Bonjour Dom.

Merci pour votre réponse.
En effet, je trouve cela aussi bizarre, c'est le fruit de plusieurs semaines/mois de recherches de cause à effet avant d'isoler le problème sur la PAC (découvrir ce super forum) et enfin d'isoler le problème sur une contamination de la terre (je n'y croyais pas trop, c'est pour cela que j'ai tardé à essayer).

Je suis d'accord concernant les filtres Schaffner, en regardant leurs courbes d’atténuation on voit que ce ne sont pas des filtres pour les fréquences relativement basses.

Je suis assez néophyte dans le domaine des selfs, pourriez-vous m'indiquer comment s'y prendre et quelle genre de référence pourrait faire l'affaire ?

Merci par avance.
02 septembre 2022 à 12:37
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonjour à tous.

Je reviens vers vous avec potentiellement des éléments de réponses et quelques questions.

Hier j'ai tenté :
- De débrancher de manière très ponctuel la terre de la PAC, le bruit disparait (alors que celle-ci fonctionne, donc la phase et le neutre sont "propres" et ne semblent pas en cause), puis de rebrancher la terre (le bruit revient)
- Un système sans fil (Boss WL-20), le bruit disparait également, je remets un jack, le bruit réparait.

Il semblerait donc que les parasites audio fuitent par la terre et se retrouvent sur toutes les autres terre (dont les autres prises que j'utilise) car c'est une barrette commune pour toutes les terres (c'est courant j'imagine).

Du coup, est-ce que quelqu'un sur le forum saurait d’où cela pourrait provenir, quel type de test effectuer si cela semble anormal et sinon un filtre pour la terre? shocked

Merci par avance.
02 septembre 2022 à 08:57
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Publicité

Bonjour à tous.

Je déterre ce sujet car je rencontre un problème similaire à celui ci-dessus.

De mon côté :
- PAC Daikin Air-Air Inverter
- Guitare blindée depuis peu (qui a réduit tous les autres bruits sauf celui de la PAC).
- Avec tout en fonctionnement (inclus la PAC) sur batterie, aucun bruit, sur secteur bruit strident.
- J'ai testé sur plusieurs circuits (et donc disjoncteurs sectionnels) cela ne change rien.
- Que ça soit en enregistrant sur une interface audio sur mon PC ou bien sur mon ampli en direct.
- Je n'utilise pas de pédales, donc la boucle de masse est peu probable.
- C'est un bruit aigu autour des 7kHz (<10kHz en tout cas).

Un détail intéressant, pour mon PC sur batterie, si je tire un câble en cuivre de la terre de la prise murale jusqu'à la terre du transformateur d'alimentation du laptop, j'ai le bruit (alors que Phase et Neutre ne sont pas reliés). Il semblerait que la PAC pollue donc aussi la terre.

J'ai déjà essayé un Furman AC210A sans grand succès malheureusement.
Possiblement car il ne filtre pas la terre ?

Auriez-vous un filtre Schaffner à recommander ? Il y en a tellement que je m'y perds...
Je ne vois plus que cela comme potentielle solution. Il faudrait quelque chose qui filtre la terre également.

Si quelqu'un a trouvé une autre solution depuis l'ouverture de ce post, je suis aussi preneur et serais très reconnaissant.
Merci beaucoup par avance.
30 août 2022 à 14:49