR
13 février 2018 à 05:34

Effectivement.
Mais dans tous les cas 4 LEDS rouges ou 3, c'est pas ça qui aurait empêché le flash sur le fil rouge.
Vu l'emplacement du flash et la coupure du fil au ras du connecteur serti dans la masse.
Je préfère ne pas prendre de risque et j'ai commandé un ventilateur neuf.
Si la carte n'a pas pris de "châtaigne" j'espère qu'avec un ventilo neuf mon problème sera résolu...
Je reviendrai ici pour faire le bilan...
Pour info : le dépanneur agréé Daikin ne m'a toujours pas contacté (depuis jeudi dernier), il doit être débordé.
Merci encore DOM pour vos posts.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
JMR
Mais dans tous les cas 4 LEDS rouges ou 3, c'est pas ça qui aurait empêché le flash sur le fil rouge.

Vu l'emplacement du flash et la coupure du fil au ras du connecteur serti dans la masse.
Je préfère ne pas prendre de risque et j'ai commandé un ventilateur neuf.
Si la carte n'a pas pris de "châtaigne" j'espère qu'avec un ventilo neuf mon problème sera résolu...
Je reviendrai ici pour faire le bilan...
Pour info : le dépanneur agréé Daikin ne m'a toujours pas contacté (depuis jeudi dernier), il doit être débordé.

Merci encore DOM pour vos posts.
Bonne fin de journée.
Cordialement.
JMR
12 février 2018 à 14:41

Re bonjour à tous.
Je viens de trouver la panne, enfin le pourquoi du code défaut E7.
Adelclim m'a conseillé de débrancher le VENTILO, le tout était de trouver le bon connecteur.
A la vue des photos jointes il est clair que le ventilo est en "défaut".
En ce qui concerne le reste de la procédure : le VENTILO déconnecté, le LED VERT reste allumé CLIGNOTANT et plus de LEDS ROUGES allumées.
Je vais donc remplacer le VENTILO et j'espère que l'U.E. n'a pas d'autres problèmes tels que la carte électronique ?
J'ai trouvé un site sur le net gusastuces qui propose des ventilos pour clim Daikin à 91,42€ TTC avec le câblage.
Est-ce que l'un d'entre vous connaît cette boite ?
Merci.
Pour les photos : Platine où se connecte le ventilo (il faut enlever la tôle capot et la tôle façade).
Moteur du ventilo sans l'hélice et enfin la photo du fil ROUGE "cramé" sur l'alim du moteur de ventilo.
Et encore MERCI pour votre aide Adelclim, Dom-Aom et AAC.
Bien cordialement.
JMR
P. S. : je vous informerai si OK ou pas quand j'aurai remplacé le ventilo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens de trouver la panne, enfin le pourquoi du code défaut E7.
Adelclim m'a conseillé de débrancher le VENTILO, le tout était de trouver le bon connecteur.
A la vue des photos jointes il est clair que le ventilo est en "défaut".
En ce qui concerne le reste de la procédure : le VENTILO déconnecté, le LED VERT reste allumé CLIGNOTANT et plus de LEDS ROUGES allumées.
Je vais donc remplacer le VENTILO et j'espère que l'U.E. n'a pas d'autres problèmes tels que la carte électronique ?
J'ai trouvé un site sur le net gusastuces qui propose des ventilos pour clim Daikin à 91,42€ TTC avec le câblage.
Est-ce que l'un d'entre vous connaît cette boite ?
Merci.
Pour les photos : Platine où se connecte le ventilo (il faut enlever la tôle capot et la tôle façade).
Moteur du ventilo sans l'hélice et enfin la photo du fil ROUGE "cramé" sur l'alim du moteur de ventilo.
Et encore MERCI pour votre aide Adelclim, Dom-Aom et AAC.
Bien cordialement.
JMR
P. S. : je vous informerai si OK ou pas quand j'aurai remplacé le ventilo.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 février 2018 à 11:45

RE Bonjour Dom-Aom, Bonjour à tous.
Je reviens (enfin
) répondre à votre post :
LED VERT allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES allumés FIXE.
Bonne journée.
Cordialement.
JMR
Je reviens (enfin

LED VERT allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES allumés FIXE.
Bonne journée.
Cordialement.
JMR
12 février 2018 à 08:17

