Profil du membre seb-de-stmartin
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
Membre inscrit seb-de-stmartin

a posté 17 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour.
Toujours Personne pour m'aider
Est-ce que les sondes sont du type NTC ou PTC.
Merci.
Toujours Personne pour m'aider

Est-ce que les sondes sont du type NTC ou PTC.
Merci.
01 août 2015 à 18:48

Bonjour.
Personne pour m'aider
tout le monde est en vacances ??? 
Personne pour m'aider


20 juillet 2015 à 11:09

Bonjour
Est-ce que quelqu’un peut me dire à quoi correspond les sondes DT, PT, AST
Je joins les photos.
A mon avis les sondes AMT et AST sont correctes pour les autres ???
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Est-ce que quelqu’un peut me dire à quoi correspond les sondes DT, PT, AST
Je joins les photos.
A mon avis les sondes AMT et AST sont correctes pour les autres ???
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



15 juillet 2015 à 18:38

Bonsoir.
Oui il n'y a pas de codes défaut et la température extérieures été inférieure à 30°.
J'ai effectué les mesures des différentes sondes apparemment il y en a 4.
«DT, AMT, PT, AST»
La sonde extérieure qui se trouve à l'arrière est noté AMT.
Les résultats avec une température extérieure de 20° sont :
Dt = 52.4 k ohms
AMT = 5.32 k ohms
PT = 0.752 k ohms
AST = 5.21 K ohms
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui il n'y a pas de codes défaut et la température extérieures été inférieure à 30°.
J'ai effectué les mesures des différentes sondes apparemment il y en a 4.
«DT, AMT, PT, AST»
La sonde extérieure qui se trouve à l'arrière est noté AMT.
Les résultats avec une température extérieure de 20° sont :
Dt = 52.4 k ohms
AMT = 5.32 k ohms
PT = 0.752 k ohms
AST = 5.21 K ohms
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

13 juillet 2015 à 20:19

Bonsoir et merci PL pour votre réponse.
Dès que possible je contrôle les sondes et posterai les résultats.
Merci.
Dès que possible je contrôle les sondes et posterai les résultats.
Merci.
11 juillet 2015 à 00:25

Bonjour.
J'ai un climatiseur AUX AS-H18A4 qui a déjà eu quelques misères, voir ici :
Panne clim AUX message E5
Maintenant il fonctionne très bien l'hiver, fait du chaud sans problème, mais ne dégivrait plus automatiquement.
La semaine dernière en pleine canicule, j'ai voulu la faire fonctionner en clim mais elle ne produit pas d'air froid.
Le groupe intérieur fonctionne mais l'unité extérieure ne démarre pas, je pense à un problème de sonde extérieure.
Est-ce que quelqu’un sait où se trouvent les ou la sonde et quelle référence elles peuvent avoir ?
Merci.
J'ai un climatiseur AUX AS-H18A4 qui a déjà eu quelques misères, voir ici :
Panne clim AUX message E5
Maintenant il fonctionne très bien l'hiver, fait du chaud sans problème, mais ne dégivrait plus automatiquement.
La semaine dernière en pleine canicule, j'ai voulu la faire fonctionner en clim mais elle ne produit pas d'air froid.
Le groupe intérieur fonctionne mais l'unité extérieure ne démarre pas, je pense à un problème de sonde extérieure.
Est-ce que quelqu’un sait où se trouvent les ou la sonde et quelle référence elles peuvent avoir ?
Merci.
10 juillet 2015 à 16:26

Bonsoir.
Désolé pour cette réponse tardive ma live box m'a lâché ce weekend.
Pour l'IGBT il me semble qu'il n'y avait qu'un côté en court-circuit sinon j'ai fini par trouver (avec les conseils précieux de albr37) ce qui tirait sur l'alimentation, c’était le condo d'une diode Zener (la z201) qui était HS, du coup toute mes tensions sont OK et ma clim a redémarré.
J’espère que cette fois-ci ça va durer.
En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
seb
Désolé pour cette réponse tardive ma live box m'a lâché ce weekend.
Pour l'IGBT il me semble qu'il n'y avait qu'un côté en court-circuit sinon j'ai fini par trouver (avec les conseils précieux de albr37) ce qui tirait sur l'alimentation, c’était le condo d'une diode Zener (la z201) qui était HS, du coup toute mes tensions sont OK et ma clim a redémarré.
J’espère que cette fois-ci ça va durer.
En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement.
seb
27 octobre 2014 à 19:04

Bonjour.
Non E5 sur mon modèle c'est Défaut communication avec unité extérieure.
En fait après vérification avec albre37 il y a un problème avec l'alim à découpage sur la carte ipm
Il y a quelque chose qui tire dessus à la place d'avoir du +12 + 9 +5 j'ai +6 + 4.5 +1.8
Non E5 sur mon modèle c'est Défaut communication avec unité extérieure.
En fait après vérification avec albre37 il y a un problème avec l'alim à découpage sur la carte ipm
Il y a quelque chose qui tire dessus à la place d'avoir du +12 + 9 +5 j'ai +6 + 4.5 +1.8
25 octobre 2014 à 18:54

