Bonjour.
J'ai trouvé la cause de mon problème .. Moi
Lorsque j'ai isolé les départs vers les contrôleurs d'étage pour trouver le fil qui amorçait sur le châssis, j'ai inverser le A et le B ..
Ça marche beaucoup mieux quand les splits sont raccordés aux même départ Gaz et Contrôleur.
Merci pour vos conseils.
J'ai trouvé la cause de mon problème .. Moi
Lorsque j'ai isolé les départs vers les contrôleurs d'étage pour trouver le fil qui amorçait sur le châssis, j'ai inverser le A et le B ..
Ça marche beaucoup mieux quand les splits sont raccordés aux même départ Gaz et Contrôleur.
Merci pour vos conseils.
30 juin 2023 à 08:20

Non, j'ai extrait les codes de diags sur les unités, mais rien de compréhensible pour moi. ;-)
19 juin 2023 à 20:12

Bonjour.
Je dirai 5 mètres en vertical alors que les groupes au RDC sont à plus grande distance mais sur le même niveau.
Je dirai 5 mètres en vertical alors que les groupes au RDC sont à plus grande distance mais sur le même niveau.
19 juin 2023 à 09:22

Bonjour.
Je viens de toutes les forcer à 18 (le minimum de l'application ou de la télécommande) elles ont toutes ait du froid mais un peu moins sur celle de la chambre de ma fille (là ou j'ai détecté le problème car c'est la seule que l'on met en froid de temps en temps).
Je vais ouvrir les convecteurs et contrôler les 3 fils mais j'ai déjà inversé les cartes lors du diagnostique pour le court-circuit de l'année dernier.
Je viens de toutes les forcer à 18 (le minimum de l'application ou de la télécommande) elles ont toutes ait du froid mais un peu moins sur celle de la chambre de ma fille (là ou j'ai détecté le problème car c'est la seule que l'on met en froid de temps en temps).
Je vais ouvrir les convecteurs et contrôler les 3 fils mais j'ai déjà inversé les cartes lors du diagnostique pour le court-circuit de l'année dernier.
18 juin 2023 à 18:38

Oui en effet.
J'ai l'impression que le froid n'est plus comme avant surtout à l'étage ou se trouve les deux splits muraux, on dirait vraiment que ce ne fait que brasser l'air pour avoir du froid je doit allumer un split en bas.
L'année dernier c'était clairement plus rapide à baisser la température d'une chambre.
Merci.
J'ai l'impression que le froid n'est plus comme avant surtout à l'étage ou se trouve les deux splits muraux, on dirait vraiment que ce ne fait que brasser l'air pour avoir du froid je doit allumer un split en bas.
L'année dernier c'était clairement plus rapide à baisser la température d'une chambre.
Merci.
18 juin 2023 à 18:10

Bonjour.
Je tiens d'abord à remercier ce forum et ses contributeurs car j'y ai trouvé plein d'informations très utiles.
Mais là, je suis confronté à une situation des plus étranges.
En tout cas, je n'ai pas trouvé de post similaire (mais bon, pas forcément les bons mots-clés).
Je vous présente la situation : je suis en RP, j'ai une installation avec 2 groupes externes, celui qui me préoccupe est dans cette configuration :
UE : 5MXS90E7V3B1
UI : 2x FVXS35FV1B
UI : 2x UIFTXS20G2v1B
À l'automne dernier, le groupe a fait sauter son disjoncteur.
Grâce à vos explications, j'ai trouvé un point d'amorçage sur un câble dans l'unité externe (coup de cutter lors de l'installation dans un câble qui était contre le châssis).
Après isolation, tout est reparti pour l'hiver, mais maintenant, lorsque j'essaie de mettre en froid, cela fonctionne mais je trouve le froid très poussif.
Alors, j'ai essayé les codes d'autodiagnostic sur les 4 télécommandes.
Ce qui ressort au BEEP long, c'est l'erreur UH sur les 4 unités internes.
Et là, je ne sais plus comment avancer.
Dois-je chercher sur la carte externe, alors que lorsque un bloc le sollicite, j'ai bien du froid ou du chaud (mais très faible dans les étages) ?
Merci de vos pistes.
JN
Je tiens d'abord à remercier ce forum et ses contributeurs car j'y ai trouvé plein d'informations très utiles.
Mais là, je suis confronté à une situation des plus étranges.
En tout cas, je n'ai pas trouvé de post similaire (mais bon, pas forcément les bons mots-clés).
Je vous présente la situation : je suis en RP, j'ai une installation avec 2 groupes externes, celui qui me préoccupe est dans cette configuration :
UE : 5MXS90E7V3B1
UI : 2x FVXS35FV1B
UI : 2x UIFTXS20G2v1B
À l'automne dernier, le groupe a fait sauter son disjoncteur.
Grâce à vos explications, j'ai trouvé un point d'amorçage sur un câble dans l'unité externe (coup de cutter lors de l'installation dans un câble qui était contre le châssis).
Après isolation, tout est reparti pour l'hiver, mais maintenant, lorsque j'essaie de mettre en froid, cela fonctionne mais je trouve le froid très poussif.
Alors, j'ai essayé les codes d'autodiagnostic sur les 4 télécommandes.
Ce qui ressort au BEEP long, c'est l'erreur UH sur les 4 unités internes.
Et là, je ne sais plus comment avancer.
Dois-je chercher sur la carte externe, alors que lorsque un bloc le sollicite, j'ai bien du froid ou du chaud (mais très faible dans les étages) ?
Merci de vos pistes.
JN
18 juin 2023 à 15:14