Profil du membre Sa13090
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit Sa13090

a posté 24 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
C’est un modèle Mitsubishi 3F54 relié à 2 splits.
Je me suis fait la même réflexion on change la consigne ou on éteint un split et hop l’UE dégivre pour se recaler sur de nouveau paramètres ! Mais c’est vraiment stupide comme comportement car dehors il fait 15 degré !
De plus que je baisse la consigne la nuit de 1 ou 2 degrés, voir plus et hop dégivrage !
C’est un modèle Mitsubishi 3F54 relié à 2 splits.
Je me suis fait la même réflexion on change la consigne ou on éteint un split et hop l’UE dégivre pour se recaler sur de nouveau paramètres ! Mais c’est vraiment stupide comme comportement car dehors il fait 15 degré !
De plus que je baisse la consigne la nuit de 1 ou 2 degrés, voir plus et hop dégivrage !
04 mars 2023 à 07:25

Bonjour à tous,
Pourriez-vous m'expliquer le dégivrage ?
Mon unité extérieure se met en dégivrage lorsque je modifie la température de consigne sur l'un des splits. Est-ce normal ? De même, lorsque j'éteins un split et que je laisse l'autre en fonction, elle lance également un dégivrage.
Actuellement, il fait 12 degrés dehors. J'ai éteint un split et j'ai laissé l'autre en fonction, qui a aussitôt levé ses ailettes à l'horizontale et lancé un dégivrage de l'unité extérieure.
Merci pour votre aide.
Pourriez-vous m'expliquer le dégivrage ?
Mon unité extérieure se met en dégivrage lorsque je modifie la température de consigne sur l'un des splits. Est-ce normal ? De même, lorsque j'éteins un split et que je laisse l'autre en fonction, elle lance également un dégivrage.
Actuellement, il fait 12 degrés dehors. J'ai éteint un split et j'ai laissé l'autre en fonction, qui a aussitôt levé ses ailettes à l'horizontale et lancé un dégivrage de l'unité extérieure.
Merci pour votre aide.
03 mars 2023 à 15:27

Merci pour l’astuce.
Je viens de tester et RAS, pas d’inversion constatée.
Je viens de tester et RAS, pas d’inversion constatée.
26 février 2023 à 10:40

Bonjour à tous,
J'ai une petite question : existe-t-il un moyen de savoir si mes liaisons frigorifiques sur mon bi-split sont inversées ? Y a-t-il un test à faire ?
Sachant que nous sommes en période d'hiver et que le test doit se faire en mode chauffage, car lorsque je me mets en mode climatisation, l'air soufflé sur chacun des splits est à température ambiante. Il fait entre 5 et 14 degrés dehors en cette période.
Merci beaucoup.
J'ai une petite question : existe-t-il un moyen de savoir si mes liaisons frigorifiques sur mon bi-split sont inversées ? Y a-t-il un test à faire ?
Sachant que nous sommes en période d'hiver et que le test doit se faire en mode chauffage, car lorsque je me mets en mode climatisation, l'air soufflé sur chacun des splits est à température ambiante. Il fait entre 5 et 14 degrés dehors en cette période.
Merci beaucoup.
25 février 2023 à 22:03

Bonjour AAC et merci pour votre retour.
C’est bien ça, c’est un 3f54.
Alors oui, mon Installateur est prévenu et il va repasser pour changer le groupe extérieur au complet ! Au début, il disait qu’il fallait changer uniquement une carte électronique, mais finalement, il change tout le groupe !
Mon Installateur ne veut absolument pas passer constater par lui-même les problèmes que je rencontre. Il se contente de me répondre par mail et téléphone ce qu’il prévoit de faire. En gros, c’est moi qui fais le diagnostic et qui lui remonte les infos et lui, il prend des décisions sur mes déclarations ! Sauf que moi, je ne suis pas un pro !
Bref, là, je vais attendre la semaine prochaine le remplacement et voir ce que ça donne.
C’est bien ça, c’est un 3f54.
Alors oui, mon Installateur est prévenu et il va repasser pour changer le groupe extérieur au complet ! Au début, il disait qu’il fallait changer uniquement une carte électronique, mais finalement, il change tout le groupe !
Mon Installateur ne veut absolument pas passer constater par lui-même les problèmes que je rencontre. Il se contente de me répondre par mail et téléphone ce qu’il prévoit de faire. En gros, c’est moi qui fais le diagnostic et qui lui remonte les infos et lui, il prend des décisions sur mes déclarations ! Sauf que moi, je ne suis pas un pro !
Bref, là, je vais attendre la semaine prochaine le remplacement et voir ce que ça donne.
25 février 2023 à 14:33

