Bonjour,

J'ai récupéré 3 kg de R410 dans l'install. Ce qui semble correct pour une installation avec 8ml de liaisons.
Daikin préconise 2.9 pour 10ml.
J'ai lancé l'install en mode test :
- La tension a varié pour monter jusqu'à 16 ampères et arriver aux valeurs ci-dessous,
- Température ext de 11°c
- Sortie air échangeur 7.5°c
- Hp à 25 bars ligne gaz
- Bp à 5 bars (prise de pression avant bouteille anti coup de liquide sortie évapo)
- Températures d'échange au condenseur (sortie groupe extérieur) sont 55-35°c.
- La pac a tourné pendant 15min (tout à fait normalement) en conservant les valeurs de pression et de température précisées ci-dessus en faisant baisser l'intensité absorbée jusqu'à 4.5 ampères.
Lorsqu'elle s'est arrêtée le bruit métallique décrit ci-dessus s'est fait entendre jusqu'à ce que les pressions s'égalisent (11 bars et 9 bars), puis arrêt. Je pense que le compresseur tourne à l'envers lorsqu'il n'est plus alimenté.

J'ai mesuré les tensions aux bornes du compresseur sortie de carte inverter.
bleu/blanc - blc Rouge= 85 volts
bleu rouge = 110 volts.
Ce qui ne doit pas être normal.

J'ai regardé un compresseur que j'avais récupéré il y a quelques années. Il y a un clapet à l'aspi du compresseur, on le voit, on peut le faire bouger avec une tige assez longue.
Par contre il semble "léger", une bête lamelle de tôle me semble t-il.

Je pense donc que le clapet compresseur est mort.
Comme il est interne au compresseur, je vais proposer le remplacement du compresseur et au vu des tensions en sortie de carte inverter, je vais la changer également.
Peut-elle être à l'origine du dysfonctionnement ?
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je fais fausse route ? Les Valeurs ci-dessus vous interpellent-elles ?
05 mars 2015 à 18:14
forum consulter ce sujet Problème bruit à l'arrêt du compresseur PAC Altherma sur le forum Climatisation

Bonjour,

Le gaz est du R410.
Nous sommes avec une Altherma Daikin de 2008 réf : ERHQ016AAV3.
Une carte inverter gère l'alimentation du compresseur.
C'est un compresseur JT100G VD T3 Scroll
Le bruit décrit précédemment est vraiment impressionnant.
Il est vraiment différent de celui que peut faire d'autres machines identiques du voisinage ou celle-ci précédemment.

Je vais faire contrôler la charge gaz.
Merci.
03 mars 2015 à 08:49
forum consulter ce sujet Problème bruit à l'arrêt du compresseur PAC Altherma sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour.

J'ai une pompe à chaleur Altherma 2008.
Au démarrage, elle se met en route ouverture V4V, mise en route du compresseur, une pression de 23 bars, I : 13 amp. gaz 50° retour liq 40°. Tout est OK.

A la fin du cycle, la tension baisse... puis le compresseur s'arrête, et là : bruit effroyable de "crécelle" pendant quelques secondes, le temps d'arrêt total.
Il me semble qu'il y a un clapet au refoulement du compresseur, mais interne.
Est-ce lui qui me joue un tour ?
Puis-je intervenir sur lui ?
Quelle pourrait être la cause de ce désordre ?
Je pense que je devrai remplacer le compresseur, mais en attendant, si je laisse la machine tourner, est-ce que je risque quelque chose ?
Lors du remplacement dois-je faire attention à quelque chose en particulier.
Petite question complémentaire : Comment tester la carte inverter (test de tension au bornes des câbles allant au compresseur, pas facile à analyser je trouve).

Merci pour votre aide.
02 mars 2015 à 16:56
forum consulter ce sujet Problème bruit à l'arrêt du compresseur PAC Altherma sur le forum Climatisation