Bonjour,

J'ai trouvé le problème et il est résolu. Il n'était pas très compliqué, mais sans notice, ce n'était pas évident.
J'ai pu la retrouver sur internet, aide au diagnostic dans "Chaîne de sécurité hydraulique enclenchée".
Il parle d'une mise en sécurité en cas de pression trop basse sous 1,5 bar, avec un écran inaccessible.
J'ai tout simplement remis de l'eau dans le circuit et, comme par magie, l'écran s'est allumé. (Vous avez le droit de rire :-) )

En tout cas, je vous remercie de votre aide. J'ai quand même appris certaines choses.
20 décembre 2023 à 22:58
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Oui j'ai fait les mesures avec tous les câbles en place à chaque fois, le fusible est en bon état visuellement.

J'essaie ce soir de prendre les mesures de l'arrivée du courant.
20 décembre 2023 à 11:08
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

J'ai essayé tant bien que mal de prendre les mesures avec mon multimètre. À chaque résultat trouvé, je vous indiquerai sur quelle position j'ai mis mon multimètre.

Sur la grande carte :
Connecteur entouré en jaune : 3,7 V AC en position 200 ;
Connecteur entouré en rouge : 0, peu importe la position DC ou AC, aucune valeur ;
Connecteur entouré en bleu : 0,3 V DC position sur 200 m.

Petite carte désormais :
Connecteur entouré en jaune : 0 AC ou DC ;
Connecteur entouré en rouge : 0,4 V DC position sur 20 V ou 46 position sur 200 m ;
Diode DB411 : 8,15 V avec un pic à 8,7 V DC en position 20 V.

Je précise que j'ai pris les mesures sur les connecteurs de la carte et non sur les prises au bout des fils.

Je ne suis pas un expert mais toutes ces valeurs me paraissent bien faibles. J'ai aussi remarqué que le relais entouré en vert (voir photo) ne s'enclenche pas quand je mets le courant, contrairement à celui qui est juste au-dessus.
Est-ce normal ? J'ai interchangé les relais au cas où, mais cela ne change rien : celui du bas ne s'enclenche pas.

J'attends votre retour et encore merci pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20231219 215909

19 décembre 2023 à 22:05
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation

J'ai oublié de vous mettre une photo d'ensemble, peut-être que vous y verrez plus clair sur certaines choses.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20231218 210755img 20231218 212230img 20231218 212604

18 décembre 2023 à 22:21
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je ne suis pas sûr de quel connecteur vous parlez.
J'ai entouré de différentes couleurs les connecteurs qui sont reliés sur les carte, je les transmets en photo.

Petite carte : connecteur entouré en Jaune CNSK, le rouge CN2S
Grande carte : connecteur entouré en Jaune CNDK, le rouge CN2D et le bleu CN22.
Le connecteur entouré en bleu arrive de la colonne de domino (désolé je n'ai pas le nom exact) l'endroit où l'alimentation arrive avec plein d'autres fils.
En face de ses 2 fils entourés en Bleu il y a les 2 fils vert qui vont à la commande PAR.

Concernant les mesures de l'entrée : 230V AC, il faut la prendre à quel endroit exactement ?

Pour la diode DB411 c'est bien celle que j'ai entourée en violet que je dois mesurer ?
Encore merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20231218 213744img 20231218 213643img 20231218 213857

18 décembre 2023 à 22:12
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation

Bonjour et merci.
Il n'y aucune tension qui sort des 2 fils qui vont au boîtier de commande.
J'ai pris en photo la carte, j'essaie de la poster avec ce post.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
img 20231216 154611img 20231216 171406

17 décembre 2023 à 23:46
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

J'aurais besoin de votre aide. Je possède une pompe à chaleur Air/Eau Mitsubishi électrique PUHZ-RP140VHA2 qui a très bien fonctionné jusqu'à hier soir.
En rentrant, plus rien : l'écran de la commande (PAR21-MAA) ne s'affiche plus du tout, comme si elle était éteinte. J'ai coupé les disjoncteurs de l'unité intérieure et de l'unité extérieure et les ai relancés, mais toujours pareil.
Pourtant, j'entends bien une sorte de bourdonnement quand je remets le disjoncteur au niveau de l'UI, donc il a bien du courant.

Pensez-vous qu'il peut s'agir de la commande HS ou d'une carte, ou autres ?
Merci.
17 décembre 2023 à 13:09
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Mitsubishi Electric en panne sur le forum Climatisation