Bonjour,
Voilà, je viens de m'apercevoir d'une curiosité qui me cause beaucoup de soucis.
Je possède un trisplit Mitsubishi 5f54 qui est relié à 2 splits, 3.5 dans le salon et 2.5 pour les chambres.
Je viens de constater une curiosité : si je ne lance que le 3.5 dans mon salon, il fonctionne correctement et régule sa température comme il faut sur la consigne de 22 degrés et cela pendant des heures. Mais dès que j'allume le split des chambres, celui du salon se met à perdre sa régulation, sa température monte et dépasse la consigne et du coup je le retrouve en court cycle sur le split.
Auriez-vous une piste pour ce genre d'anomalie ? Pour information, c'est du matériel neuf installé il y a un mois.
Merci.
Voilà, je viens de m'apercevoir d'une curiosité qui me cause beaucoup de soucis.
Je possède un trisplit Mitsubishi 5f54 qui est relié à 2 splits, 3.5 dans le salon et 2.5 pour les chambres.
Je viens de constater une curiosité : si je ne lance que le 3.5 dans mon salon, il fonctionne correctement et régule sa température comme il faut sur la consigne de 22 degrés et cela pendant des heures. Mais dès que j'allume le split des chambres, celui du salon se met à perdre sa régulation, sa température monte et dépasse la consigne et du coup je le retrouve en court cycle sur le split.
Auriez-vous une piste pour ce genre d'anomalie ? Pour information, c'est du matériel neuf installé il y a un mois.
Merci.
25 février 2023 à 08:30

Merci AAC pour votre analyse.
Le monosplit est un Muz ap50.
Sinon l’installateur qui le parle de remplacer une carte électronique dans le 3f54 me mène en bateau ?
Normalement la prochaine étape si toujours KO c’est de faire appel à un technicien Mitsubishi électricien officiel et de mesurer le fluide.
Si je modifie mon installation en rajoutant un ln35 du coup ça fera pas trop pour l’UE ??
Dois-je aussi changer l’UE ?
Qui devra payer cette modification ?
Merci encore pour vos avis éclairés
Le monosplit est un Muz ap50.
Sinon l’installateur qui le parle de remplacer une carte électronique dans le 3f54 me mène en bateau ?
Normalement la prochaine étape si toujours KO c’est de faire appel à un technicien Mitsubishi électricien officiel et de mesurer le fluide.
Si je modifie mon installation en rajoutant un ln35 du coup ça fera pas trop pour l’UE ??
Dois-je aussi changer l’UE ?
Qui devra payer cette modification ?
Merci encore pour vos avis éclairés
14 février 2023 à 07:34