Bonjour.
Mauvaise nouvelle pour moi ma clim est de nouveau en panne toujours message E5 mais pas les mêmes symptômes, il y a dû y avoir une ou plusieurs coupures de courant ce qui avait arrêté l'appareil.
Cette fois-ci il y a des voyants allumés.
Carte de puissance led rouge ok.
Carte 2 led 1 verte ok.
Carte principale aucune led d'allumée.
Ci-joint les photos où on voit les led allumées et le schéma de fonctionnement (pour ceux que ça intéresseraient).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Mauvaise nouvelle pour moi ma clim est de nouveau en panne toujours message E5 mais pas les mêmes symptômes, il y a dû y avoir une ou plusieurs coupures de courant ce qui avait arrêté l'appareil.
Cette fois-ci il y a des voyants allumés.
Carte de puissance led rouge ok.
Carte 2 led 1 verte ok.
Carte principale aucune led d'allumée.
Ci-joint les photos où on voit les led allumées et le schéma de fonctionnement (pour ceux que ça intéresseraient).
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 octobre 2014 à 17:45

Bonjour.
Il y avait l'IGBT en court-circuit sur la carte de puissance ce qui met en sécurité la carte principale.
Attention : Si led rouge allumée carte sous tension avec du 380 V les deux grosses capa ne se déchargent pas très vite même carte débranchée il y a danger.
Il y avait l'IGBT en court-circuit sur la carte de puissance ce qui met en sécurité la carte principale.
Attention : Si led rouge allumée carte sous tension avec du 380 V les deux grosses capa ne se déchargent pas très vite même carte débranchée il y a danger.
19 octobre 2014 à 09:37

Clim réparée grâce à l'aide précieuse de ALBRE37.
Merci à lui et à la qualité du forum-climatisation. ;-)
Merci à lui et à la qualité du forum-climatisation. ;-)
18 octobre 2014 à 20:36

Bonjour.
Fusible OK.
Tension 220 V uniquement sur le bornier (marron avec bleu).
Aucune led allumée.
Est-ce qu'un administrateur peut me donner les coordonnées de albre37
Merci d'avance.
seb
Fusible OK.
Tension 220 V uniquement sur le bornier (marron avec bleu).
Aucune led allumée.
Est-ce qu'un administrateur peut me donner les coordonnées de albre37
Merci d'avance.
seb
12 octobre 2014 à 18:55

Bonjour.
Voici des photos des diverses cartes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Voici des photos des diverses cartes.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





11 octobre 2014 à 17:01

Bonjour;
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Pour la carte 2 j'avais vu pour le + 12 et +5 (surtout avec le L7805 et son refroidisseur) c'est pour ça que je croyais que cet carte qui fournissait une tension pour faire démarrer les autres.
Sur la carte 1 il y a aucune tension.
Ci-joint les autres photos, la seule tension que j'ai c'est sur le bornier 1l et 2 n 220 V.
Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
Pour la carte 2 j'avais vu pour le + 12 et +5 (surtout avec le L7805 et son refroidisseur) c'est pour ça que je croyais que cet carte qui fournissait une tension pour faire démarrer les autres.
Sur la carte 1 il y a aucune tension.
Ci-joint les autres photos, la seule tension que j'ai c'est sur le bornier 1l et 2 n 220 V.
10 octobre 2014 à 19:00

Bonsoir.
Je suis bien d'accord, avez-vous un lien pour trouver ces cartes.
Je ne dois pas être doué.
Cordialement.
seb
Je suis bien d'accord, avez-vous un lien pour trouver ces cartes.
Je ne dois pas être doué.

Cordialement.
seb
09 octobre 2014 à 22:14

Bonjour.
Merci pour cette réponse, mais il me semble que l'erreur e5 est "absence de communication avec unité extérieure".
Pour ce qui est de l'eeprom j'ai tout ce qu'il faut pour la reprogrammer, encore faut-il savoir où elle se trouve et avoir le programme à injecter (ça c'est pas gagné), de plus en principe une eeprom ne s'efface pas comme ça.
Moi j'ai plus l'impression que le problème vient de la carte d'alimentation (voir photo ci dessous) qui doit être en sécurité car aucune led ne s'allume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour cette réponse, mais il me semble que l'erreur e5 est "absence de communication avec unité extérieure".
Pour ce qui est de l'eeprom j'ai tout ce qu'il faut pour la reprogrammer, encore faut-il savoir où elle se trouve et avoir le programme à injecter (ça c'est pas gagné), de plus en principe une eeprom ne s'efface pas comme ça.
Moi j'ai plus l'impression que le problème vient de la carte d'alimentation (voir photo ci dessous) qui doit être en sécurité car aucune led ne s'allume.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 octobre 2014 à 18:06

Bonjour.
Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne.
Les symptômes sont les suivants :
Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5.
Unité extérieure ne démarre pas du tout.
Après vérification il y avait deux condensateurs HS sur la carte de démarrage (voir photo avant après).
J'ai effectué leur remplacement mais toujours le même problème.
Aucune carte ne se met en route.
J'ai vérifié tous les fusibles ils sont tous OK j'ai l'impression que l'alimentation principale s'est mise en sécurité.
Est-ce quelqu'un a déjà eu le même problème et a réussi à résoudre le problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne.
Les symptômes sont les suivants :
Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5.
Unité extérieure ne démarre pas du tout.
Après vérification il y avait deux condensateurs HS sur la carte de démarrage (voir photo avant après).
J'ai effectué leur remplacement mais toujours le même problème.
Aucune carte ne se met en route.
J'ai vérifié tous les fusibles ils sont tous OK j'ai l'impression que l'alimentation principale s'est mise en sécurité.
Est-ce quelqu'un a déjà eu le même problème et a réussi à résoudre le problème.
Merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 octobre 2014 à 10:25