Bonsoir AAC.
J'ai fait des fouilles
C'est une maison cléverte Promotelec.
Isolation thermique :
- Valeur du coefficient de transmission thermique : K en W/m 2° C
- Pavillon sur sous-sol : K = 0,71
Tout cela indiqué dans le dossier Devis Descriptif
daté et signé le 23 décembre 1981.
Label haute isolation décerné par Promotelec
l'attribution du label sera prononcé si les ouvrages réalisés sont conformes à ses caractéristiques.
Paris le 30 juillet 1982
Le terrain a été acquis le 21/12/1981
permis de construire délivré le 11/06/1982
déclaration de travaux a été faite le 1/12/1982
certificat de conformité a été délivré le 17/01/1983[b]
Je viens de vérifier sur un site :
voilà ce qui y est indiqué :
Bilan = G x V x ΔT
G: coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)
0,65 W/°C m3 isolation norme RT 2005
0,75 W/°C m3 isolation norme RT 2000
[b]0,9 W/°C m3 constructions après 1980
1,2 W/°C m3 constructions moyennement isolées
1,8 W/°C m3 constructions non isolées
V : volume du bâtiment(m3)
ΔT: différence de température entre l'intérieur ( 19 ou 20°), et l'extérieur (Température de base hiver du lieu d'habitation).
Ou encore ici :
G - Valeurs moyennes observées :
Isolation norme RT 2012 : G = 0,22 à 0,35
Isolation norme RT 2005 électricité : G = 0,58
Maison RT 2005 G = 0,8
Isolation norme RT 2005 gaz : G = 0,92
BBC rénovation 2009 : G = 0,47
Isolation norme RT 2005 : G = 0,65
Isolation norme RT 2000 : G = 0,8
Maison RT 2000 : G = 0,9
HPE rénovation 2009 : G = 0,87
Construction après 1980 : G = 0,90
Maison 1990 : G = 1,1
Construction ancienne isolée : G = 1,1 à 1,4
Maison années 80 : G = 1,1,
Immeuble années 80 : G = 1,3
Maison ancienne mur épais pas isolée : G = 1,4 à 1,6
Bâtiments années 1960 : G = 1,6
Bâtiments années 1950 : G = 1,8
Construction très mal isolée : G = 1,6 à 2
Véranda : 2,5 à 3
- Pour faire mes calculs, j'ai copié en premier lieu votre indication sur ce fil :
Dimensionnement climatisation réversible
Merci de rectifier...
J'ai fait des fouilles

C'est une maison cléverte Promotelec.
Isolation thermique :
- Valeur du coefficient de transmission thermique : K en W/m 2° C
- Pavillon sur sous-sol : K = 0,71
Tout cela indiqué dans le dossier Devis Descriptif
daté et signé le 23 décembre 1981.
Label haute isolation décerné par Promotelec
l'attribution du label sera prononcé si les ouvrages réalisés sont conformes à ses caractéristiques.
Paris le 30 juillet 1982
Le terrain a été acquis le 21/12/1981
permis de construire délivré le 11/06/1982
déclaration de travaux a été faite le 1/12/1982
certificat de conformité a été délivré le 17/01/1983[b]
Je viens de vérifier sur un site :
voilà ce qui y est indiqué :
Bilan = G x V x ΔT
G: coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)
0,65 W/°C m3 isolation norme RT 2005
0,75 W/°C m3 isolation norme RT 2000
[b]0,9 W/°C m3 constructions après 1980
1,2 W/°C m3 constructions moyennement isolées
1,8 W/°C m3 constructions non isolées
V : volume du bâtiment(m3)
ΔT: différence de température entre l'intérieur ( 19 ou 20°), et l'extérieur (Température de base hiver du lieu d'habitation).
Ou encore ici :
G - Valeurs moyennes observées :
Isolation norme RT 2012 : G = 0,22 à 0,35
Isolation norme RT 2005 électricité : G = 0,58
Maison RT 2005 G = 0,8
Isolation norme RT 2005 gaz : G = 0,92
BBC rénovation 2009 : G = 0,47
Isolation norme RT 2005 : G = 0,65
Isolation norme RT 2000 : G = 0,8
Maison RT 2000 : G = 0,9
HPE rénovation 2009 : G = 0,87
Construction après 1980 : G = 0,90
Maison 1990 : G = 1,1
Construction ancienne isolée : G = 1,1 à 1,4
Maison années 80 : G = 1,1,
Immeuble années 80 : G = 1,3
Maison ancienne mur épais pas isolée : G = 1,4 à 1,6
Bâtiments années 1960 : G = 1,6
Bâtiments années 1950 : G = 1,8
Construction très mal isolée : G = 1,6 à 2
Véranda : 2,5 à 3
- Pour faire mes calculs, j'ai copié en premier lieu votre indication sur ce fil :
Dimensionnement climatisation réversible
Merci de rectifier...
25 novembre 2019 à 18:30