Bonjour DOM-AOM, bonjour à tous.
Désolé pour ma "non réponse" en question 3560 post 8.
En fait j'ai créé ce nouveau dossier ne sachant pas si j'aurais des réponses là-bas.
Encore désolé ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas répondre à une question que j'ai posé sur un forum (où ailleurs).
Alors Merci d'avoir répondu ici.
Donc je réponds au sujet des LEDS : quand j'allume une des 3 U.I. raccordées à cette U.E., les volets s'ouvrent et le voyant VERT est allumé FIXE.
Dehors sur la carte électronique seul le voyant VERT est allumé CLIGNOTANT.
Au bout de quelques minutes, quand la panne intervient, le LED VERT reset allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES sont allumées FIXE.
Voilà et au niveau des codes pannes, le code E7 sort avec un signal sonore LONG.
Sur la photo que j'ai posté la plus à droite (suivant les conseils de ADELCLIM, j'ai débroché le connecteur qui je crois, mais ne suis pas sûr) correspond à l'ALIM du ventilateur via la carte électronique.
Après avoir remis le disjoncteur ALIM de cette CLIM, le problème reste identique et au bout de quelques minutes le voyant VERT de l'U.I. se met à clignoter.
Je le répète : je ne suis qu'un humble bricoleur.
Alors j'en conclus que soit le ventilo est H.S. (en tout cas il n'est pas bloqué et tourne "assez rond"), soit la carte électronique est elle H.S. entrainant le défaut E7.
Ai-je été assez clair dans mes explications ?
Merci pour votre aide DOM-AOM.
Bien cordialement.
JMR
Désolé pour ma "non réponse" en question 3560 post 8.
En fait j'ai créé ce nouveau dossier ne sachant pas si j'aurais des réponses là-bas.
Encore désolé ce n'est pas dans mes habitudes de ne pas répondre à une question que j'ai posé sur un forum (où ailleurs).

Alors Merci d'avoir répondu ici.
Donc je réponds au sujet des LEDS : quand j'allume une des 3 U.I. raccordées à cette U.E., les volets s'ouvrent et le voyant VERT est allumé FIXE.
Dehors sur la carte électronique seul le voyant VERT est allumé CLIGNOTANT.
Au bout de quelques minutes, quand la panne intervient, le LED VERT reset allumé CLIGNOTANT et les 4 LEDS ROUGES sont allumées FIXE.
Voilà et au niveau des codes pannes, le code E7 sort avec un signal sonore LONG.
Sur la photo que j'ai posté la plus à droite (suivant les conseils de ADELCLIM, j'ai débroché le connecteur qui je crois, mais ne suis pas sûr) correspond à l'ALIM du ventilateur via la carte électronique.
Après avoir remis le disjoncteur ALIM de cette CLIM, le problème reste identique et au bout de quelques minutes le voyant VERT de l'U.I. se met à clignoter.
Je le répète : je ne suis qu'un humble bricoleur.
Alors j'en conclus que soit le ventilo est H.S. (en tout cas il n'est pas bloqué et tourne "assez rond"), soit la carte électronique est elle H.S. entrainant le défaut E7.
Ai-je été assez clair dans mes explications ?
Merci pour votre aide DOM-AOM.
Bien cordialement.
JMR
12 février 2018 à 08:12

J'ai pris quelques photos de la carte électronique si ça peut vous aider ?
Si le connecteur en haut à droite sur la photo de la carte électronique n'est pas celui qui alimente le ventilo, je démonterai le carrosserie pour suivre le câble électrique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Si le connecteur en haut à droite sur la photo de la carte électronique n'est pas celui qui alimente le ventilo, je démonterai le carrosserie pour suivre le câble électrique.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


11 février 2018 à 18:52

P.S. à quoi sert le petit interrupteur sous les LEDS en bas de la carte électronique ???
11 février 2018 à 18:44

Finalement je viens de faire les tests indiqués : j'ai débroché le connecteur en haut sur la carte électronique, je ne sais pas si c'est bien celui qui alimente le ventilateur ? MERCI de me dire si c'est correct ou non.
Résultat :
sans le connecteur et après avoir remis le disjoncteur sur ON il n'y a plus que le LED VERT qui s'allume en clignotant.
Le compresseur semble vouloir se mettre en marche mais au bout de quelques minutes les LEDS ROUGES (4 et non 3) se rallument sans clignoter.
Le contrôle défaut avec la télécommande redonne le même défaut sur E7 (signal sonore LONG).
J'essaye d'être précis, pas d'embrouiller.
Adelclim : Merci de me confirmer si c'est bien la broche du ventilo ou si je me trompe.
Cordialement.
JMR
Résultat :
sans le connecteur et après avoir remis le disjoncteur sur ON il n'y a plus que le LED VERT qui s'allume en clignotant.
Le compresseur semble vouloir se mettre en marche mais au bout de quelques minutes les LEDS ROUGES (4 et non 3) se rallument sans clignoter.
Le contrôle défaut avec la télécommande redonne le même défaut sur E7 (signal sonore LONG).
J'essaye d'être précis, pas d'embrouiller.