Bonjour AAC.
Il s'agit d'un modèle neuf Mitsubishi Electric. Un 3f54 installé en bisplit comme suit : LN35 (4K en chaud) installé dans le salon de 40 m² et AP25 installé dans le hall donnant sur 2 chambres pour un total de 25 m².
Le 3f54 est installé à côté d'un monosplit Muz 5kW dans une petite cour bien aérée. Le Muz est affecté à un espace total de 50 m².
Le monosplit Muz fonctionne très bien. Il tourne en continu sans jamais s'arrêter, je l'ai depuis 2 ans et c'est très rare de le voir faire un dégivrage. Sa consommation est très raisonnable.
Mon installateur n'a pas fait de bilan thermique. Il a fait cela un peu au doigt mouillé en se basant aussi sur le monosplit déjà en place pour faire son évaluation. Mais bon, il avait l'air sûr de son coup.
A savoir aussi que le 3f54 présente un message d'erreur sur les LED (les rouges clignotent 2 fois et la LED orange est allumée fixe).
Bref, je ne sais pas trop quoi penser car je trouve que ma consommation est très élevée et en plus j'ai froid.
Je peine à atteindre les 20 degrés car la machine, surtout le matin par température négative (-4 à +4 voire +7 degrés), l'unité dégivre 2 à 3 fois par heure. Est-ce normal de dégivrer autant ? Sachant que le monosplit placé juste à côté ne dégivre pas.
Ensuite, quand les températures dans la journée remontent vers les 10 degrés, les splits se mettent en court cycle car ils ont atteint la température de consigne.
Il s'agit d'un modèle neuf Mitsubishi Electric. Un 3f54 installé en bisplit comme suit : LN35 (4K en chaud) installé dans le salon de 40 m² et AP25 installé dans le hall donnant sur 2 chambres pour un total de 25 m².
Le 3f54 est installé à côté d'un monosplit Muz 5kW dans une petite cour bien aérée. Le Muz est affecté à un espace total de 50 m².
Le monosplit Muz fonctionne très bien. Il tourne en continu sans jamais s'arrêter, je l'ai depuis 2 ans et c'est très rare de le voir faire un dégivrage. Sa consommation est très raisonnable.
Mon installateur n'a pas fait de bilan thermique. Il a fait cela un peu au doigt mouillé en se basant aussi sur le monosplit déjà en place pour faire son évaluation. Mais bon, il avait l'air sûr de son coup.
A savoir aussi que le 3f54 présente un message d'erreur sur les LED (les rouges clignotent 2 fois et la LED orange est allumée fixe).
Bref, je ne sais pas trop quoi penser car je trouve que ma consommation est très élevée et en plus j'ai froid.
Je peine à atteindre les 20 degrés car la machine, surtout le matin par température négative (-4 à +4 voire +7 degrés), l'unité dégivre 2 à 3 fois par heure. Est-ce normal de dégivrer autant ? Sachant que le monosplit placé juste à côté ne dégivre pas.
Ensuite, quand les températures dans la journée remontent vers les 10 degrés, les splits se mettent en court cycle car ils ont atteint la température de consigne.
13 février 2023 à 17:57

Bonjour à vous et je vous remercie pour vos réponses.
Visiblement, selon mon installateur, nous sommes bien dimensionnés.
De plus, nous avons même choisi un modèle légèrement plus puissant. Il s'agit de matériel neuf et fraîchement installé.
Et effectivement, il semblerait que les splits soufflent toujours du chaud et sans jamais réguler.
J'ai installé un vieux monosplit Mitsubishi qui, lui, régule correctement, c'est-à-dire qu'il adapte sa température de soufflage en fonction des besoins. Par contre, cette nouvelle installation ne le fait jamais.
Elle souffle jusqu'à atteindre la température de consigne puis elle coupe.
Mon installateur a appelé Mitsubishi qui lui a confirmé un problème sur cette série.
Il doit me changer une carte de régulation, une platine, je ne sais pas exactement quoi.
Visiblement, selon mon installateur, nous sommes bien dimensionnés.
De plus, nous avons même choisi un modèle légèrement plus puissant. Il s'agit de matériel neuf et fraîchement installé.
Et effectivement, il semblerait que les splits soufflent toujours du chaud et sans jamais réguler.
J'ai installé un vieux monosplit Mitsubishi qui, lui, régule correctement, c'est-à-dire qu'il adapte sa température de soufflage en fonction des besoins. Par contre, cette nouvelle installation ne le fait jamais.
Elle souffle jusqu'à atteindre la température de consigne puis elle coupe.
Mon installateur a appelé Mitsubishi qui lui a confirmé un problème sur cette série.
Il doit me changer une carte de régulation, une platine, je ne sais pas exactement quoi.
13 février 2023 à 10:59

