Bonjour.
Voici mes photos,
Merci pour votre travail.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Voici mes photos,
Merci pour votre travail.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




19 septembre 2017 à 16:40

Bonjour.
J'ai remis les cartes en place, ensuite j'ai remis le jus en ayant enlevé le connecteur du moteur : il n'y a aucun voyant qui s'allume.
Ci-joint : les photos recto et verso.
- De la carte de régulation du split.
- De la carte réception LED du split.
Cordialement.
Nicolas G.
J'ai remis les cartes en place, ensuite j'ai remis le jus en ayant enlevé le connecteur du moteur : il n'y a aucun voyant qui s'allume.
Ci-joint : les photos recto et verso.
- De la carte de régulation du split.
- De la carte réception LED du split.
Cordialement.
Nicolas G.
19 septembre 2017 à 16:18

Bonsoir,
Merci pour votre contribution, votre rapidité.
Demain soir je réalise les photos ainsi que les tests que vous me préconisez.
Cordialement.
Nicolas G.
Merci pour votre contribution, votre rapidité.
Demain soir je réalise les photos ainsi que les tests que vous me préconisez.
Cordialement.
Nicolas G.
13 septembre 2017 à 19:20

Bonjour à vous. 

Je dispose d’un climatiseur Toshiba avec 2 unités intérieures.
Le split se trouvant dans le séjour (le plus proche du groupe extérieur) ne s’allume plus (aucune action, aucun bruit, aucune lumière), même en appuyant sur le bouton de la façade.
Par ordre, j’ai :
- Contrôler avec mon multimètre si le 220V arrivait jusqu’au split, c’est le cas.
- J’ai mis des piles neuves sur les 2 télécommandes, les 2 actionnent le split de la chambre, mais pas du séjour.
- J’ai donc pensé que cela venait de la carte de régulation du split, je les ai donc interchangé, les 2 font fonctionner le split de la chambre mais pas celui du séjour. J’ai réalisé la même chose avec de réception LED, avec le même résultat.
- Après cela, au niveau de l’unité extérieure j’ai inversé les 3 fils d’alimentation de l’Unité A - Unité B, même résultat.
- En faisant fonctionner le split de la chambre, en regardant les diodes rouges de la carte de l'unité extérieure, elles ne s'allument pas pour m'indiquer la nature de la panne.
Si je pouvais avoir des conseils avisés, ce serait super.
Au début de la panne, ma chérie avait fait venir un dépanneur de clim (sans que je sois présent), il a jugé qu'il fallait remplacer la carte de régulation du split pour 500 Euros.
Ce que je n’ai pas réalisé :
- Le contrôle de la charge en gaz...
Références :
Unité intérieure : RAS-M10UKV-E3 40W - 10kg
Unité extérieure : RAS-4M27YACV-E
Manuel d’utilisateur en français : manuel utilisateur clim toshiba.pdf
Cordialement.


Je dispose d’un climatiseur Toshiba avec 2 unités intérieures.
Le split se trouvant dans le séjour (le plus proche du groupe extérieur) ne s’allume plus (aucune action, aucun bruit, aucune lumière), même en appuyant sur le bouton de la façade.
Par ordre, j’ai :
- Contrôler avec mon multimètre si le 220V arrivait jusqu’au split, c’est le cas.
- J’ai mis des piles neuves sur les 2 télécommandes, les 2 actionnent le split de la chambre, mais pas du séjour.
- J’ai donc pensé que cela venait de la carte de régulation du split, je les ai donc interchangé, les 2 font fonctionner le split de la chambre mais pas celui du séjour. J’ai réalisé la même chose avec de réception LED, avec le même résultat.
- Après cela, au niveau de l’unité extérieure j’ai inversé les 3 fils d’alimentation de l’Unité A - Unité B, même résultat.
- En faisant fonctionner le split de la chambre, en regardant les diodes rouges de la carte de l'unité extérieure, elles ne s'allument pas pour m'indiquer la nature de la panne.
Si je pouvais avoir des conseils avisés, ce serait super.
Au début de la panne, ma chérie avait fait venir un dépanneur de clim (sans que je sois présent), il a jugé qu'il fallait remplacer la carte de régulation du split pour 500 Euros.

Ce que je n’ai pas réalisé :
- Le contrôle de la charge en gaz...
Références :
Unité intérieure : RAS-M10UKV-E3 40W - 10kg
Unité extérieure : RAS-4M27YACV-E
Manuel d’utilisateur en français : manuel utilisateur clim toshiba.pdf
Cordialement.
13 septembre 2017 à 13:34