Bonjour.

J’ai un défaut ipm sur un duo d’ci inverter Airwell.
J’ai remplacé ipm mais toujours le même défaut.
J’ai mesuré les tensions de sortie entre u et v lorsque le ventilateur se met en marche j’ai une tension au bornes de sortie du compresseur de 190v alternative compresseur débranché.
Et de 20v alternative lorsque le compresseur est branché.
La carte se met en défaut après un cycle puis reprend.
J’ai mesuré les tensions sur ipm (ps21246-e).
J’ai des tensions bizarres sur les bornes up/vp/wp :45 vcc.
J’ai bien 15 vcc en tension line.
Et j’ai -5v sur Un/Vn/Wn.
J’ai bien 350 vcc entre p et n.

Je recherche un électronicien qui pourrait m’aider à faire un diagnostic plus précis.
Merci.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
défaut IPM clim inverter Airwell

14 avril 2020 à 13:58
forum consulter ce sujet Défaut IPM duo d’ci inverter sur le forum Climatisation

Non je n’ai qu’un multimètre Fluke.
Comment faire pour la dépanner ?
J’ai contrôlé les capas, les résistances les diodes.
Je n’ai pas de défaut apparent sur la carte.
Pourriez-vous la contrôler, Dom-Aom ?
04 février 2020 à 17:55
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation

Publicité

J’ai coupé le secteur avant chaque mesure.
02 février 2020 à 18:15
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation

Bonsoir.
J’ai refais les mesures que vous m’avez demandées.
J’ai mis la clim en marche en mode froid ventilation les UI à fond et compresseur débranché.
Le ventilateur de UE s’est bien mis en route.
Les tensions de sortie :
U/V : 10Vac.
V/W : 0Vac
U/V : 0Vac
Merci pour vos commentaires.
01 février 2020 à 20:59
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation

J’ai fait les mesures de tension U/V : 0,2 V
V/W : 0 v U/W : 0V
J’ai fait ces mesures en mode chaud et compresseur débranché.
Auparavant j’avais passé la clim en mode froid, ventilateur à fond mais ça n’a rien changé.
La ventilation des unités intérieures fonctionnait.
J’ai également mesuré les tensions du 7805.
Je n’ai pas eu de tension sur la broche centrale du 7805 et la broche de droit mais j’ai mesuré les capas autour et elles étaient toutes à la tension indiquée sur la carte (voir photo).
A priori la carte serait HS ?
La carte n’est plus vendue et je n’ai pas les connaissances techniques pour la dépanner.
Si quelqu’un peut m’aider. Ça serait vraiment très gentil.
Merci d’avance.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
carte IPM Airwell duo inv

29 janvier 2020 à 21:20
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation

Merci.
Je ferais les mesures demain.
J’ai lu sur le forum :
Citation :
Donc, vous devez être dans le cas relativement rare où la sortie du pont attaque les gros condos par 2 relais en parallèle, l'un sert pour charger les condos à courant réduit, l'autre permet de libérer la puissance pour le compresseur. A priori chez vous aucun des 2 n'est excité parce que l'alim ne démarre pas.

Je soupçonne le Viper d'avoir un problème de startup, dû à la "résistance de démarrage" interne. Le fait que la pin 7 du Viper (qui est son VDD) reste à 0 montre que (au moins) cette partie du Viper ne marche plus. Mais en revanche, il n'est pas en court-ct, sinon vous n'auriez pas de HT sur la pin 5.

Comme manip, mettez 2 résistances de 220 kOhms 1/2 W en série entre la broche 7 et la haute tension et voyez si ça démarre. J'explicite : soudez 2 queues de résistances ensemble. Vous devez avoir 440k entre les 2 bornes libres. Parmi ces 2 bornes, mettez en une sur le condo qui porte les 325V, l'autre sur la pin 7. Normalement, la tension DC sur la pin 7 devrait monter.

Si ça ne démarre toujours pas, le Viper sera à changer, je pense.
Je me pose la question si le viper de ma carte ne serait pas HS.
Comment pourrais-je le contrôler ?
Je suis en panne depuis deux semaines et il commence à faire froid le soir.
J’ai mis des radiateurs mais la maison est vieille et mal isolée. J’ai deux enfants.
Il me faudrait un coup de main.
Merci d’avance.
28 janvier 2020 à 22:38
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation

Bonjour.
Oui mais je n’ai aucune protection qui a déclenché (fusible, disjoncteur).
J’ai un doute sur la carte.
Compresseur débranché je n’ai pas de tension de sortie également.
28 janvier 2020 à 12:29
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation

Bonjour.

J’ai ma clim Airwell qui est en panne depuis 2 semaines.
Le premier défaut que j’ai eu, correspondait à la sonde oct HS.
J’ai remplacé la sonde.
Ça n’a rien changé à part le défaut. Le nouveau correspond à défaut IPM.
Et maintenant compresseur lock.

J’ai mesuré les tensions de sortie sur u / v / w comme me l‘a demandé le technicien de chez Airwell.
J’ai 0 vdc entre u/v et v/w et u/w.
Les enroulements du compresseur sont à 0,7 ohm et sont équilibrés.
Je n’ai plus d’aide de la part de Airwell. La carte IPM ne se vend plus.
Quelqu’un pourrait m’aider ?
Merci.
27 janvier 2020 à 21:28
forum consulter ce sujet Plus de tension de sortie sur carte IPM Airwell duo inv sur le forum Climatisation