Bonjour.
Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air.
En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par l'outil de Mitsubishi, à savoir sur l'application.
Je ne doute pas de l'exactitude des relevés car confirmée par mon relevé chez mon fournisseur.
Par exemple, le 31 janvier 2023, j'ai consommé 55 kWh pour 24h.
Ce jour-là, il a fait environ -3°C jusqu'à +7°C.
Je trouve la consommation très élevée pour un bi-split (3.5 +2.5).
La surface traitée est de 75m² et la hauteur du plafond est de 2.5m.
L'isolation date des années 80 avec une menuiserie refaite en double vitrage.
Mon installateur trouve ça excessif lui aussi et me parle de venir intervenir sur l'UE pour remplacer une carte de régulation, sans que je sache exactement quoi.
Qu'en pensez-vous ? Peut-il exister un lien de cause à effet entre cette carte et la consommation excessive de mon installation ?
Mon UE est une 3F54 et elle affiche un code erreur : voyant rouge clignote 2 fois et voyant orange allumé fixe.
Je voulais avoir votre avis en tant qu'utilisateur et aussi en tant que professionnel de la climatisation sur la consommation de nos PAC air/air.
En effet, je me pose des questions sur ma consommation relevée par l'outil de Mitsubishi, à savoir sur l'application.
Je ne doute pas de l'exactitude des relevés car confirmée par mon relevé chez mon fournisseur.
Par exemple, le 31 janvier 2023, j'ai consommé 55 kWh pour 24h.
Ce jour-là, il a fait environ -3°C jusqu'à +7°C.
Je trouve la consommation très élevée pour un bi-split (3.5 +2.5).
La surface traitée est de 75m² et la hauteur du plafond est de 2.5m.
L'isolation date des années 80 avec une menuiserie refaite en double vitrage.
Mon installateur trouve ça excessif lui aussi et me parle de venir intervenir sur l'UE pour remplacer une carte de régulation, sans que je sache exactement quoi.
Qu'en pensez-vous ? Peut-il exister un lien de cause à effet entre cette carte et la consommation excessive de mon installation ?
Mon UE est une 3F54 et elle affiche un code erreur : voyant rouge clignote 2 fois et voyant orange allumé fixe.
07 février 2023 à 09:59

Alors j’ai la même hauteur de plafond partout à savoir 2.50m.
Concernant les volumes j’ai 75m² pour le trisplit et 50m² pour le mono.
Même isolation et même VMC simple flux.
Au delà de la consommation.
Pensez vous que cette led rouge qui clignote 2 fois soit responsable du piètre rendement du trisplit ?
Concernant les volumes j’ai 75m² pour le trisplit et 50m² pour le mono.
Même isolation et même VMC simple flux.
Au delà de la consommation.
Pensez vous que cette led rouge qui clignote 2 fois soit responsable du piètre rendement du trisplit ?
23 janvier 2023 à 19:44

Pardon je vous ai mis 2 fois le même fichier.
Pour la journée du 22/1 j’ai environ 40kwh sur l’UE 3F54 et pour le monosplit 5kW j’ai une consommation de 14,5kwh.
Même emplacement des unités extérieur et même consigne de température et soufflage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Pour la journée du 22/1 j’ai environ 40kwh sur l’UE 3F54 et pour le monosplit 5kW j’ai une consommation de 14,5kwh.
Même emplacement des unités extérieur et même consigne de température et soufflage.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 janvier 2023 à 17:36

Pardon j’ai dit autre logement mais c’est bien dans la même maison mais une dépendance.
Et sur la facture énergie de EDF cela correspond bien.
En faite je surveille la consommation avec l’application Melcloud de Mitsubishi
Je vous joint un rapport pour chacune des unités.
Elles sont place côte à côte dehors.
Et les consigne de température et soufflage sont identique.
Qu’en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Et sur la facture énergie de EDF cela correspond bien.
En faite je surveille la consommation avec l’application Melcloud de Mitsubishi
Je vous joint un rapport pour chacune des unités.
Elles sont place côte à côte dehors.
Et les consigne de température et soufflage sont identique.
Qu’en pensez-vous ?
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 janvier 2023 à 15:50