Bonjour AAC,
Pour le coefficient 0,9, je me base sur : une petite recherche sur Google avec comme mot clé :
Méthode de calcul par coefficient G
Sur la première page du moteur de recherche voici les informations
recueillies à partir des sites répertoriés :
1 - Méthode de calcul par le coefficient G
-Construction après 1980 : G = 0,90
2 - Méthode de calcul par coefficient G
-0,9 W/°C m3 constructions après 1980
3- Méthode de calcul par le coefficient G :
G: coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)
0,9 W/°C m3 constructions après 1980
Ma méthode de calcul est-elle fausse ?
Ou ce sont les données.
Sachant que les portes et les fenêtres ont été changées (double-vitrage).
Pour le coefficient 0,9, je me base sur : une petite recherche sur Google avec comme mot clé :
Méthode de calcul par coefficient G
Sur la première page du moteur de recherche voici les informations
recueillies à partir des sites répertoriés :
1 - Méthode de calcul par le coefficient G
-Construction après 1980 : G = 0,90
2 - Méthode de calcul par coefficient G
-0,9 W/°C m3 constructions après 1980
3- Méthode de calcul par le coefficient G :
G: coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)
0,9 W/°C m3 constructions après 1980
Ma méthode de calcul est-elle fausse ?
Ou ce sont les données.

Sachant que les portes et les fenêtres ont été changées (double-vitrage).
25 novembre 2019 à 12:30

Bonjour AAC,
Pour le coefficient 0,9, je me base sur :
1 - Méthode de calcul par le coefficient G
- Construction après 1980 : G = 0,90
2 - Méthode de calcul par coefficient G
- 0,9 W/°C m3 constructions après 1980
3 - Méthode de calcul par le coefficient G :
G : coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)
0,9 W/°C m3 constructions après 1980
Ma méthode de calcul est-elle fausse ?
Ou ce sont les données.
Sachant que les portes et les fenêtres ont été changées (double-vitrage).
Pour le coefficient 0,9, je me base sur :
1 - Méthode de calcul par le coefficient G
- Construction après 1980 : G = 0,90
2 - Méthode de calcul par coefficient G
- 0,9 W/°C m3 constructions après 1980
3 - Méthode de calcul par le coefficient G :
G : coefficient de déperdition globale(W/m3.°C)
0,9 W/°C m3 constructions après 1980
Ma méthode de calcul est-elle fausse ?
Ou ce sont les données.

Sachant que les portes et les fenêtres ont été changées (double-vitrage).
25 novembre 2019 à 08:11

Merci Dom pour votre réponse.
Oui je garde le poêle en cas de basse température.
Une stère ou deux de côté au cas où.
En fait la vraie question est la suivante : Le jeu en vaut-il la chandelle ?
En fait l'expérience fera le reste...
Oui je garde le poêle en cas de basse température.
Une stère ou deux de côté au cas où.

En fait la vraie question est la suivante : Le jeu en vaut-il la chandelle ?
En fait l'expérience fera le reste...

