Membre inscrit rare

rare
a posté 4 messages sur les forums BricoVidéo :


Forum Climatisation

Merci beaucoup Dom pour la précision et la célérité de vos réponses.

Je vais m'atteler aux repartions.
Bien Cordialement.
16 novembre 2022 à 15:36
forum consulter ce sujet RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE sur le forum Climatisation

Bonjour.

J ai démonté la carte et rien de notable. Pas de point de chauffe.
Juste des zones avec des pistes qui ont l air oxydées. Mais ce n est pas évidant car sous une couche d'isolant vert.
Quand je gratte le vert, je cuivre a l'air propre. Voir photos.
Quel est votre avis ?

Bien Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
f23a69bf 4f7a 486f 96fd 36593025bfa7.jpeg6d3c1b9b d351 4d65 8b90 a87c5afec775.jpeg

16 novembre 2022 à 09:56
forum consulter ce sujet RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE sur le forum Climatisation

Publicité

Merci Pour la réponse.

Oui sus le capot, 15 clignotement, donne "changer la carte".
Je vais essayer de mieux regarder les pistes cet app.
Merci.
15 novembre 2022 à 13:12
forum consulter ce sujet RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE sur le forum Climatisation

Bonjour.

En voulant redémarré ma PAC Hitachi cette année 4 clignotements sur horloge intérieur et rien ne se passe.
J'ai nettoyer les connectique et regarder l'UE la led 301 clignote 15 fois.

Sur les conseil du SAV de la boite ou je l'avait acheté, j'ai disjoncté 5 minutes, et remis le jus pour lancer uniquement lUE a partir du bouton test sur le carte.
L'unité ne se lance pas.

Puis-je être sur que changer la carte a 600€ règle le problème.
Le matériel a 9 ans et le châssis ext commence a rouillé (pas galvanisé quelle honte).

Cordialement.
Rare
15 novembre 2022 à 10:24
forum consulter ce sujet RAK 50PEB RAC 50WEB 4 clignotement sur UI 15 clignotements sur UE sur le forum Climatisation