C’est un produit neuf.
Par contre lors de l’installation le technicien est monté à plusieurs reprises sur l’unité extérieur !!!!
Il y a même une bosse dessus !!!
Quel recourt j’ai pour le demander de remplacer le matériel ?
L’installation date de 3 semaines !!! Et depuis que je l’ai, j’ai une surconsommation électrique très élevée.
D’après les mesures de l’application Melcloud je suis à 55kwh par jour ! C’est une trisplit programmée en bisplit !
Dans mon autre logement j’ai une monosplit de 5kw qui consomme 7kwh par jour.
Par contre lors de l’installation le technicien est monté à plusieurs reprises sur l’unité extérieur !!!!
Il y a même une bosse dessus !!!
Quel recourt j’ai pour le demander de remplacer le matériel ?
L’installation date de 3 semaines !!! Et depuis que je l’ai, j’ai une surconsommation électrique très élevée.
D’après les mesures de l’application Melcloud je suis à 55kwh par jour ! C’est une trisplit programmée en bisplit !
Dans mon autre logement j’ai une monosplit de 5kw qui consomme 7kwh par jour.
23 janvier 2023 à 10:36

Bonjour.
Je possède une unité extérieure 3F54 de chez Mitsubishi.
Sur l'unité extérieure, j'ai une LED 1 (rouge) qui clignote deux fois. Les LED 2 et 3 (vertes) sont éteintes.
Pourriez-vous me dire quelle est la signification de ce code d'erreur ?
Merci.
Je possède une unité extérieure 3F54 de chez Mitsubishi.
Sur l'unité extérieure, j'ai une LED 1 (rouge) qui clignote deux fois. Les LED 2 et 3 (vertes) sont éteintes.
Pourriez-vous me dire quelle est la signification de ce code d'erreur ?
Merci.
22 janvier 2023 à 15:14

Bonjour,
Ok, mon système est installé depuis une semaine ! Je suis en plein test pour adapter au mieux le confort thermique des pièces.
Pour rappel, UE 3F54 (trisplit configuré en bisplit) :
- UI salon 40m² : LN35 - 4kw en chaud
- UI dans couloir desservant 2 chambres total 27m² = AP25 - 3.2kw en chaud
Mais voilà, je rencontre un problème de coupure/redémarrage surtout dans le salon ! J'ai pour consigne 24 degrés pour atteindre péniblement 19 dans la pièce. J'ai donc un gros problème de stratification de l'air chaud qui monte. Cela entraîne des cycles courts et ne permet pas d'avoir une température de confort régulière. J'ai tout essayé au niveau balayage vertical et horizontal ainsi que leur mode automatique ! Le seul truc qui fonctionne, c'est de mettre en très grande vitesse la ventilation ! Mais c'est trop bruyant pour une pièce de vie comme le salon !!
Pour info, ma hauteur de plafond est de 2.50m. Et mon UI est placé à 5cm du plafond. Cet écart entre le plafond et le haut du split est bien trop maigre et ne respecte pas les préconisations de Mitsubishi ! J'ai signalé cela à mon installateur, mais pour lui, c'est correct et surtout, cela permet l'écoulement des condensats sans utiliser de pompe de relevage.
Du coup, quelqu'un peut-il me proposer une astuce pour palier à ce phénomène de stratification de l'air chaud ? J'ai lu ici et là qu'il fallait envisager une sonde déportée. Cette sonde doit-elle être forcément filaire ? Existe-t-il des sondes sans fil ? J'aimerais éviter cette solution, mais si je n'ai pas le choix...
Autre chose, je trouve la consommation électrique élevée ! Depuis l'installation de ma clim, je consomme 3kw par heure, alors qu'avant l'installation de mon système, je consommais 1kw par heure.
C'est vrai qu'en ce moment il fait froid ! Min zéro et Max 8 à 10 degrés par chez moi.
Ok, mon système est installé depuis une semaine ! Je suis en plein test pour adapter au mieux le confort thermique des pièces.
Pour rappel, UE 3F54 (trisplit configuré en bisplit) :
- UI salon 40m² : LN35 - 4kw en chaud
- UI dans couloir desservant 2 chambres total 27m² = AP25 - 3.2kw en chaud
Mais voilà, je rencontre un problème de coupure/redémarrage surtout dans le salon ! J'ai pour consigne 24 degrés pour atteindre péniblement 19 dans la pièce. J'ai donc un gros problème de stratification de l'air chaud qui monte. Cela entraîne des cycles courts et ne permet pas d'avoir une température de confort régulière. J'ai tout essayé au niveau balayage vertical et horizontal ainsi que leur mode automatique ! Le seul truc qui fonctionne, c'est de mettre en très grande vitesse la ventilation ! Mais c'est trop bruyant pour une pièce de vie comme le salon !!
Pour info, ma hauteur de plafond est de 2.50m. Et mon UI est placé à 5cm du plafond. Cet écart entre le plafond et le haut du split est bien trop maigre et ne respecte pas les préconisations de Mitsubishi ! J'ai signalé cela à mon installateur, mais pour lui, c'est correct et surtout, cela permet l'écoulement des condensats sans utiliser de pompe de relevage.
Du coup, quelqu'un peut-il me proposer une astuce pour palier à ce phénomène de stratification de l'air chaud ? J'ai lu ici et là qu'il fallait envisager une sonde déportée. Cette sonde doit-elle être forcément filaire ? Existe-t-il des sondes sans fil ? J'aimerais éviter cette solution, mais si je n'ai pas le choix...
Autre chose, je trouve la consommation électrique élevée ! Depuis l'installation de ma clim, je consomme 3kw par heure, alors qu'avant l'installation de mon système, je consommais 1kw par heure.
C'est vrai qu'en ce moment il fait froid ! Min zéro et Max 8 à 10 degrés par chez moi.
18 janvier 2023 à 21:19

