Profil du membre RKS
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit RKS

a posté 10 messages sur les forums BricoVidéo :
D'accord merci quand même pour votre aide.
Une dernière question savez vous me dire sur la carte électronique quels sont les ou le composant qui gère l'accélération du moteur ?
Une dernière question savez vous me dire sur la carte électronique quels sont les ou le composant qui gère l'accélération du moteur ?
14 juin 2023 à 10:50

Quelle est la cause de la variation de vitesse du moteur ?
13 juin 2023 à 20:47

La carte est bonne aucun composant.
J'ai enfin trouvé R107 et je mesures 0.9 ohms.
Je n'ai pas d'alimentation variable.
J'ai enfin trouvé R107 et je mesures 0.9 ohms.
Je n'ai pas d'alimentation variable.
13 juin 2023 à 14:31

Bonjour Dom-Aom.
J'ai donné la carte puissance à une connaissance qui travail dans une société d'électronique, il doit me tester la carte aujourd'hui
Je vous tiens informé.
J'ai donné la carte puissance à une connaissance qui travail dans une société d'électronique, il doit me tester la carte aujourd'hui
Je vous tiens informé.
13 juin 2023 à 08:14

Voici les mesures avec 4UI en fonctionnement :
4/6 entre 1,4 et 1,7 V
4/7 entre 6,8 et 7,9 V
Ensuite, le ventilateur se coupe
4/6 chute jusqu'à 0 V
4/7 monte jusqu'à 14,7 V.
4/6 entre 1,4 et 1,7 V
4/7 entre 6,8 et 7,9 V
Ensuite, le ventilateur se coupe
4/6 chute jusqu'à 0 V
4/7 monte jusqu'à 14,7 V.
12 juin 2023 à 17:05

Bonjour Dom-Aom.
Voici les mesures des résistances hors tension :
R101=3577 ohms
R102 = 2992 ohms
R103 = 8K ohms
R104 = 3490 ohms
R105 = 6K ohms
R106 = 2373 ohms
R107 = pas trouvé sur la carte
R108 = 381 ohms
R109 = 497 ohms
R110 = 1677 ohms
R114 = 982 ohms
Puis les mesures relevées sous tension :
1 Ui en fonctionnement pendant 20 minutes :
Broche 4/1 : + 347 VDC
Broche 4/5 : + 15 VDC
Broche 4/6 : + 1.4 VDC
Broche 4/7 : + 7.4 VDC
2 Ui en fonctionnement pendant 20 minutes :
Broche 4/1 : + 347 VDC
Broche 4/5 : + 15 VDC
Broche 4/6 : + 1.4 VDC
Broche 4/7 : + 7.4 VDC
3 Ui en fonctionnement pendant 6 minutes :
Broche 4/1 : + 347 VDC
Broche 4/5 : + 15 VDC
Broche 4/6 : + 1.7 VDC
Broche 4/7 : + 7.9 VDC
Ensuite le ventilateur et le compresseur s'arrête et la Led 301 clignote 12 fois.
Voici les mesures des résistances hors tension :
R101=3577 ohms
R102 = 2992 ohms
R103 = 8K ohms
R104 = 3490 ohms
R105 = 6K ohms
R106 = 2373 ohms
R107 = pas trouvé sur la carte
R108 = 381 ohms
R109 = 497 ohms
R110 = 1677 ohms
R114 = 982 ohms
Puis les mesures relevées sous tension :
1 Ui en fonctionnement pendant 20 minutes :
Broche 4/1 : + 347 VDC
Broche 4/5 : + 15 VDC
Broche 4/6 : + 1.4 VDC
Broche 4/7 : + 7.4 VDC
2 Ui en fonctionnement pendant 20 minutes :
Broche 4/1 : + 347 VDC
Broche 4/5 : + 15 VDC
Broche 4/6 : + 1.4 VDC
Broche 4/7 : + 7.4 VDC
3 Ui en fonctionnement pendant 6 minutes :
Broche 4/1 : + 347 VDC
Broche 4/5 : + 15 VDC
Broche 4/6 : + 1.7 VDC
Broche 4/7 : + 7.9 VDC
Ensuite le ventilateur et le compresseur s'arrête et la Led 301 clignote 12 fois.
12 juin 2023 à 13:52

Bonjour Dom-Aom.
Je vais essayer de prendre toutes ces mesures demain et je vous donnerai toutes les valeurs dès que possible.
Cordialement.
Je vais essayer de prendre toutes ces mesures demain et je vous donnerai toutes les valeurs dès que possible.
Cordialement.
11 juin 2023 à 22:30

Re bonjour.
La carte de puissance de l'unité extérieure c'est la carte main power ?
La carte de puissance de l'unité extérieure c'est la carte main power ?
11 juin 2023 à 11:59

Bonjour,
Merci pour votre réponse AAC.
C'est bien ce qu'il me semblait, j'ai commencé à regarder les prix sur internet car cela commence à être compliqué à trouver. Le problème, c'est que la carte + moteur il faut compter presque 1000€ ! Cela pique.
Merci pour votre réponse AAC.
C'est bien ce qu'il me semblait, j'ai commencé à regarder les prix sur internet car cela commence à être compliqué à trouver. Le problème, c'est que la carte + moteur il faut compter presque 1000€ ! Cela pique.
11 juin 2023 à 09:56

Bonjour.
Avec les chaleurs, j'ai voulu remettre en service ma climatisation Hitachi RAM-90QH5 avec 4 UI, mais cette dernière ne veut plus fonctionner. Quand j'allume une UI sur les quatre en mode froid, tout fonctionne correctement.
Par contre, si je mets les quatre UI en même temps, au bout de quelques minutes, les UI ne délivrent plus de froid, on dirait qu'elles brassent de l'air.
J'ai effectué beaucoup de recherches sur le net et j'ai donc vérifié les LED sur l'UE et la LED 301 clignote 12 fois, ce qui correspond, selon la notice en anglais sur le couvercle, à un problème de moteur du ventilateur de l'UE.
En effet, le défaut intervient quand le ventilateur s'arrête, le compresseur s'arrête aussi et la LED se met à clignoter.
J'espère trouver une solution à mon problème ici.
Cordialement.
Avec les chaleurs, j'ai voulu remettre en service ma climatisation Hitachi RAM-90QH5 avec 4 UI, mais cette dernière ne veut plus fonctionner. Quand j'allume une UI sur les quatre en mode froid, tout fonctionne correctement.
Par contre, si je mets les quatre UI en même temps, au bout de quelques minutes, les UI ne délivrent plus de froid, on dirait qu'elles brassent de l'air.
J'ai effectué beaucoup de recherches sur le net et j'ai donc vérifié les LED sur l'UE et la LED 301 clignote 12 fois, ce qui correspond, selon la notice en anglais sur le couvercle, à un problème de moteur du ventilateur de l'UE.
En effet, le défaut intervient quand le ventilateur s'arrête, le compresseur s'arrête aussi et la LED se met à clignoter.
J'espère trouver une solution à mon problème ici.
Cordialement.
11 juin 2023 à 00:38