Adelclim : Merci de me confirmer si c'est bien la broche du ventilo ou si je me trompe.
Cordialement.
JMR
11 février 2018 à 18:40

Re Bonjour.
OK adelclim : je vais couper le jus, débrancher le ventilateur, remettre le jus et contrôler que le ventilateur n'est pas bloqué et relever les "valeurs obliques" (le ou les défauts avec un signal sonore long ?) et je vous dirai les codes relevés.
Désolé ; je ferai tout ça demain matin...
MERCI.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR.
AAC, je ne suis pas électricien, juste un peu "bricolo".
Donc je vais faire les contrôles indiqués par adelclim (qui sont dans mes cordes) et après on verra bien.
MERCI BEAUCOUP quand même.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR
OK adelclim : je vais couper le jus, débrancher le ventilateur, remettre le jus et contrôler que le ventilateur n'est pas bloqué et relever les "valeurs obliques" (le ou les défauts avec un signal sonore long ?) et je vous dirai les codes relevés.
Désolé ; je ferai tout ça demain matin...
MERCI.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR.
AAC, je ne suis pas électricien, juste un peu "bricolo".

Donc je vais faire les contrôles indiqués par adelclim (qui sont dans mes cordes) et après on verra bien.
MERCI BEAUCOUP quand même.
Bonne fin de week-end.
Cordialement.
JMR
11 février 2018 à 17:04

RE Bonjour et BON DIMANCHE à tous.
Je ne sais pas si ça pourra apporter de l'eau au moulin des climaticiens mais je suis entrain d'essayer en mode FROID.
Pour les 3 U.I. la ventilation fonctionne, le voyant VERT est allumé FIXE mais la température affichée sur la télécommande est MINIMUM de 18°C...
L’unité externe ne semble pas se mettre en service mais c'est peut être en raison de la température extérieure qui n'est que de 10°C ?
Après environ 10 minutes les U.I. se mettent en également défaut sur ce MODE FROID (CLIM), le voyant VERT se met à clignoter.
J'ai refait un test des défauts avec la télécommande et voilà la liste des défauts et le signal sonore qui les accompagne :
U4- L5 - H6 - H0 - A6 - U0 - F3 - A5 - F6 - C7 - A3 - H8 - H9 - C9 - C4 - C5 - J3 - J6 - A1 - UA - UH - P4 - L3
L4 - H7 - U2 et AH = 1 signal sonore COURT.
Par contre je pense que les défauts sont sur les codes suivants :
E6 - E5 - E1 EA = 2 signaux sonores COURTS
E7 1 signal sonore LONG
D'après la DOC Daikin :
E1 = erreur de la carte circuit imprimé
E5 = démarrage OL
E6 = mise en route du compresseur défectueuse
E7 = moteur du ventilateur défectueux
Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de défaut "manque d'huile" (fluide caloriporteur/frigoriporteur) ni compresseur HS...
Si c'est le moteur du ventilateur qui est HS je peux envisager le remplacement tout seul.
Encore bon dimanche à tous.
JMR
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
Je ne sais pas si ça pourra apporter de l'eau au moulin des climaticiens mais je suis entrain d'essayer en mode FROID.
Pour les 3 U.I. la ventilation fonctionne, le voyant VERT est allumé FIXE mais la température affichée sur la télécommande est MINIMUM de 18°C...
L’unité externe ne semble pas se mettre en service mais c'est peut être en raison de la température extérieure qui n'est que de 10°C ?
Après environ 10 minutes les U.I. se mettent en également défaut sur ce MODE FROID (CLIM), le voyant VERT se met à clignoter.
J'ai refait un test des défauts avec la télécommande et voilà la liste des défauts et le signal sonore qui les accompagne :
U4- L5 - H6 - H0 - A6 - U0 - F3 - A5 - F6 - C7 - A3 - H8 - H9 - C9 - C4 - C5 - J3 - J6 - A1 - UA - UH - P4 - L3
L4 - H7 - U2 et AH = 1 signal sonore COURT.
Par contre je pense que les défauts sont sur les codes suivants :
E6 - E5 - E1 EA = 2 signaux sonores COURTS
E7 1 signal sonore LONG
D'après la DOC Daikin :
E1 = erreur de la carte circuit imprimé
E5 = démarrage OL
E6 = mise en route du compresseur défectueuse
E7 = moteur du ventilateur défectueux
Ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas de défaut "manque d'huile" (fluide caloriporteur/frigoriporteur) ni compresseur HS...
Si c'est le moteur du ventilateur qui est HS je peux envisager le remplacement tout seul.
Encore bon dimanche à tous.
JMR
Merci encore pour votre aide.
Cordialement.
11 février 2018 à 12:04