Rama.
OK, n’hésitez pas à nous faire un retour sur cette sonde d’ambiance à l’extérieur.
En attendant je continue à batailler pour trouver les meilleurs réglages !
OK, n’hésitez pas à nous faire un retour sur cette sonde d’ambiance à l’extérieur.
En attendant je continue à batailler pour trouver les meilleurs réglages !
11 janvier 2023 à 18:41

Bonjour Dom.
Oui oui filtre propre, c’est une installation neuve.
Oui oui filtre propre, c’est une installation neuve.
11 janvier 2023 à 11:13

Bonjour.
OK mon système est installé depuis 1 semaine !
Je suis en plein test pour intimider au mieux que fonctionnement !
Pour rappel UE 3F54 (trisplit configuré en bisplit)
UI salon 40m² : LN35
UI dans couloir desservant 2 chambres total 27m² = AP25
Pour l’ap25 aucun souci à ce jour !
Mais voilà je rencontre un problème dans le salon !
J’ai pour consigne 24 degrés pour atteindre péniblement 19 dans la pièce.
J’ai donc un gros problème de stratification de l’air chaud qui monte.
Cela entraîne des cycles courts et ne permet pas d’avoir une température de confort régulière.
J’ai tout essayé au niveau balayage vertical et horizontal ainsi que leur mode automatique !
Le seul truc qui fonctionne c’est de mettre en très grande vitesse la ventilation ! Mais c’est trop bruit pour une pièce de vie !!
Pour info ma hauteur de plafond et de 2.50m. Et mon UI est placé à 5cm du plafond.
Quelqu’un peut me proposer une astuce pour palier à ce phénomène de stratification de l’air chaud ? J’ai lu ici et la qu’il fallait envisager une soude déportée.
Cette sonde doit être forcément filaire ?
Existe t’il des sondes sans fil ? J’aimerais éviter cette solution mais si j’ai pas le choix…
OK mon système est installé depuis 1 semaine !
Je suis en plein test pour intimider au mieux que fonctionnement !
Pour rappel UE 3F54 (trisplit configuré en bisplit)
UI salon 40m² : LN35
UI dans couloir desservant 2 chambres total 27m² = AP25
Pour l’ap25 aucun souci à ce jour !
Mais voilà je rencontre un problème dans le salon !
J’ai pour consigne 24 degrés pour atteindre péniblement 19 dans la pièce.
J’ai donc un gros problème de stratification de l’air chaud qui monte.
Cela entraîne des cycles courts et ne permet pas d’avoir une température de confort régulière.
J’ai tout essayé au niveau balayage vertical et horizontal ainsi que leur mode automatique !
Le seul truc qui fonctionne c’est de mettre en très grande vitesse la ventilation ! Mais c’est trop bruit pour une pièce de vie !!
Pour info ma hauteur de plafond et de 2.50m. Et mon UI est placé à 5cm du plafond.
Quelqu’un peut me proposer une astuce pour palier à ce phénomène de stratification de l’air chaud ? J’ai lu ici et la qu’il fallait envisager une soude déportée.
Cette sonde doit être forcément filaire ?
Existe t’il des sondes sans fil ? J’aimerais éviter cette solution mais si j’ai pas le choix…
11 janvier 2023 à 09:09

