Bonsoir.

J’ai tenté de faire réparer ma carte sans succès. (l’intervention m’a été heureusement remboursé 250€).

J’ai acheté une nouvelle carte avec les ventilateurs. 1500€ a un tarif pro.
J’avais testé le compresseur avec un variateur du boulot que j’avais, une seconde juste histoire de voir si il était pas grillé ou autre.
J’ai tout installé et ça refonctionne nickel pour ma part.
13 décembre 2024 à 22:57
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Non en faite c'est l'électrovanne qui fait du bruit.
27 février 2024 à 17:57
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour,

J'ai fait appel à un poseur de climatisation pour qu'il puisse effectuer un diagnostic. Il a été en contact avec la plateforme Daikin, qui a conclu qu'il n'y avait pas de puissance envoyée au compresseur. Selon Daikin, il faudrait changer la carte inverter ainsi que les deux ventilateurs.

La carte dialogue correctement avec celle de l'unité intérieure, comme en témoigne la variation de tension entre le fil rouge et blanc de la liaison électrique avec l'unité intérieure.

J'ai donc emmené la carte inverter chez un réparateur électronique, qui a remplacé des diodes, des condensateurs et des relais.
J'ai également commandé un nouveau ventilateur.
J'ai tout réinstallé, mais le problème persiste : la vanne 4 voies fait du bruit, j'entends des relais s'enclencher, mais rien ne se passe.

J'ai essayé de forcer le démarrage des ventilateurs en suivant les procédures, mais rien ne se produit.
C'est la même chose pour l'unité intérieure et le forçage du démarrage des transistors de puissance.

J'ai effectué des mesures et j'ai bien les 300V DC sur les ventilateurs, ainsi que sur le gros condensateur.
L'entrée de la carte filtre est également à 220V, tout comme la sortie.

Je suis à la recherche d'aide...
27 février 2024 à 15:02
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Pour la carte, j'ai commencé à regarder.

Effectivement, c'est hors de prix. J'ai cherché des occasions.
J'ai un modèle EC0641A.
Sur internet, je trouve des EC0641 neufs, mais parfois il n'y a pas de lettre, parfois c'est une autre lettre.
Pour les occasions, c'est pareil.
J'ai même trouvé une EC0641A, mais elle était sur une RZQ125, alors que j'ai une RZQ100.
Pensez-vous que ce serait pareil ?
11 février 2024 à 19:27
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

C'est ce que j'ai cru comprendre en cherchant un peu sur le net.
Mais je n'ais pas trouver de notice qui explique comment faire ces différent test.
Vous pouvez m'en dire plus ?
J'aimerai déterminé si il y a que le ventilo qui est HS.
Merci.
11 février 2024 à 15:43
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

J'ai démonté la carte RAS visuellement. Je n'ai plus de défaut U2, peut-être dû au fait d'avoir déconnecté pendant un long moment. Cependant, le défaut L2 persiste. J'ai un ventilateur hors service (court-circuit), ce qui a entraîné la disjonction du fusible F6U.

J'ai remis sous tension. À un moment donné, j'ai entendu plusieurs cliquetis, peut-être une vanne, et j'ai entendu des relais s'enclencher, mais il ne se passe rien. J'ai interverti un des ventilateurs sans brancher celui qui est hors service, mais le défaut L1 revient après un certain temps.

Je suis preneur d'idées. Est-ce que le groupe pourrait démarrer avec un seul ventilateur branché ? J'ai pourtant trouvé 300VDC aux bornes de connexion, mais le ventilateur ne tourne PAS.
10 février 2024 à 16:38
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Je pense que j'ai un ventilo HS j'ai une continuité sur un que j'ai pas sur l'autre. Je ne l'ai pas rebranché et remis sous tension.

Je n'ai plus de défaut mais le groupe ne démarre pas pour autant.

Je vais démonter la carte voir si je vois quelque chose.
10 février 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bon je cherche quand même.
J'ai plusieurs cliquetis quand je coupe et remets le jus. Je pense à l'électrovanne liquide.
Peut-on tester les ventilo condenseurs ?
10 février 2024 à 13:23
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bon déjà la led verte qui clignote c'est pour dire carte OK.

Le fusible F6U sert à la protection des ventilateurs du groupe extérieur.
Mais pourquoi ils ne grillent plus.
D'après ce que j'ai vu 1 ventilateur doit démarrer en même temps que le compresseur.

Parfois j'entends comme des cliquetis puis ça s'arrête. Peut-être le compresseur ?

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma groupe extérieur RZQ100D7V1B Daikin

10 février 2024 à 12:13
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Je me permets de vous contacter car je rencontre un problème de défaut sur ma climatisation gainable Daikin, groupe extérieur RZQ100D7V1B.
Au départ, j'ai eu un défaut L1 sur l'afficheur du thermostat. J'ai remarqué qu'un fusible (le F6U) sur la carte électronique du groupe extérieur avait grillé.
Je l'ai remplacé par un fusible plus petit (car c'était le seul que j'avais sous la main), mais celui-ci a également grillé. J'ai donc mis un fusible de même calibre, soit 5A.

Depuis, le fusible ne grille plus, mais la Clim ne fonctionne toujours pas et affiche maintenant un défaut U2. J'ai vérifié la carte de l'unité intérieure, mais je n'ai rien remarqué d'anormal. Les voyants verts sur chaque carte de l'unité intérieure et extérieure clignotent.

Si vous pouviez m'aider, merci.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
défaut clim gainable Daikindéfaut clim gainable Daikin

10 février 2024 à 11:31
forum consulter ce sujet Problème défaut climatisation Daikin sur le forum Climatisation