Bonjour,

La réf. de l'unité extérieure est RAC-50FX8
23 décembre 2015 à 10:04
forum consulter ce sujet Panne clim Hitachi groupe extérieur LED 301 3 fois sur le forum Climatisation

Bonjour,

Hitachi console shirokuma RAF-50FX8(W)
Mon climatiseur ne démarre plus en mode clim, chauffage et déshumidificateur, seule la fonction ventilation fonctionne.
Le défaut sur la console indique défaut groupe extérieur.

J'ai ouvert le capot et la led LD301 clignote 3 fois, ce qui indique "Vitesse de rotation anormalement lente".
Après avoir laissé disjoncté quelques temps, j'ai retenté un démarrage.
Le ventilateur tourne quelques secondes, puis la clim se remet en défaut.
J'ai testé les enroulements du compresseur, j'ai la même valeur de résistance.
J'ai mesuré la tension (continu) au démarrage à chaque sortie U, V, W de la carte vers le compresseur.
La tension monte progressivement jusqu à 310Vdc... puis ça s’arrête.

Je ne sais plus quoi faire pour comprendre quel est l'élément en défaut.
J'ai trouvé le manuel sur : Service manual clim Hitachi-RAF-50FX8

Je voudrai tenter d'aller un peu plus loin dans l'investigation.
Avez-vous des idées sur la question ?
Merci d'avance.
21 décembre 2015 à 14:38