Bonjour Rama.
J’ai lu tous vos posts car je rencontre le même problème que.
A savoir split Mitsubishi LN35 dans le salon de 40m².
Haut du split à 5 cm du plafond, comme vous !
Je pense avoir un gros problème de stratification car pour avoir péniblement 20 degrés dans la pièce il me faut mettre 24 degrés comme consigne.
Pour info ma Clim tourne 24/24 depuis 1 semaine.
J’ai essayé toutes les options de balayage horizontal et vertical.
La seule chose qui fonctionne c’est pousser la ventilation sur 4/4. Là oui l’air est brassé et la température peut atteindre 22.
Mais c’est trop bruit, c’est une pièce de vie tout de même !!
Donc résultat beaucoup de marche/arrêt et température de confort jamais atteinte.
Rama, avez-vous trouvé la solution à votre problème ? Cela pourrait grandement m’aider.
J’ai lu tous vos posts car je rencontre le même problème que.
A savoir split Mitsubishi LN35 dans le salon de 40m².
Haut du split à 5 cm du plafond, comme vous !
Je pense avoir un gros problème de stratification car pour avoir péniblement 20 degrés dans la pièce il me faut mettre 24 degrés comme consigne.
Pour info ma Clim tourne 24/24 depuis 1 semaine.
J’ai essayé toutes les options de balayage horizontal et vertical.
La seule chose qui fonctionne c’est pousser la ventilation sur 4/4. Là oui l’air est brassé et la température peut atteindre 22.
Mais c’est trop bruit, c’est une pièce de vie tout de même !!
Donc résultat beaucoup de marche/arrêt et température de confort jamais atteinte.
Rama, avez-vous trouvé la solution à votre problème ? Cela pourrait grandement m’aider.
11 janvier 2023 à 07:18

Bonsoir et merci à vous pour vos réponses.
Alors oui c’est un appartement de 1980 et l’isolation de cette époque là + double vitrage des fenêtres.
Du coup il a bien fallu faire un choix et du coup j’ai signé aujourd’hui pour un trisplit 3f54 qui sera utilisé en bisplit.
Un split ln35 dans le salon de 40 m²
Un split af25 dans un hall qui désert 2 pièces, l’ensemble faisant 27m² .
J’ai voulu faire au mieux pour éviter de surdimensionner.
Maintenant je croise les doigts pour que la combinaison soit efficace en hiver comme en été.
Alors oui c’est un appartement de 1980 et l’isolation de cette époque là + double vitrage des fenêtres.
Du coup il a bien fallu faire un choix et du coup j’ai signé aujourd’hui pour un trisplit 3f54 qui sera utilisé en bisplit.
Un split ln35 dans le salon de 40 m²
Un split af25 dans un hall qui désert 2 pièces, l’ensemble faisant 27m² .
J’ai voulu faire au mieux pour éviter de surdimensionner.
Maintenant je croise les doigts pour que la combinaison soit efficace en hiver comme en été.
20 décembre 2022 à 20:37