20 novembre 2019 à 17:27

Bonjour.
Après une recherche sur les forums de construction, climatisation, je vous expose mon projet final :
Ma question : qu'en pensez-vous ?
Chauffage mon installation actuelle :
- 1 poêle à bois de 10 kW (Supra persee-bucher) + avec plénum (au dessus du poêle) pour répartir la chaleur dans les chambres
- Un kit Heress + caisson 3F DMO+ système Chemin’Air + Conduit galva long. 3m etc.
En complément de mon installation :
Je vais commander sur un site deux Daikin console FVXM35F RXM35M9 R 32 3500W A+
Un pote climaticien
fera l'installation.
Descriptif de la maison :
Surface rdc : 90 m² avec sous-sol 90 m²
- Année de construction : 1983
- Isolation :
- Comble non aménageable(type fermette) : 10 cm de laine de verre (1983)+ 32 cm de soufflé avant tassement (2017).
- Murs : BA13 + 10 cm de polystyrène.
- Cloisons intérieures : cloison alvéolaire.
- Voir plan.
Besoin chauffage PAC :
Pour la maison, selon la formule : DT = Ubât x V x DeltaT
Bilan = G x V x deltaT
G : coefficient de déperdition globale(W/m3.°C) = 0,9 W/°C m3 constructions après 1980
V : volume du bâtiment(m3) = 233 m3
deltaT : différence de température entre l'intérieur : 20°
Et l'extérieur (Température de base hiver du lieu d'habitation). Pour le Rhône : -10°
Besoin => 233x0,9x30=6291 W de chauffage
Pour avoir 20°C par -10°C extérieur on aura une différence de 30°C.
Consommation électrique en 2018 :
- 5111 kWh
- 853 €
Les consoles seront installées pour la partie nuit :
- Au fond du couloir entre les deux chambres
Pour la partie jour :
- En face du poêle (en vert sur le plan.
Les désagréments du chauffage bois (avis) :
- 650 à 700 € pour un hiver
- Le stockage 6 à 7 stères (ce jour)
- Des fumées qui peuvent s'évacuer lors de l'ouverture du foyer - dans mon cas, également vers les chambres.
- La corvée : oui et non.
- Le prix : non.
50€ la stère même si le livreur me facture à la tonne.
Le livreur prend sa retraite au mois de décembre.
Vu les tarifs proposés aux alentours...
Côté positif :
- Le prix du poêle.
- J'ai fait l'installation et le système de répartition de chaleur tout seul (sauf le déplacement du poêle (156 kg))
Je serais à la campagne (j'ai testé en Saône et Loire, pendant 11 ans-résidence secondaire), seul; mais là 3 enfants...: titter:
Merci à vous.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après une recherche sur les forums de construction, climatisation, je vous expose mon projet final :
Ma question : qu'en pensez-vous ?
Chauffage mon installation actuelle :
- 1 poêle à bois de 10 kW (Supra persee-bucher) + avec plénum (au dessus du poêle) pour répartir la chaleur dans les chambres
- Un kit Heress + caisson 3F DMO+ système Chemin’Air + Conduit galva long. 3m etc.
En complément de mon installation :
Je vais commander sur un site deux Daikin console FVXM35F RXM35M9 R 32 3500W A+
Un pote climaticien

Descriptif de la maison :
Surface rdc : 90 m² avec sous-sol 90 m²
- Année de construction : 1983
- Isolation :
- Comble non aménageable(type fermette) : 10 cm de laine de verre (1983)+ 32 cm de soufflé avant tassement (2017).
- Murs : BA13 + 10 cm de polystyrène.
- Cloisons intérieures : cloison alvéolaire.
- Voir plan.
Besoin chauffage PAC :
Pour la maison, selon la formule : DT = Ubât x V x DeltaT
Bilan = G x V x deltaT
G : coefficient de déperdition globale(W/m3.°C) = 0,9 W/°C m3 constructions après 1980
V : volume du bâtiment(m3) = 233 m3
deltaT : différence de température entre l'intérieur : 20°
Et l'extérieur (Température de base hiver du lieu d'habitation). Pour le Rhône : -10°
Besoin => 233x0,9x30=6291 W de chauffage
Pour avoir 20°C par -10°C extérieur on aura une différence de 30°C.
Consommation électrique en 2018 :
- 5111 kWh
- 853 €
Les consoles seront installées pour la partie nuit :
- Au fond du couloir entre les deux chambres
Pour la partie jour :
- En face du poêle (en vert sur le plan.
Les désagréments du chauffage bois (avis) :
- 650 à 700 € pour un hiver
- Le stockage 6 à 7 stères (ce jour)
- Des fumées qui peuvent s'évacuer lors de l'ouverture du foyer - dans mon cas, également vers les chambres.
- La corvée : oui et non.
- Le prix : non.
50€ la stère même si le livreur me facture à la tonne.

Le livreur prend sa retraite au mois de décembre.

Vu les tarifs proposés aux alentours...
Côté positif :
- Le prix du poêle.
- J'ai fait l'installation et le système de répartition de chaleur tout seul (sauf le déplacement du poêle (156 kg))
Je serais à la campagne (j'ai testé en Saône et Loire, pendant 11 ans-résidence secondaire), seul; mais là 3 enfants...: titter:
Merci à vous.