Bonjour.
Oui j'ai fait cette opération et les défauts relevés sont (seraient... ?) :
E1 - E5 - E6 et E7 (carte électronique, Moteur du compresseur, verrouillage surintensité et dysfonctionnement provoqué par le moteur du ventilateur).
Mais peut-être qu'il y a un RESET ou quelque chose comme ça sur cette U.E. parce que ça fait beaucoup de problèmes d'un seul coup ?
En tout cas MERCI pour vos conseils et aides.
Cordialement.
JMR.
Oui j'ai fait cette opération et les défauts relevés sont (seraient... ?) :
E1 - E5 - E6 et E7 (carte électronique, Moteur du compresseur, verrouillage surintensité et dysfonctionnement provoqué par le moteur du ventilateur).
Mais peut-être qu'il y a un RESET ou quelque chose comme ça sur cette U.E. parce que ça fait beaucoup de problèmes d'un seul coup ?
En tout cas MERCI pour vos conseils et aides.
Cordialement.
JMR.
11 février 2018 à 09:32

Bonjour à tous.
J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site.
J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Description de ma panne : après plusieurs mois à l'arrêt (pas d'usage froid ou chaud) j'ai voulu relancé ma clim en mode chaud (les 3 télécommandes des unités internes sont bien programmées), j'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt, le voyant vert s'est allumé et les volets se sont ouverts.
Après presque 15 minutes l'U.E. ne s'est pas mise en service mais le voyant vert de l' U.I s'est mis à clignoter.
Je suis allé au tableau électrique et j'ai disjoncté l'alimentation de cette CLIM.
Attente environ 5 minutes et remise en position ON du disjoncteur, remise en service de l'U.I. les volets se sont ouverts à nouveau et le voyant vert s'est allumé mais rien au niveau du compresseur.
Après avoir démonté le petit capot qui protège les raccords hydrauliques et les fils électriques, j'ai constaté que les LEDS de la carte électronique (au nombre de 4) étaient :
- Le plus haut vert clignotant,
- Les 3 de dessous rouge fixe.
Voilà où j'en suis.
L'autre partie de la maison est alimentée par un autre groupe avec une U.E. et 4 U.I. Celle-ci fonctionne parfaitement.
J'ai contrôlé la carte électronique de celle qui fonctionne et les LEDS sont :
- Le plus haut est vert fixe,
- Les trois du dessous sont éteintes.
Pour la liste des défauts avec la télécommande il y en a plusieurs où il n'y a qu'un BIP SONORE et 7 ou 8 avec un double BIP (E1, E5, E6 et E7) mais j'ai peut-être fait une mauvaise MANIP ??
Merci pour vos conseils avisés.
Avec un peu de chance il y a peut être un contacteur à réenclencher ou une bricole comme ça.
Mais j'ai peur que ce ne soit plus grave genre carte ou compresseur H.S...
À bientôt de vous lire.
Bien cordialement.
JMR
J'ai pu constaté que de bons spécialistes "ES CLIM" collaborent sur ce site.
J'ai besoin de votre aide avant de contacter un dépanneur agréé Daikin.
Description de ma panne : après plusieurs mois à l'arrêt (pas d'usage froid ou chaud) j'ai voulu relancé ma clim en mode chaud (les 3 télécommandes des unités internes sont bien programmées), j'ai appuyé sur le bouton marche/arrêt, le voyant vert s'est allumé et les volets se sont ouverts.
Après presque 15 minutes l'U.E. ne s'est pas mise en service mais le voyant vert de l' U.I s'est mis à clignoter.
Je suis allé au tableau électrique et j'ai disjoncté l'alimentation de cette CLIM.
Attente environ 5 minutes et remise en position ON du disjoncteur, remise en service de l'U.I. les volets se sont ouverts à nouveau et le voyant vert s'est allumé mais rien au niveau du compresseur.
Après avoir démonté le petit capot qui protège les raccords hydrauliques et les fils électriques, j'ai constaté que les LEDS de la carte électronique (au nombre de 4) étaient :
- Le plus haut vert clignotant,
- Les 3 de dessous rouge fixe.
Voilà où j'en suis.
L'autre partie de la maison est alimentée par un autre groupe avec une U.E. et 4 U.I. Celle-ci fonctionne parfaitement.
J'ai contrôlé la carte électronique de celle qui fonctionne et les LEDS sont :
- Le plus haut est vert fixe,
- Les trois du dessous sont éteintes.
Pour la liste des défauts avec la télécommande il y en a plusieurs où il n'y a qu'un BIP SONORE et 7 ou 8 avec un double BIP (E1, E5, E6 et E7) mais j'ai peut-être fait une mauvaise MANIP ??
Merci pour vos conseils avisés.
Avec un peu de chance il y a peut être un contacteur à réenclencher ou une bricole comme ça.
Mais j'ai peur que ce ne soit plus grave genre carte ou compresseur H.S...

À bientôt de vous lire.
Bien cordialement.
JMR
10 février 2018 à 21:03