Bon je vais essayer d’être plus précis et aller à l’essentiel.
Car finalement c’est le choix du split du salon qui va déterminer le choix de l’unité extérieur.
Quel split mettre dans une pièce de 40 m² dans un immeuble construite début 1980 et avec 2 fenêtres + baie vitrée, le tout en double vitrés depuis 2012.
Hauteur 2,5m.
Localisation Aix en Provence.
Parfois les températures sont costaud (-2 a -5) plusieurs fois durant l’hiver.
Indication: en hiver quand je ne mets pas le chauffage (gaz) la température intérieur est de 13 degré
En été pendant la canicule ça monte à 33 degré dans la maison.
Je suis au dernière étage donc je me prend toute les températures extrêmes !!
Le choix du split doit se faire dans la gamme LN de Mitsubishi.
Soit le LN35 mais j’ai peur qu’il soit sous dimensionné.
Soit le LN50 mais j’ai peur qu’il soit sur dimensionné.
Le LN42 n’existe pas.
Merci pour vos retours.
Car finalement c’est le choix du split du salon qui va déterminer le choix de l’unité extérieur.
Quel split mettre dans une pièce de 40 m² dans un immeuble construite début 1980 et avec 2 fenêtres + baie vitrée, le tout en double vitrés depuis 2012.
Hauteur 2,5m.
Localisation Aix en Provence.
Parfois les températures sont costaud (-2 a -5) plusieurs fois durant l’hiver.
Indication: en hiver quand je ne mets pas le chauffage (gaz) la température intérieur est de 13 degré
En été pendant la canicule ça monte à 33 degré dans la maison.
Je suis au dernière étage donc je me prend toute les températures extrêmes !!
Le choix du split doit se faire dans la gamme LN de Mitsubishi.
Soit le LN35 mais j’ai peur qu’il soit sous dimensionné.
Soit le LN50 mais j’ai peur qu’il soit sur dimensionné.
Le LN42 n’existe pas.
Merci pour vos retours.
17 décembre 2022 à 08:35

Merci Jeremy pour votre retour.
Voici un plan assez succinct du salon.
J’ai peur que même pour un LN35 + AP25 ça soit un peut trop puissant pour une unité extérieur 2F53.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un plan assez succinct du salon.
J’ai peur que même pour un LN35 + AP25 ça soit un peut trop puissant pour une unité extérieur 2F53.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 décembre 2022 à 16:08

Bonjour à toutes et à tous.
Voilà j’ai besoin d’aide et de conseil pour choisir l’équipement qu’il me faut.
J’habite dans le sud de la France dans un appartement avec isolation du début d’année 1980 et du double vitrage au fenêtre.
Parfois en hiver on a des températures négatif -2 voir -4 par grand froid.
Je suis au dernière étage d’un immeuble de 5 étages.
Quand je n’allume pas le chauffage et qu’il faut froid dehors, nous avons une température de 13 degrés dans la maison en hivers.
En été par temps de canicule ça monte jusqu’à 33 degré dans la maison !!
Je souhaite climatiser mon salon qui fait 40m² et un hall qui donne sur 2 pièces d’environ 27m² .
J’ai fait passer de professionnels qui m’on fait un devis pour du bi split Mitsubishi.
1er entreprise le conseil:
UE : 2F53 + salon avec LN35 et hall avec AF25
2éme entreprise me conseil:
UE: 3F68 + salon avec LN50 et hall avec AF25
Je ne sais vraiment pas quoi choisir !!
J’ai l’impression que la 1er entreprise a sous dimensionné surtout au niveau du salon et que la 2eme a sur dimensionné !!
Le choix de gamme LN est obligatoire, c’est un choix esthétique. Et la gamme LN n’existe pas en 4kilo.
Donnez moi vos avis svp car je suis vraiment perdu.
Voilà j’ai besoin d’aide et de conseil pour choisir l’équipement qu’il me faut.
J’habite dans le sud de la France dans un appartement avec isolation du début d’année 1980 et du double vitrage au fenêtre.
Parfois en hiver on a des températures négatif -2 voir -4 par grand froid.
Je suis au dernière étage d’un immeuble de 5 étages.
Quand je n’allume pas le chauffage et qu’il faut froid dehors, nous avons une température de 13 degrés dans la maison en hivers.
En été par temps de canicule ça monte jusqu’à 33 degré dans la maison !!
Je souhaite climatiser mon salon qui fait 40m² et un hall qui donne sur 2 pièces d’environ 27m² .
J’ai fait passer de professionnels qui m’on fait un devis pour du bi split Mitsubishi.
1er entreprise le conseil:
UE : 2F53 + salon avec LN35 et hall avec AF25
2éme entreprise me conseil:
UE: 3F68 + salon avec LN50 et hall avec AF25
Je ne sais vraiment pas quoi choisir !!
J’ai l’impression que la 1er entreprise a sous dimensionné surtout au niveau du salon et que la 2eme a sur dimensionné !!
Le choix de gamme LN est obligatoire, c’est un choix esthétique. Et la gamme LN n’existe pas en 4kilo.
Donnez moi vos avis svp car je suis vraiment perdu.
16 décembre 2022 à 12:57